Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: presion max. que aguanta la valvula de seguridad

presion max. que aguanta la valvula de seguridad hace 7 años 10 meses #166129

  • Jose95
  • Avatar de Jose95
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Buenas tardes, tengo una duda que es la siguiente, cuanto es el máximo de presión que aguanta una válvula de seguridad de un deposito de liquido a la hora de hacerle una prueba de estanqueidad con nitrogeno? Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion max. que aguanta la valvula de seguridad hace 7 años 10 meses #166130

Hola Jose! Pues la respuesta es muy sencilla, a la que este tarada. Hay que especificar de que refrigerante se trata y la apertura de esta valvula garantiza que no se sobrepase la presion maxima para la que esta diseñado el equipo. Sin saber de que equipo se trata te aconsejaria no sobrepasar la presion que te marque el refrigerante a 60ºC. Tambien comentarte que cuidado con el evaporador ya que esta presion es para la parte de alta y no todos los evaporadores estan diseñados para aguantar esta presion.
Disculpa si no he sido explicito en la respuesta pero tampoco nos comentas de que equipo se trata, no es lo mismo realizar dicha prueba en una bomba de calor que en un pequeño equipo de refrigeracion con el evaporador con tuberias de aluminio y tampoco sabemos de que refrigerante se trata.
Obligatorio utilizar manoreductor para realizar pruebas de estanquiedad con nitrogeno
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, frigotron, silenbloc, francismorcillo, Jose95

presion max. que aguanta la valvula de seguridad hace 7 años 10 meses #166131

  • Jose95
  • Avatar de Jose95
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
muchas gracias por tu respuesta, solo se que es en una cámara frigorifica, no especifica nada mas, es una pregunta de un examen.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion max. que aguanta la valvula de seguridad hace 7 años 10 meses #166132

En españa se legisla por el RD 138/2011 mirate las instrucciones IF06, IF08 y IF09
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron

presion max. que aguanta la valvula de seguridad hace 7 años 10 meses #166133

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te apunta el compañero dependiendo del tipo de refrigerante así seria la presión de rotura o alivio de dicha válvula aqui te pego una imagen de un catalogo comercial donde seindican esos valores espero te sirva un saludo


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, frigotron, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt, Jose95

presion max. que aguanta la valvula de seguridad hace 7 años 10 meses #166194

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola,
De acuerdo con los colegas...
Pero ojo, esto no es un juguete. Te puede hacer daño.
Lo primero que tienes que hacer es mirar la presión de timbrado del recipiente. La válvula de seguridad debe estar por debajo de esta presión. Normalmente después de pruebas se ponen válvulas de seguridad nuevas (taradas y timbradas con papel que lo certifique).
En intercambiador / evaporador. Si no tienes claro a qué presión puedes hacer las pruebas, ojo que te los cargas (yo no paso de 10-12kgrs. También tiene que ver con que presiones trabaja...
Para hacer pruebas tienes que separar los circuitos...
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion max. que aguanta la valvula de seguridad hace 7 años 10 meses #166197

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
A mi entender no se deben probar las válvulas de seguridad, ni se deben hacer pruebas de alta presión con equipos que tengan colocadas válvulas de seguridad, las válvulas vienen taradas de fabrica y si se disparan se hace necesario cambiarlas irremediablemente.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: MAGNO78
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.376 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information