Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda VET

Duda VET hace 7 años 10 meses #165674

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Frigorisdt escribió:
Hola buenas a tod@s! Llevo varios días dandole vueltas y hay algo que no me termina de cuadrar a ver si me podéis ayudar. (Cosas de principiante)

Cundo regulamos el tornillo de ajuste de la VET, lo que regulamos es la entrada de mas o menos refrigerante al evaporador no?

Mi duda es la siguiente, si cerramos o abrimos la VET, conseguimos que entre mas o menos refrigerante, que aumente o disminuya recalentamiento, pero en el tema de presiones, tenemos alguna variación ?

Cuando ajustamos la VET, aparte del recalentamiento, conseguimos algo mas?

Todo esto viene porque hace poco leí esto:

Al girar el tornillo en sentido horario una vuelta, aumentamos la temperatura unos 4 grados, utiliza un cuarto de vuelta para grado que necesites aumentar.

Saludos!!

Hola.Parece que ya se aclaró, pero por si acaso.

Esto que te marco en rojo, si entiendes que la vet regula como un grtifo, que deja pasar mas o menos caudal, estás equivocado. Eso sería una válvula de expansión automática.

LA termostática, que entiendo es lo que te está tocando, regula la fuerza de oposición de un muelle a la presión de un gas que está confinado el un bulbo que asu vez está detectando la tª de salida del gas del evaporador.

Por eso regula el recalentamiento, pero no actua directamente sobre el caudal , sino que lo hace de manera indirecta.

En cuanto a lo de 1 vuelta 4 grados( de recalentamiento) eso depende de cada marca, no creas que es así en todas las válvulas del mercado.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Frigorisdt
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.370 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information