Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: CORRIENTE NOMINAL

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154647

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola a todos 252361.gif , quisiera saber si alguien pudiera darme algunos conceptos sobre lo que es:
- La corriente nominal, que es o que significa. Quiero saber si es la corriente que viene en la placa de un compresor y si seria normal que trabaje el compresor con esta cantidad corriente, es decir, si la corriente nominal es igual a la corriente de trabajo de un motor, o si la corriente de trabajo debe ser menor a la corriente nominal..
De ante mano gracias a los que atendieran mi consulta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154649

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
LuisAnto escribió:
Hola a todos 252361.gif , quisiera saber si alguien pudiera darme algunos conceptos sobre lo que es:
- La corriente nominal, que es o que significa. Quiero saber si es la corriente que viene en la placa de un compresor y si seria normal que trabaje el compresor con esta cantidad corriente, es decir, si la corriente nominal es igual a la corriente de trabajo de un motor, o si la corriente de trabajo debe ser menor a la corriente nominal..
De ante mano gracias a los que atendieran mi consulta.
La corriente nominal o potencia nominal se obtiene multiplicando la intensidad por el voltaje si es motor es trfasico seria raiz cubica de tres por la tension, intensidad y coseno de fi del motor. . Es la maxma que un motor puede desarrollar y la de trabajo depende de la carga que se le someta al motor.
En compresores en la placa de caracteristicas te dan la maxima intensidad de trabajo y la de cortocircuito la de trabajo corresponde a los limites de funcionamiento que suele ser para la maxima presion de aspiracion y descarga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154652

  • mario bros
  • Avatar de mario bros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Interes321fd es la corriente aparente en la q trabaja el equipo que es la diferencia a la corriente real
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154661

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
goldete escribió:
LuisAnto escribió:
Hola a todos 252361.gif , quisiera saber si alguien pudiera darme algunos conceptos sobre lo que es:
- La corriente nominal, que es o que significa. Quiero saber si es la corriente que viene en la placa de un compresor y si seria normal que trabaje el compresor con esta cantidad corriente, es decir, si la corriente nominal es igual a la corriente de trabajo de un motor, o si la corriente de trabajo debe ser menor a la corriente nominal..
De ante mano gracias a los que atendieran mi consulta.
La corriente nominal o potencia nominal se obtiene multiplicando la intensidad por el voltaje si es motor es trfasico seria raiz cubica de tres por la tension, intensidad y coseno de fi del motor. . Es la maxma que un motor puede desarrollar y la de trabajo depende de la carga que se le someta al motor.
En compresores en la placa de caracteristicas te dan la maxima intensidad de trabajo y la de cortocircuito la de trabajo corresponde a los limites de funcionamiento que suele ser para la maxima presion de aspiracion y descarga.

¿ Cuadrada?
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154662

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
En todo caso seria raiz cuadrada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154663

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
A la raíz cuadrada de tres se le suele decir la raíz de tres = a 1,73. Por ser la relación de la tensión eléctrica. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154667

Jajaja pues otra vez estoy equivocado, que burro soy, tenéis razón, no es raíz cúbica, es raíz cuadrada de tres. 1.73 Puff ya puedo empezar a repasar......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 7 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154673

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Gracias por las respuestas a todos pero veo que me hablan de potencias y yo me refiero al consumo en amperios de un motor compresor.
Mi duda es que si lo que indica en la placa de un motor, ejm,.. 10 A... entonces esta cantidad de corriente o amperios viene a ser la corriente de trabajo del motor???
Tambien quiero saber si la corriente de trabajo de un motor es igual a la corriente nominal, es decir, si son la misma cosa.
Disculpen pero me gustaria que fueran sencillos en sus respuestas..
choca_.gifs gracias por atender a mis dudas, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154675

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
LuisAnto escribió:
Gracias por las respuestas a todos pero veo que me hablan de potencias y yo me refiero al consumo en amperios de un motor compresor.
Mi duda es que si lo que indica en la placa de un motor, ejm,.. 10 A... entonces esta cantidad de corriente o amperios viene a ser la corriente de trabajo del motor???
Tambien quiero saber si la corriente de trabajo de un motor es igual a la corriente nominal, es decir, si son la misma cosa.
Disculpen pero me gustaria que fueran sencillos en sus respuestas..
choca_.gifs gracias por atender a mis dudas, saludos.
la corriente nominal es la que indica el compresor o motor electrico en su placa pero es la maxima admisible que el fabricante indica.
Segun la carga aplicadoa al motor electrico podemos tener un consumo (amperes) menor o igual al indicado en placa.
La corriente Nominal es la que consume en plena carga en dicha aplicacion y es a la que ajustamos las protecciones de esa maquina.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154680

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
LuisAnto .
Yo entiendo como " Corriente " a su tensión o voltaje y se mide en voltios y el consumo eléctrico en amperios .
Corriente como corriente es hasta el agua Jajajaja!!
:)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154681

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
silenbloc escribió:
LuisAnto .
Yo entiendo como " Corriente " a su tensión o voltaje y se mide en voltios y el consumo eléctrico en amperios .
Corriente como corriente es hasta el agua Jajajaja!!
:)
Pues el termino "corriente" es correcto,estamos hablando en electricidad de corriente de electrones o flujo de electrones,tambien le llamamos consumo cuando valoramos numericamente con el amperimetro esa corriente.
Corriente Nominal es la de carga constante y la que promedia en el consumo de una maquina.
Tambien tenemos la corriente de cortocircuito y la corriente de rotor trabado (que es la que se produce en el momento del arranque)
Le llamamos corriente absorbida ,nominal o de trabajo a la misma que le llamamos consumo del compresor. 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154684

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Por Que El Cocinero es su receta, te da cantidades de ingredientes, tiempo de cocción y temperatura?
.
Por que la Cámaras Fotográficas tienen Exposímetro?

.
Por que los Motores de Combustión Interna tienen medidor de r.p.m.?
.
Por que antes de darle el tetero a una criatura, se rocían unas gotas en el antebrazo?
.
Por que los Motores Eléctricos escriben su Amperaje Máximo Recomendado?
.
Pues, todo es para que no te pases.
.
Sólo las personas cuando dicen no, es si.
.

Como me gustaría estar en Barcelona los días 4,5 y 6 de Octubre
.
Última Edición: hace 8 años 7 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information