Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: diferencial de aceite

diferencial de aceite hace 8 años 11 meses #148756

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola a todos me podrian ayudar como instalar electricamente con un diagrama un presostato diferencial de aceite danfoss con respecto a presostato baja y alta , compresor ,alarma ,luz indicadora .
los bornes son 230-L-S-T2-M , gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencial de aceite hace 8 años 11 meses #148761

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Normalmente el presostato de diferencial de aceite se conecta en serie con el presostato dual o en su defecto con el de baja y alta.
mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/960649.pdf

Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, embolo, silenbloc, martinie

diferencial de aceite hace 8 años 11 meses #148775

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no se pero seria asi creo que igual te falta la O , O LS M T2 220 230V, ei T e 2 hay que pasarlo por el 13- 140 NA del contactor de linea, para que cuando se activa pueda mandar el otro polo de alimentacion L M ,son la serie que alimenta la bobina del contactor, normalmente cerrado, solo se abre ese circuito cuando al cerrarse los NA del contactor y el compresor no alcanza la presion adecuada, la temp de la resistencia que posee el presostato entra a calentarse y por ese motivo hace que el bi-metal se accione y abra el circuito L y M apagando la bobina del contactordeteniendo el compresor saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo, silenbloc

diferencial de aceite hace 8 años 11 meses #148778

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no se si te vale, la pag de tecno.... cuando se abre pincha en continuar hasta que veas los presostatos, hay varias paginas, saludos
www.techno-froid.com/index.php/animation...differentiel-d-huile
Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo, silenbloc, serfrigen

diferencial de aceite hace 8 años 11 meses #148788

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
bra32fd1gvoo gracias muy buen aporte me sirvio mucho
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information