Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: como ajustar presostato kp15 con rearme manual

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143134

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como ya te comento el compañero el presostato de alta es un elemento de seguridad . y este esta regido por una normativa , por lo que el régimen de trabajo no es un dato a tener en cuenta cuando se trata de elementos regidos por normativa , un saludo

PD: a parte de que las presiones que anuncias muy rara vez se dan en el ciclo anual de funcionamiento esa presión se puede dar solo en temporadas de invierno cuando la temperatura exterior es baja, pero la regulación de un elemento de seguridad como es el presostato debe de estar regulado para preservar la instalacion también en verano con temperatura superiores
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143135

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Ok. Muchas gracias a todos. Le preguntare al profesor y a ver que me dice y ya os comento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143136

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
A ver Fulala.

Lo que hemos intentado decirte, es que la regulacion del presostato de seguridad ( e insisto en esto de seguridad, al ser un presostato de rearme manual, y no de control de condensacion que seria un presostato de rearme automatico ), depende del gas con el que trabaja el equipo y de la zona climatica donde esta instalado, no del regimen del trabajo.

Si el profe te dice algo nos hechas la culpa a nosotros, que ya se lo explicaremos.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143138

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
15 bar en 404 corresponde a 35º.
Eso es la presion de trabajo con un condensador muy limpio.Buena presion para regular un presostato que te ponga en marcha un ventilador del condensador intentando evitar que suba mas.
Pero el de seguridad no te ha de parar a esa presion,,te debe permitir seguir trabajando en un dia caluroso o con el condensador un poco sucio.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143147

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hola.
maxkoldonline.com/index.php/danfoss-dual...ure-switch-kp15.html
En la zona de baja a lo mejor estos presostatos llevan un poco a error, tal y como se usa en refrigeración.
En La escala de corte (cut in ) en realidad taramos a la presión de arranque, y el diferencial restado a la presión de corte es el corte real.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143173

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Los presostatos de alta presion, "manuales" suelen tener el diferencial fijo.....suele ser de 3..... 4bar .............otra cosa...... el diferencial es la resta entre la presion de parada y la presion de arranque, en este caso en baja presion 1,7bar parada......... y 1,2bar diferencial..... la maquina arrancara a...... 0,5bar .............las valvulas de seguridad para R404 A suelen estar en 27,5bar y , en todo momento el presostato de seguridad estara por debajo de la presion de la valvula de seguridad segun la normativa vigente que haya en ese momento.......la regulacion de los presostatos en alta presion se debe de hacer minuciosamente a ser posible dos personas parando algun ventilador o cerrando entrada de aire etc .....yo por hacerlo solo alguna vez me he dado algun susto.
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143174

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Los dias del r404a estan contados
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143175

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
alfonso-megias escribió:
Los presostatos de alta presion, "manuales" suelen tener el diferencial fijo.....suele ser de 3..... 4bar .............otra cosa...... el diferencial es la resta entre la presion de parada y la presion de arranque, en este caso en baja presion 1,7bar parada......... y 1,2bar diferencial..... la maquina arrancara a...... 0,5bar .............las valvulas de seguridad para R404 A suelen estar en 27,5bar y , en todo momento el presostato de seguridad estara por debajo de la presion de la valvula de seguridad segun la normativa vigente que haya en ese momento.......la regulacion de los presostatos en alta presion se debe de hacer minuciosamente a ser posible dos personas parando algun ventilador o cerrando entrada de aire etc .....yo por hacerlo solo alguna vez me he dado algun susto.

Hola Alfonso.
Estas seguro de lo que has puesto?

...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143176

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
cansino:estoy leyendo y no se de momento en que me he equivocado
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143177

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143178

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Lo he vuelto a leer y ya se donde la he liado ........la maquina para a 0,5 bar al recojer el gas ,el diferencial es 1,2 bar y la maquina arranca a 1,7 bar
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143179

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Entonces, ¿porqué pone corte en la escala donde realmente marcamos la presión a la que queremos que arranque??

MAgnífico documento xeliño.

Low pressure setting
Pressure controls with automatic reset – LP:
Set the LP start pressure on the “CUT-IN”
scale (range scale).
One rotation of the low pressure spindle
³ 0.7 bar.
Set the LP differential so the “DIFF” scale.
One rotation of the differential spindle
³ 0.15 bar.
The LP stop pressure is the LP start pressure
minus the differential.
Note! The LP stop pressure must lie above
absolute vacuum (p = –1 bar)!
If with low stop pressure the refrigeration
compressor will not stop, check to ensure that
the differential value has not been set too
high!


Pag. 29

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.287 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information