Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: como ajustar presostato kp15 con rearme manual

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143118

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Depende del calculo correspondiente a tu zona climatica y el tipo de condensacion que tengas en la maquina, y a si el gas es un zeotropo......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143120

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143121

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
todo eso está muy bién pero me estais liando mas ya que en el enunciado del ejercicio solo pone eso y ningún dato mas y yo ya me estoy liando y bastante, seria buen ajuste 25bar que corresponde con 55ºC ? me gustaría que me explicarais como solucionarlo paso por paso ya que estoy un poco liado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143122

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Parece una pregunta de escuela y para eso teniais que haber tocado el tema.
Los valores exactos no los sé de cabeza pero los elementos de seguridad estan para marcar los limites de trabajo,no su funcionamiento.
La valvula de seguridad debe estar tarada inferior a la presion de saturacion del gas con que trabajes.El presostato de alta de seguridad ha de ser mas bajo que la valvula.El tarado de la valvula normalmente te viene dado por un interés comercial.
Al igual que el presostato de seguridad de baja debe ser ligeramente superior a 0,,para evitar que entre aire.
Por eso se han dejado de utilizar los gases menores para congelar ya que debias entrar en vacio.
La seguridad te marca un maximo en el que ya no funcionará y un minimo que puedes poner en riesgo la instalacion.
Despues tienes los de funcionamiento que puedes regular a tu interes segun la teoria y luego ajustar para nivelarlos a la practica.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143123

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
fulala escribió:
todo eso está muy bién pero me estais liando mas ya que en el enunciado del ejercicio solo pone eso y ningún dato mas y yo ya me estoy liando y bastante, seria buen ajuste 25bar que corresponde con 55ºC ? me gustaría que me explicarais como solucionarlo paso por paso ya que estoy un poco liado
Jajajjajaa,,,si la valvula es de 27 bar,,,,25 seria un buen ajuste. Jajajajjaa.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143124

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143125

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Luego nos explicas como te fué el examen. A ver que dijo el profe......Jajajajjaja
Lástima que no aparezca Fresquiviri....
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143126

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
A ver.

El Boe dice que la Presion de Servicio maxima, depende de la temperatura de saturacion del gas utilizado segun la tabla de la zona climatica. Por ejemplo, para Murcia que es donde yo soy, te da una tempertatura de saturacion de 63ºC, que con 404a corresponde aproximadamente a 30BAR.
La misma ley, te dice que el ajuste de la valvula de seguridad o alivio, debe ser igual o menor a 1xPs ( presion de servicio ), por lo que la valvula de seguridad que puedes instalar en mi zona sera de como maximo 30BAR.

Y la misma ley tambien te dice que el valor de ajuste del limitador de presion de seguridad ( presostato de alta ), sera de menor o igual a 0,9xPs, lo que te da una presion para mi zona de 27BAR.

Esto es lo que te dice la ley. Pero como bien te hace ver La Faraona, lo normal es encontrar valvulas de seguridad de 28BAR para el 404a en el mercado, por lo que si tienes instalada una valvula de esas caracteristicas, lo logico es ajustar el presostato de alta a 28x0.9= 25,2 BAR.

No se si te he ayudado....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143128

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amen
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143129

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Pues eso,,Francis,,el chaval lo ha clavao.....
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143131

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si es que esto del foro esta haciendo mucho daño entre el profesorado..... risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143132

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Y como pone en el enunciado no se si lo habeis leido bien. Pone que la presión de condensacion sera de 15bar.

Y eso a mi es lo que me lia por que no se si se refiere a que ajustemos el hp a esa condensacion o tengo que ajustarlo de la maneea que me decis vosotros ya que de todo lo que me decis no hemos sado nada.
Por eso decia de regularlo a 15 bar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.241 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information