Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: secadero mojado Zanotti

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140180

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Escribo estas lineas para desahogarme del cabreo que llevo por la última reparación que he tenido que hacer.

Os resumo un poco la situación.

Hace dos años y medio mas menos coloque un equipo zanotti minisecadero de embutido, en sustitución de otro con mas de 20 años de servicio, ya que le convencí de que se iba a gastar mas en reparaciones que en uno nuevo.
La cosa es que dos años despues el nuevo si tiene una avería de las que merece mas la pena cambiar de equipo.

www.momplet.com/GrupoMomplet/Zanotti_Equ...es/Zanotti2014_1.pdf pag-52

El hermano del que sustituí todabía está andando junto al nuevo.

Ya tube que hacer una asistencia en garantía por una fuga en una solenoide de danfos de las que monta el aparato.

Esta vez ya ha sido el colmo. Cuando llegué a casa del cliente y pinché manómetros, me salió aceite y agua. La peor pesadilla de cualquier frigorista, circuito inundado de agua.

LA fuga se había producido en el tubo de descarga que se usa para evaporar el agua de la bandeja de recogida de condensados. Al haberse ido a vacío, y perdido la presión por la fuga en alta, al parar tendió a equilibrar presiones chupando agua por donde había fugado el gas.

Todo esto puede parecer algo fortuito y entendible, hasta que caigo en la cuenta que el aparato, que tiene un precio de docemil y pico euros, carece de presostato de baja.

SEÑORES FABRICANTES, UN POCO DE ÉTICA PROFESIONAL POR FAVOR.

Ya sé que los fabricantes tienen que ganar dinero, pero no creo que diez euros por cada uno de estos aparatos fabricados signifiquen algo en la cifra final de negocio. De hecho si costara diez o veinte euros mas cada uno de estos aparatos, no creo que variase en nada su cifra de ventas.

Os dejo unas fotos de la reparación, mas de 30 horas de curro entre traslados desmontage limpieza etc.

www.subeimagenes.com/img/cam00237-1171656.html
www.subeimagenes.com/img/cam00241-1171657.html
www.subeimagenes.com/img/cam00240-1171659.html
www.subeimagenes.com/img/cam00310-1171653.html

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140185

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
No me hables de humedad que me enciendo....

Estoy en Panamá poniendo en marcha 12 equipos cada uno con compresor de 15 CV.

Pues de las 6 que llevo en marcha, 2 con humedad en los evaporadores. Humedad que me bloqueaba los distribuidores....asi que imagina.

Y lo mejor es que no se quien tiene la culpa. Los chavales ( que trabajan para el cliente. ) dicen que ellos han llevado cuidado con las tuberias, y mi jefe me dice que es imposible que la instalación trajera humedad desde fabrica, y yo mientras rompiendome los cuernos con lámparas dando calor y mas vacío, y mas filtros y mas aceite....pa salir corriendo!!!!!!

Al menos he logrado salvar una. Mañana empiezo con la otra. Pero menudo desastre....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140192

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Joder y salvaste el compresor por lo que veo? Ole tus huevos y buen hacer!!!! Menudo putadón amigo, esta gente mira solo el duro ahí tienes un serpentín con gas sumergido en agua directamente= pudrición a la larga, me han tocado algunas cámaras parecidas y los compresores no han tenido tanta suerte
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140194

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola cansino,me sorprendio tu afirmacion de que estos aparatos no lleven presostatos...porque los que yo he visto (pocos) si que los llevan y en el pdf que has subido si te fijas en el circuito frigorífico lo indica he visto por lo menos 7u 8 modelos distintos y no me fije mas porque comprobé que si los trae de fabrica.
Como es posible que en esta maquina no tenga???? 956844.gif
Has deshidratado el compresor y cada elemento?




632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140206

  • Pingüinillo
  • Avatar de Pingüinillo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
joe picha .. pues si que es mala suerte... lo peor la cara de haba con el cliente.....
unas smicubile.gi smicubile.gi smicubile.gi y al toro. suerte con la reparación
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140212

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
frigotron escribió:
Hola cansino,me sorprendio tu afirmacion de que estos aparatos no lleven presostatos...porque los que yo he visto (pocos) si que los llevan y en el pdf que has subido si te fijas en el circuito frigorífico lo indica he visto por lo menos 7u 8 modelos distintos y no me fije mas porque comprobé que si los trae de fabrica.
Como es posible que en esta maquina no tenga???? 956844.gif
Has deshidratado el compresor y cada elemento?




632415.gif

Hola frigotron.

Eres la hostia, no me había fijado que en la descripción de elementos ponia que llebaba presostato de baja.

Pero si te fijas bien en el esquema, en el que si dibujan el de alta, no está el de baja.

En las fotos puedes ver que desmonté el aparato pieza a pieza tubo a tubo. En la foto 1 que está torcida, puedes ver el de alta debajo del filtro, pero te aseguro que el de baja no está.

En el esquema tambien viene con vet, y el mío monta capilares. Todo esto todabía me cabrea mas 765229.gif 765229.gif 765229.gif

Le mandé un correo al comercial cagándome en tó pero sin esperanzas de poder reclamar en serio, pero despues de tu apreciación veo esperanzas de conpensación.

Ya ves que dejé todo por piezas, soplé primero con aire comprimido para arrastrar el grueso de agua.
DEspues Arrastré con el limpiador de stag todo el aceite y agua que pudiera quedar, luego todo soplado con nitro, despues todo montado( anulando el puñetero reevaporador) y vacío de 12 horas. Dos vacios mas rotos con nitrógeno y otro mas roto con 404. Y no tengo todas conmigo de que esta reparación no me baya a traer mas problemas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140214

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hola denuevo-

He buscado el catálogo 2011 para ver si había variaciones.

www.recosur.biz/PDFs/frio_industrial/cat...-industrial-2011.pdf

Es practicamente igual. Dice que lleva VET, nombra el presostato de baja , pero no lo dibuja en el esquema. 683747.gif

Mi indignación para con Zanotti crece por momentos. 765229.gif 765229.gif 765229.gif

Creo que en lugar de lamentarme voy a escribir una misiva a los señores de Zanotti a ver que diablos contestan.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140219

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Bufffff!! que P T D.

Si el equipo ya no está en garantía y no lleva presostato de baja aunque sea un mísero mini-presostato, ponle uno por tu cuenta.
Ahora yo nunca he visto un equipo de esta marca con vet.
Puedes enviarles un informe comentando lo ocurrido, te desahogas un poco mientras esperas una respuesta de parte de ellos.
Animo un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140220

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por cierto olvídate del comercial, ellos sólo te venden la burra.
Pero a la hora de dar la cara ante una situación como está, se esconden debajo de las piedras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140231

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
silenbloc escribió:
Bufffff!! que P T D.

Si el equipo ya no está en garantía y no lleva presostato de baja aunque sea un mísero mini-presostato, ponle uno por tu cuenta.
Ahora yo nunca he visto un equipo de esta marca con vet.
Puedes enviarles un informe comentando lo ocurrido, te desahogas un poco mientras esperas una respuesta de parte de ellos.
Animo un saludo.

Así lo hice, le coloqué un KP1 usado que tenía por el taller conectado en serie con el minipresostato de alta.

DE todas maneras lo he dejado sin reevaporador por si las moscas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140233

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Cuando debo reemplazar esta tubería porque o bien se ha picado o al cambiar el compresor y si no tiene buena pinta la cambio también siempre lo hago enfundando el nuevo tubo en un macarrón termorretractil....le quita algo de transmisión térmica pero es eterno ese tubo no se volverá a picar y de paso no te privas del servicio que cumple.



632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

secadero mojado Zanotti hace 9 años 4 meses #140236

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
frigotron escribió:
Cuando debo reemplazar esta tubería porque o bien se ha picado o al cambiar el compresor y si no tiene buena pinta la cambio también siempre lo hago enfundando el nuevo tubo en un macarrón termorretractil....le quita algo de transmisión térmica pero es eterno ese tubo no se volverá a picar y de paso no te privas del servicio que cumple.



632415.gif

coño, no se me había ocurrido lo del termoretractil.
Y como lo haces, primero doblas y luego metes el macarron, o curbas con el macarrón puesto.

... 632415.gif
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information