Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Filtro deshidratador i sustituto R12

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137566

  • Galapago
  • Avatar de Galapago
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • No es sano estar adaptado en una sociedad enferma
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola, gracias a todos por vuestra atencion.
Queria hacer una consulta de novato. Me he encontrado con un equipo de refrigerador de bar, que antiguamente llevaba R12, que me he planteado cambiar por R437, que es el que me han recomendado, si alguien utiliza este o otro que les funcione bien, comentarmelo que estaria interesado en probarlo.
Y la consulta era sobre los filtros deshidratadores, al vaciar, hacer prueba estanqueidad, reparar la fuga, otra estanqueidad, hacer vacio, y volver a cargar por peso, he pensado en cambiar siempre el filtro deshidratador que es lo correcto, pero me encuentro que cada maquina lleva uno diferente, y queria saber si hay filtros que seas universales para refrigeracion y/o aire acondicionado, para llevar lo en la maleta y no andar siempre dependiendo de la casa de recambios y dando vueltas. Aunque sean dos o tres modelos me valdria.
Adjunto tabla de salvador escoda a ver que os parece


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




Gracias
Última Edición: hace 9 años 6 meses por Galapago.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137577

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Esos filtros que pones, son deshidratadores simplemente. Los mas usados de 1/4 capilar y 1/4 x 1/4. Son todos iguales, aunque en los primeros tiempos del 134 y 404 nos los vendian con tapon verde para los nuevos y rojo para los viejos refrigerantes.

Si has cambiado el compresor y hay posibilidad de acidez es recomendable colocar uno antiácido, que son practicamente todos los demas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, Galapago

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137578

  • Galapago
  • Avatar de Galapago
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • No es sano estar adaptado en una sociedad enferma
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias cansino. No he cambiado el compresor. Pensaba meterle el mo49, pero hare una buena limpieza etc.
Que filtro me recomiendas entonces?
El que necesito es 1/4 a 1/4, pero no se que rangos hay de tamiz, carga, tipos hay. He leido varios documentos explicativos, incluidos alguno de este foro y no acabo de tener una idea clara y me es imposible encontrar documentacion de la maquina ya que es bastante antigua.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137580

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Para la línea de alta ¼ x ¼ de 30g.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Galapago

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137581

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Galapago.

Mi consejo es que no utilices ese tipo de filtros. Mi experiencia con ellos es pesima. Cuando tienen unos años se rompen por dentro y sueltan todo lo que llevan taponando el capilar.

Yo directamente los sustitullo por uno de estos, aunque lleva algo mas de fanea al tener que adaptarlos:

www.danfoss.com/North_America/Products/C...0c-6b5dbe9ddf84.html

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, Galapago

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137588

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola puedes ponerlo de ceramica, filtro de ceramica ,esos filtros que portan las maquinas ,es por que son mas economicos para el fabricante,se descomponen como bien dicen ,y suele pasar que las bolas de silica llegan hasta el carter , es el contenido que tienen los filtros en el interior,
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, Galapago

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137595

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
totalmente de acuerdo con los compañeros , los filtros de núcleos sólidos te aportan mas seguridad por desprendimientos o deterioro del material , y sobre todo te permite instalarlo de cualquier manera ya que no se moverá el interior solo tienen una pega no en todas las instalaciones cabe uno de estos filtros es por ello que en gama blanca se utilicen las pequeños que muestras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137599

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Los filtros que señala Galapagos los utilizo y a pesar de haber oido por otros compañeros su mala experiencia con ellos yo por propia experiencia los seguiré utilizando ya que nunca me han dado problema.
Una vez tuve la desgracia de encontrar un capilar totalmente tapado pero porque cometí un error "LO HABÍA MONTADO AL REVÉS"
En los tipo 1/4/capilar lo que conviene es introducir el tubo capilar unos cuantos milímetros dentro y que el filtro este en posición vertical.
Este tipo de filtros es algo que nunca falta en mi furgoneta.
632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137601

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
frigotron escribió:
"LO HABÍA MONTADO AL REVÉS"
f
capo jajajjaja pues ya luchaste mucho para introducir la toma de 1/4 por el lado del capilar jajajjaja que tipo de ensanchador usaste jajajajaj es broma pero te estoy imaginando rebuscando por la maleta de herramientas el ensanchador de capilar jajajajja un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137604

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
frigotron escribió:
"LO HABÍA MONTADO AL REVÉS"
f
capo jajajjaja pues ya luchaste mucho para introducir la toma de 1/4 por el lado del capilar jajajjaja que tipo de ensanchador usaste jajajajaj es broma pero te estoy imaginando rebuscando por la maleta de herramientas el ensanchador de capilar jajajajja un saludo
risa136:,gif vamo a ve!
Es muy conocido este tipo de filtros y su conexión aparte del clásico 1/4" - capilar
es 1/4"-1/4" este a veces no esta bien indicado el sentido y es donde LA HE CAGAU! 765229.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137606

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajajaj era a modo de broma pero te aconsejo siempre mirar el grosor de la malla metálica jajjaja esa misma indica la dirección jajajjaja pero claro para eso debes de ser muy joven y tener buena vista jajajaj yayooooooooooooo te estas haciendo viejo jajajjajaa
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtro deshidratador i sustituto R12 hace 9 años 6 meses #137607

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Con razoooooooon ... 683747.gif
vaya sitio mas incomodo,reducido,oscuro para poder ver una flecha de la dirección del flujo 765229.gif 765229.gif 765229.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information