Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: estados de componentes

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135675

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Hola compañeros,en relacion al dvd 4 lo he visto y esta muy interesante,en relacion a diagnosticos de averias en aire acondicionado pero , me gustaria saber cual es el estado en el que deberia encontrar la evaporadora,el estado en que deberia encontrar la linea de liquido y el estado en que debo encontrar la linea de aspiracion,en condiciones normales ,porque si tengo esa duda,agradeceria me ayudaran a aclarar esos puntos,la evaporadora deberia encontrarla escarchada?,la linea liquida solo fresca?,y la linea de aspiracion solo fresca?.Gracias por sus respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135678

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola puma, yo lo enfocaria de otra manera haber que te parece.
En condiciones normales en un equipo de climatización, que recalentamiento, subenfriamiento, consumo de compresor tendría?
Y que saltos térmicos tendría en los intercambiadores?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135682

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, en condiciones normales desea saber el estado en que se encontraria el evaporador , el evaporador sin escarcha humedo frio, de 5 a 12ºc
pero esto no son componentes los componentes seria vet solenoide visor filtro termostato etc siempre que los lleve ,<<<<<< comportamiento en la linea de liquido y temp, cuenta lo que dice el compañero ,
comdensador sale a( 110ºc ) linea de liqui..se supone que esta todo saturado 100% a mitad de la linea puede tener (100 90ºc) es decir subenfriamiento total o temp en linea de liquido,esto hasta la valv exp o capilar que entraria a 90ºc esto depende siempre de la temp del condensador,

el subenfriamiento 100% liquido saturado del condensador
<<<<<<<<<aspiracion temp se supone que debe ser vapor de gas frio
y temp la que te marque el recalentamiento ,
en el for sala de jose en equipos compactos, estan los evaporadores dibujos videos temp presiones no se si te vale, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma, olrare

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135684

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<<hola mira esto del foro , www.forofrio.com/index.php/foro/132-evap...lentamiento?start=24
observa el evaporador ,saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma, olrare

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135736

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Maestro Joseb reciba usted un cordial saludo,agradesco su correcion,y su aportación tan valiosa a mi pregunta,en relación, a los grados que usted coloca,como centígrados en elcomdensador sale a( 110ºc ) linea de liqui..se supone que esta todo saturado 100% a mitad de la linea puede tener (100 90ºc) es decir subenfriamiento total o temp en linea de liquido,esto hasta la valv exp o capilar que entraria a 90ºc .no son grados Fahrenheit.Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135743

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No se pero 110C me parece demasiado, yo diría si todo está bien como mucho unos 90 C y teniendo como refrigerante R22.
Pero todo depende de las condiciones de cargas térmicas y de las del equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135765

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Creo deve ser un error , no?

La descarga puede estar como dice silemblock a 90º, pero la linea de líquido estará a la tª de condensación , y menos el subenfriamiento en su caso.
dependiendo de la tª exterior será mas o menos.
En todo caso en aire doméstico el "tubito delgado" no es linea de líquido.
Se discutió esto hace un tiempo, es baja , aunque con una quequeña diferencia con la linea de aspiración, al tacto deve ir fria.
Si es linea de líquido de verdad debe sentirse caliente tibia.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135767

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
cansino aqui nadie habla de tubo fino solamente tu,

silembloc , puse 110 ºc como puedo poner 120ºc el caso es que el interesado si entendio el contenido, sale del condensador a una temp y su recorrido hasta la vet o capilar hay una perdida de temp , el lo entendio ,y la temp del evaporador entrada y salida esa es la pregunta, y para mas informacion ya le dije que en la sala etc, tiene dibujos videos etc la mejor herramienta la cabeza,saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135768

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ok genial ,lo que ocurre es que preguntan antes de mirar las salas y tienen algunas confusiones que desean eliminar con un simple comentario .
Cuando tenìa que ser a la inversa .
Un saludo mi capitan
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135771

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hay de todo , fichas que son dibujos, fichas habladas ,los videos lectura y mas,
saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135788

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Maestro joseb,voy a analizar bien los temas ,veo que se trata de una mal apreciación propia reciba un cordial saludo,y mis respeto hacia su gran cocimiento en el tema.Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

estados de componentes hace 9 años 6 meses #135798

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno bueno, entra en el foro arriba, busca sala joseb entras en equipos compactos buscas libros pag 6 viaje de una molecula, y lee, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 1.001 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information