Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134413

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenos días.
En primer lugar decir que estoy encantado con toda la información que estoy encontrado en el foro, a nivel de post y a nivel de cursillos y manuales.
Os pido ayuda para localizar esta pieza. Es un distribuidor de entrada soldable de 7/8", y 16 salidas.
En mi localidad lo que he encontrado ha sido el distribuidor de latón, pero sin las salidas, que las tendría que ir soldando.
Agradecería mucho, si conoceis tiendas físicas o de la web, tiendas, distribuidores, que puedan tenerla, me lo dijerais.
Os adjunto 2 fotos, una imagen más oscura, que es la máquina en donde hay que intalarlar, y otra de una roof top donde se ve la imagen más clara.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Gracias por adelantado.
Un saludo.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por Guille-S.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134414

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
normalmente los distribuidores vienen sin los tubos de salida , esos los debes de colocar tu bien son de 1/4 -3/16.etc etc según capacidad lo unico que tienes que tener en cuenta es que todos los tubos que sueldes tienen que tener la misma medida de largo por lo que debes de tomar el mas largo y darle el mismo valor a los demás, la soldadura es con plata al menos al 25% con aporte de decapante es fácil ya que el material es limpio , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134447

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Además de lo indicado por el compañero yo de aconsejo que cortes a ras todos los tubos-capilares del distribuidor y después sanees uno a uno con un corte más preciso eliminando uno o dos centímetros. Mejor soldar en el distribuidor que en la batería ¿No?.

¿Que problema tiene el distribuidor para tener que cambiarlo?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134455

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Guille, el distribuidor de la primera imagen no está muy acertado su ángulo de trabajo normalmente tienen que estar en la vertical bien v o así ^.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134470

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Foto #1:
Yo opinaría que ese pequeño detalle de desviación de dirección del distribuidor no da pie para cambiarlo, pero si miraría con más detalle el cuello de botella que hay entre la válvula solenoide y la válvula de expansión, son esos pequeños cuellos de botella, (esas pequeñas reducciones de diámetro de tubería) las que ocasionan una serie de problemas imperceptibles.
www.frioycalor.cl/95/tema2.htm
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134471

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
eso se suelda en fabrica ,segun la cantidad de capilares, no lo encontraras soldado ,esas soldaduras que se muestran en la foto1 no me gustan nada estan como quemadasdemasiado tiempo se empleo en esas soldaduras,
si quiere cambiar el distribuidor sera por que no riege bien ,y este algun capilar obstruido, eso se suelda metido en un agujero de los que tienen los ladrillos, metes la bocina en el ladrillo colocas los capilares y a soldar cientos, otra es las soldaduras en la bateria, eso parece una maquina americana ginson coleman rheen ruud sears, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134486

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
No creo que tengas que cambiarlo, es una pieza que como mucho puede estar obstruida taponado alguno de los capilares, en tal caso haz como te dice el compañero corta los capilares cerca del distribuidor y metes nitrógeno para ver que están limpios y funcionan todos desde la batería.
Mas bien perece que las soldaduras de la termostática y demás componentes no estan nada bien realizadas y podían haber causado un taponamiento parcial.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134493

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
me supongo que sera por problemas de mucrifugas , en las imágenes se ve los tubos muy deteriorados por el ambiente , ya nos contestara el compañero , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134501

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como nuevo, dependerá del País donde lo venden, por Venezuela, ni en pintura, lo hace un tornero, copiando al viejo.
Aqui lo que es un Distribuidor, Como se calcula el diámetro de la tubería y la longitud que debe de tener, Y LO MAS IMPORTANTE "El ORIFICIO INTERCAMBIABLE" o "nozzle""
sporlanonline.com/literature/20/20-10.pdf
Viendo las soldaduras, estarán tapados algunos circuitos de distribuidor.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134599

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas tardes.
El buscar la pieza con los terminales soldados, es porque el técnico que lo va a reparar me lo ha pedido así, pero se va a tardar más en encontrarla que en soldarla uno mismo.
El tema del cambiar la pieza, es porque hay una fuga en la unión del distribuidor y el tramo de entrada, y porque hay algún terminal que también presenta pequeñas pérdidas.
El aspecto es muy malo, con ese óxido que tiene, porque es una deshumectadora de una piscina, y entre la humedad y el cloro, ahora es esto pero más adelante vendrá otra avería.
Gracias por vuestras respuestas, y comentaré las sugerencias que me habeis hecho respecto a la posición del deistribuidor, soldaduras, etc.

Os iré comentando a ver como evoluciona la cosa.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134603

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo Guille-S coméntale al técnico que va a realizar la reparación que cambien también el latiguillo flexible del compensador de la VET ya que es de goma y esta a punto de sufrir un desgarro y perdida del refrigerante , un saludo ya nos iras contando
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA PARA ENCONTRAR ESTA PIEZA: DISTRIBUIDOR hace 9 años 7 meses #134763

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Gracias por esa apreciación faraona.
Estamos pendiente de la aprobación del presupuesto. Con nada que se empiece a reparar os voy haciendo el diario de reparación :)
Un saludo compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information