Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: combistato

combistato hace 9 años 11 meses #129859

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
que opinan de alimentar contactoras de 15 hp directamente con la señal de el combistato o plc ,estos entregan un maximo o reciben un maximo de 20 miliampers ,tengo que ponerle algo en el medio de la maniobra de control ,como un relay ,y no cargar directamente a la contactora ,asi mismo con los forzadore de la condensadora que son de 1/2 hp como los alimento para ustedes ,directo o indirecto,con que elemento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

combistato hace 9 años 11 meses #129860

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola refrio si no entiendo mal quiere saber la opinión de los compañeros sobre alimentar desde un microprocesador directamente a los contactares de maniobra ,

es lo idóneo los contactos de los microprocesadores soportan perfectamente las bobinas de los contactares,

por otro lado quiero entender que deseas la opinión sobre alimentar unos motores directamente con los microprocesadores , revisa la placa de los motores y ella te dirá si esta en linea con la capacidad de los contactos de tu microprocesador , en el caso que comentas de 1/2 yo por seguridad y para otorgar mas vida al microprocesador lo alimentaria a través de un mini contactos , mas que nada por seguridad de la instalacion , pero en principio te diría que aguanta perfectamente un eliwell , ako ,osaka,etc etc ,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: wilson, cansino

combistato hace 9 años 11 meses #129862

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Abitualmente los contactos de centralitas y demás estan preparados para 16 A, pero hay que tener en cuenta que los motores tienen una punta de arranque, y aunque el consumo nominal sea inferior, esos arranques van deteriorando los contactos.
Mejor usar relés y contactores.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, wilson, ururef, airefrio2009

combistato hace 9 años 11 meses #129869

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si los contactos son de una tarjeta de salidas de un plc, si o si con relés intermedios. Nunca conectectes las bobinas de un contactor a este tipo de contactos, o te duraran un suspiro.
La alta impedancia de las bobinas de los contactores se comen los relés de las tarjetas para salidas de plc.

Si por el contrario hablas de contoladores tipo ako, Carel, eliwell, etc, haz como te comentan los compañeros.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, wilson, cansino

combistato hace 9 años 11 meses #129870

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Ciertamente no soy especialista en esta área, pero siempre que debo activar una carga importante desde un controlador, paso a través de un relay.
Por más que el fabricante diga que el relay interno soporta XX Amps, como dice el compañero CANSINO, están los picos de arranque (aunque supuestamente el fabricante también lo tomó en cuenta),
Pero es más barato cambiar un relay o una contactora que un controlador.

Además siempre coloco supresores, en la contactora
Son muy baratos y constan simplemente de resistencia y condensador en serie "cortocircuitando" A1 y A2 de la contactora
Resistencia: 100ohms / 5 W
Capacitor: 100nF 400V

Otra cosa que aprendí a realizar es colocar en la alimentación del controlador, fusibles de vidrio rápidos de 1 Amps, que protegen al controlador por algún pico en el suministro de la compañía eléctrica.
Aquí en Uruguay, es bastante común que en determinado momento se produzcan sobretensiones importantes o caídas de voltaje, que por supuesto son enérgicamente negadas por el proveedor eléctrico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

combistato hace 9 años 11 meses #129872

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Acá va una recomendación de Full Gauge para la instalación de sus controladores

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

combistato hace 9 años 11 meses #129895

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
gracias por los aportes,no sabia que los plc tenian salidas tan minimas y eso que se usan en la industria ,es tipo microcontrolador puro sin relay o transitor o triac,pelado nomas ,los combistatos o termostatos son mas potentes a las altas corrientes entiendo como el ako ,carel etc,y como es eso de los supresores de picos airefrio ,para una tension de 220 ,de 12 de 24 es diferente la forma. ,siempre se pone en paralelo la misma resistencia y capacitor ,estos van en serie o en paralelo esos componentes ,entiendo que paralelos a la carga y al la bobina del contactor pero entre ellos como?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

combistato hace 9 años 11 meses #129898

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
perdon aire frio lei rapido ,entiendo que los supresores van en serie,pero lo de la tension va para todos igules esas medidas de ohm y nfaradios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

combistato hace 9 años 11 meses #129924

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Esos valores fueron los que me pasó un Ingeniero de Full Gauge por mail.

No tengo conocimiento profundo de Electricidad y/o Electrónica, pero interpreto que es determinante la tolerancia. Con 400 V en el capacitor y 5 W en la resistencia, hay margen de sobra para los picos, ya que las bobinas de los contactores mueven muy poco amperaje y se activan todas cod 220 V (en el caso de tensiones de 220, para 110 será ese el voltaje)

Respecto a la capacidad del capacitor y la resistencia de la resistencia (valga la redundancia), supongo que esos valores serán genéricos y provendrán de ensayos del fabricante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio, hhsalas

combistato hace 9 años 11 meses #129931

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 2
Hola airefrio, sobre el tema de la resistencia y el capacitor entiendo que deberia ser en paralelo todos, y seria para limitar el salto de chispa en los platinos del rele evitanto su deterioro. Tambien habria una segunda funcion que seria el de alibianar la corriente de la bobina formando un circuito RC.
Ese circuito se utiliza en los automoviles viejos a platinos, la verdad muy interesante la propuesta. Saludos al foro
"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo".
"La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal". NIKOLA TESLA
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

combistato hace 9 años 11 meses #129934

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Cuando hice la consulta a Full Gauge, pregunté precisamente si resistencia y condensador iban en serie y me contestaron que sí. Van en serie y en paralelo con la bobina del relay, o sea entre A1 y A2.

Si esto es válido o no, eso no lo sé.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hhsalas
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information