Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: distancia recomendada entre VET y distribuidor

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 5 días #128195

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
Buenas tarde compañeros, me gustaria saber si algun compañero sabria que distancia maxima por recomendacion seria la que se tendria que tener en cuenta cuando instalamos la VET y el distribuidor, he estado intentando buscar informacion pero no he encontrado nada, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 5 días #128196

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lo unico especifico es la postura del distribuidor este debe de estar siempre boca abajo pero no e escuchado nunca nada de la distancia , de echo tengo en varias cámaras la VET por fuera por lo que calculo entre metro y metro y medio de distancia , y no encontré nunca problemas ¿ cual es tu caso ? un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 4 días #128197

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
Hola señor faraona, ahora no tengo ningun caso en concreto, solamente que alguna que otra ocasion hablando con gente del gremio se comentaba que habia una distancia segun diametro de tuberia pero no me sabian decir mas, en lo particular yo tambien he sacado de algun que otro armario de congelado la valvula porque se congelava y no me funcionava correctamente, la saque fuera la aisle bien y sin problema alguno
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 4 días #128199

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La distancia mínima debe ser 7 veces el diámetro de la tubería de líquido de unión entre VET y distribuidor.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 4 días por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 4 días #128200

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 4 días por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 4 días #128201

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
SPORLAN dice:
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...vm=bv.65058239,d.cWc

If the distributor
cannot be mounted directly to
the valve outlet, the distance between
the valve outlet and distributor should
not exceed 610 mm and be straight or
refrigerant distribution problems may
occur. Also, the tube connecting the
valve outlet and distributor can be
sized smaller to maintain refrigerant
velocity and better distribution. Elbows
located between the expansion valve
and distributor or one expansion valve
installed for multiple distributors will
hinder proper distribution and are not
recommended.
En otras palabras, si alejas La Valvula del Distribuidor, DEBES DE MODIFICAR LOS TUBOS QUE VAN DEL DISTRIBUIDOR A EL EVAPORADOR.
La plastilina en un Sistema de refrigeracion, es precisamente, El Evaporador, ahi es donde une todas las partes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 4 días #128202

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola roverman esa es la mínima que en definitiva el fabricante del evaporador suele dictar esa mínima siempre o casi siempre deja la linea soldada , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 4 días #128203

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
DANFOSS lo contrario a SPORLAN, y matematicamente hablando, pones 10 metros y esta bien esa expresion.
L es mayor que siete veces el diametro¡¡¡¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 4 días #128204

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
lafaraonadelfrio escribió:
hola roverman esa es la mínima que en definitiva el fabricante del evaporador suele dictar esa mínima siempre o casi siempre deja la linea soldada , un saludo
SI la mínima, respecto a la máxima pues logicamente debe ser la mínima posible por el tema de perdidas, ponerlas en el exterior como tu indicas no presupone mayor problema si a continuación nos encontramos el evaporador.
Sporlan la límita a 61 cm según el documento de Joseregue...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 4 días por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 3 días #128223

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
Gracias compañeros por las respuestas, precisamente tengo varios tuneles con VET T12 , y esta situada fuera del tunel a unos tres metros de el distribuidor que se encuentra logicamente en el evaporador, me pregunto si esta ubicacion me estara restando rendimiento en el evaporador, en principio el recalentamiento lo suelo tener en 5ºk.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 3 días #128225

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Y el bulbo junto a la conexión de equilibrado, ¿lo tienes aislado fuera?. Con 3 metros hasta la salida, es un buen recalentamiento el que tienes.
Personalmente n baja temperatura me gusta dejarlos a 3 K.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 3 días por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distancia recomendada entre VET y distribuidor hace 10 años 3 días #128231

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
El bulbo esta colocado tambien fuera, antes del compensador y bien aislado
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.255 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information