goldete escribió:
...Hay que distinguir entre que una instalacion tiene una potencia maxima de 100 kw a suministrar y otro tema es que esa instalacion funcione siempre al 100% de su capacidad; lo normal es que esa potencia se fraccione llegando hasta el 25% y que yo sepa el evaporador es el mismo y la valvula tambien ¿o no?
No tengo demasiada experiencia en equipos centrales ni inverter, pero conceptualmente, me parece que si la potencia entregada por la U.Condensadora varía, lo que cambia del lado de su contraparte, el EVapor., es el DELTA T. y la VET sigue funcionando de la misma manera porque lo que está manejando es que la cantidad de refrigerante que se inyecta en el EVapor. sea la adecuada para mantener el SCALentamiento.
El sistema siempre va a buscar el equilibrio
Ocurre lo mismo si la U.COND es demasiado grande para el EVapor. Qué sucede aquí ?
Pues la temperatura de evaporación cae y el DELTA T se agranda, la Humedad Relativa baja y la Relación de Compresión aumenta
Si el EVapor. es más grande ?
Lo inverso
Pero la VET sigue funcionando de la misma manera, si el rango se lo permite.
Si se sale de rango, la VET queda grande o chica y ya no sirve, y hay que recurrir a otros "artilugios" para permitir que el equipo siga funcionando, tales como válvulas de control de presión de evaporacón, de presión de condensación, KVL, etc...
Pero por más vueltas que le doy sigo llegando a la misma conclusión.
Disculpen si pensando en voz alta cometo algún error y agradezco mucho si me corrigen algún concepto equivocado.