Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: R22 por r410

R22 por r410 hace 10 años 4 meses #121492

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,en el foro hay tablas calculos animaciones videos etc
www.bock.de/es/calculador-de-refrigerante.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R22 por r410 hace 8 años 9 meses #151862

  • david_aguilar_e
  • Avatar de david_aguilar_e
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Es posible convertir un aparato de refrigeración de techo de 52,000btu con refrigerante R-22 a R410a, simplemente haciendo el barrido correspondiente y cambiando el compresor por uno que trabaje con R410a?
O es necesario cambiar el evaporador y/o los capilares?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R22 por r410 hace 8 años 9 meses #151866

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Es necesario reemplazar todo el equipo david .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

R22 por r410 hace 8 años 8 meses #153330

  • Dolape
  • Avatar de Dolape
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola , espero que sirva, esto es lo que encontré sobre los DATOS TECNICOS GAS R410a, saludos , desde Argentina.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R22 por r410 hace 8 años 8 meses #153353

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos dias.

Lo que si que puedes hacer antes de cambiar la makina es hacerle buen vacio y meterle 407C.

La maquina te va a funcionar.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R22 por r410 hace 8 años 8 meses #153355

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Hay varios sustitutos directos del R22 en el mercado, yo no te recomiendo el R407C...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R22 por r410 hace 8 años 1 mes #163358

  • aaronrojas
  • Avatar de aaronrojas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
cuando el no prevalece es oportunidad para romper paradigmas, por tu pregunta dependen varios factores, te contare lo siguiente, Trane mexico hace tiempo vendian las condensadoras con r410a pero no habia evaporadores fancoil de 410a, que hizo trane mexico simplemente conecto sus evaporadores r22 mod. mcd (sin cambio de capilares), lo mismo hicieron con su evaporador piso techo y asunto resuelto, se pudo o no se pudo?? nunca te quedes con una sola respuesta por que no todos tienen la razon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R22 por r410 hace 8 años 1 mes #163360

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
aaronrojas escribió:
cuando el no prevalece es oportunidad para romper paradigmas, por tu pregunta dependen varios factores, te contare lo siguiente, Trane mexico hace tiempo vendian las condensadoras con r410a pero no habia evaporadores fancoil de 410a, que hizo trane mexico simplemente conecto sus evaporadores r22 mod. mcd (sin cambio de capilares), lo mismo hicieron con su evaporador piso techo y asunto resuelto, se pudo o no se pudo?? nunca te quedes con una sola respuesta por que no todos tienen la razon.

No seré yo el que dude de lo que dices. Pero si sabes algo de refrigeración, preguntate a cambio de que?.

Poder se puede. Otra cosa es el resultado.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, rodrigomigel@gmail.com

R22 por r410 hace 8 años 1 mes #163364

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Perfecta introducción Refrigerar,solo una cosa,ojo al cargar por baja en fase líquida,te cargarás el compresor,un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R22 por r410 hace 8 años 1 mes #163385

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
aaronrojas escribió:
cuando el no prevalece es oportunidad para romper paradigmas, por tu pregunta dependen varios factores, te contare lo siguiente, Trane mexico hace tiempo vendian las condensadoras con r410a pero no habia evaporadores fancoil de 410a, que hizo trane mexico simplemente conecto sus evaporadores r22 mod. mcd (sin cambio de capilares), lo mismo hicieron con su evaporador piso techo y asunto resuelto, se pudo o no se pudo?? nunca te quedes con una sola respuesta por que no todos tienen la razon.


Hola aaronrojas, veo que es tu primer post, y que por tanto no te has presentado , con lo cual no sabemos con quien hablamos ni que nivel técnico tienes para poder debatir este asunto.

Por otro lado , no se si te has fijado que el post al que respondes es una duda de hace muchos meses, pero no pasa nada , si quieres devatir el asunto, perfecto.

Dejar paradigmas atras está muy bien , pero obbiar que un elemento integrante de un equipo a presión está preparado para trabajar a una presión, y creer que no pasa nada por obligar a trabajar a un elemento a una presión casi del doble de la de diseño, es una , cuando menos una ingenuidad.

Quizas estés en lo cierto en lo que dices de las máquinas mejicanas de la marca que sea, pero no creo que eso sea extrapolable a otras marcas.

Yo tambien podría contarte unas cuantas cosas relacionadas con decisiones tomadas por marcas en los tiempos en los que el 410 veía la luz, .

Ademas si te das cuenta la consulta se refiere a un equipo completo, lo que implica que el compresor de 22 debe trabajar con 410. Tambien se de una marca que empezó el uso del 410 ( purón) usando los compresores de 22 .
¿Motivo? no creo que fuera el de romper ningún paradigma, sino mas bien uno puramente económico.

Saludos, y reitero la invitación a seguir debatiendo el tema, ademas de insistir en que sería bueno que abrieras un post de presentación.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information