Hola, estaba leyendo las notas del instalador de Danfoss y me he fijado en que la entrada al evaporador cuando es de tiro forzado es por arriba, pero cuando no aparece el ventilador es desde abajo...
Es eso asi?, por qué?
Yo siempre las he colocado por arriba, pero siempre he montado de tiro forzado...
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Posición de VET según Danfoss
hace 11 años 2 meses #104875
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Posición de VET según Danfoss
hace 11 años 2 meses #104883
Hola, gracias por la documentacion.
Mi pregunta era sobre los evaporadores secos, cuando son por convenccion natural, si la entrada de refrigerante es por el tubo superior o inferior, porque leyendo otra documentacion los dibujos de la explicacion situaban la vet a veces arriba y otras abajo.
Un saludo y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Posición de VET según Danfoss
hace 11 años 2 meses #104888
es por elloo que te propuse leer este tema , alli aclararas cuando se trabaja y por que en evaporadores inundados o no , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Posición de VET según Danfoss
hace 11 años 2 meses #104895
Como dice la faraona, a partir de la página 328 nos detalla el funcionamiento y tipos de evaporadores, pero creo que txus va por otro lado.
¿Cuando se alimenta un evaporador por arriba y cuando por abajo? Esa misma pregunta se puede realizar con los condensadores.
En mi opinión, alimentar un evaporador por arriba tiene la ventaja de que retorna el aceite con mayor facilidad gracias a la gravedad, sin embargo el líquido abandonará también con mayor facilidad el evaporador, con el peligro que eso conlleva.
No sé si te refieres a esto Txus, un saludo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.