TEMA: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ?

Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 8 meses #96830

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
tENGO QUE PONER EN MARCHA UNA VENTILACION EN UN LOCAL COMERCIAL, pero solo cuando la temperatura exterior sea inferior a la interior.

Se trata de un pequeño comercio 70 m2 que le he colocado una turbina para quena la madrugda refresque el local con el aire gratis de la calle, pero mi cliente me pide que funcione incluso de dia cuando la temperatura exterior sea inferior a la interior.

Hay ya algo en el mercado? barato. Alguna solucion economica?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 8 meses #96831

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Pon le un termostato con diferencial de temperaturas vale sobre unos ciento y pocos euros y viene con las dos sondas.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 8 meses #96835

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
puedes colocar 2 termostatos conmutados y listo

ejemplo


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



solucion barata
Última Edición: hace 11 años 8 meses por luis16es.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 8 meses #96836

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Si el local no tiene refrigeracion, la temperatura exterior siempre sera mas baja que la interior.
Asi pues la ventilacion funcionara mas omenos siempre
O no entiendo la pregunta, o sobra el termostato
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 8 meses #96840

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Anitacas, creo que lo que busca es un Free-cooling. Aunque debe funcionar por diferencias de entalpías, la solución de Luis16es puede ser válida y económica
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 8 meses #96872

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
En un principio también lo había razonado como luis16es pero el error en ese sistema es que el termostato que controla la temperatura exterior debería conectar cuando esté por debajo de la temperatura seleccionada (<24ºC) y sabemos que un termostato de refrigeración conecta sobre la temperatura seteada (>24ºC). Creo no equivocarme y si así fuera, pido disculpas. La opción seria un termostato de calefacción para el caso del lado exterior y así poder aplicar el diagrama de lui16es.
Se escuchan mejores propuestas, quien da más...jajaj
Saludos desde Argentina para todos los colegas. ,.-11
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 8 meses #96873

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Un termostato de Aire acondicionado valdría, con doble contacto.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 3 meses #106634

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Puede ser interesante esta solución, termostato con doble contacto uno NO Y NC.
Lo único que hay que asegurarse es que del limite de temperatura de consigna, cual de ellos esta cerrado, y cual abierto, se puede conprobar con multitester que tenga el comprobador de continuidad- Y se conecta según interese.
Lo único que no estoy seguro si existe en el mercado termostatos con doble contacto? supongo que si.

Un saludo a mis paisitas de Barcelona, desde peru.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 3 meses #106639

  • mikiangel10
  • Avatar de mikiangel10
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
hola la solucion con los termostatos no eria efectiva al 100% pues:

se debe setear una temp en la que accionan los mismos supongamos 25º.

si adentro hay mas de 25º el termo conecta y si afuera hay menos el termo de afuera tambien conecta y funciona la ventilacion.

ahora si adentro hay 28 º y afuera hay 26º, quisieramos que tambien nos entre ese fresco, pero el termostato exterior como esta a mas de 25 no va a conectar.

por el contrario, si afuera hay menos de 25 pero adentro tambien, hay menos de 25, tampoco funcionara, por mas que sea mas fresco afuera

se entiende por donde vamos??
lo ideal es o un diferencial que venga para ese fin, o bien se me ocurre un PLC con dos termometros o una placa electronica programable para tal fin.
con esto estoy mas familiarizado pero seria un poco de trabajo si no tienes expreiencia en esto
si necesitas ayuda te puedo guiar un poco, o bien puedes ver de encargarlo en alguna casa de elctronica.(el costo de algo si sencillo desarrollado a medida puede estar en los 500 pesos argentinos.)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 3 meses #106645

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
De acuerdo, deberias ir a un regulador especifico
www.madel.com/documentos/MADEL_KRC-PLUS-FREE-COOLING_ES.pdf

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 3 meses #106666

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
xeliño escribió:
Hola.
De acuerdo, deberias ir a un regulador especifico
www.madel.com/documentos/MADEL_KRC-PLUS-FREE-COOLING_ES.pdf

Saludos

Esta bién el manual pero nos olvidamos de la extracción del aire viciado, prefiero poner en vez de la caja de ventilación un recuperador entalpico.
Aprovechamos el aire tratado para precalentar o preenfriar el aire exterior que va a entrar al local y de camino renovamos el aire viciado.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como hacer termost. diferencial de temperaturas ? hace 11 años 3 meses #106668

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Diego.
Parece que el sistema se complica y con un par de termostatos no bastan. La regulacion debe comtemplar los periodos de invierno/verano con sus diferencias de temperatura si ademas quieres controlar la calidad de aire interior hay automatas especificos con un monton de parametros a controlar y actuadores que gobernar.
Saludos