Saludos a todos.
Agradecer los comentarios/consejos etc... que vais aportando, me son de una gran utilidad.
Vamos por partes, es indiscutible bajo mi punto de vista que la mejor opción es la VET, además todas las bombas de ACS que e mirado la llevan incorporada, pienso que el sistema por capilar no funcionaría teniendo encuenta la variación de la temperatura de condensación.
Quiero que el sistema sea lo más sencillo posible, por lo que la idea es utilizar sólo el condensador de intercambio gas/agua el original de la maquina lo descarto totalmente.
Por fin he conseguido los datos del Igloo de Carrier son estos:
Potencia Frigorifica 3Kw
Presión de Alta: 28 bar
Presión de Baja: 11 bar
Gas: R410A 530g
EER: 2,21
Esto me da segun las tablas del R410A que:
Temperatura en la entrada del condensador 47C
Temperatura en la aspiración del compresor 11C
^P en la VET 17 bar
Es correcto??
Problemas actualmente:
- No encunentro VET para R410
- Todos los ejemplos que encuentro para la selección de la VET son para equipos frigorificos y calculan apartir de la Temperatura de Evaporación en dicha cámara.
Dejo el enlace de un video de un sistema comercial donde explica a groso modo el funcionamiento y los componentes como vereis es muy simple:
NUOS ARISTON