Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: ¿que te parece?

Re: ¿que te parece? hace 12 años 3 meses #81094

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Una pregunta al tubo de 1" 1/8 al que enrollas la resistencia por fuera ¿no se le podrìan hacer varios orificios? Asì se aprovecharìa màs el calor que produce la resistencia entre el exterior del tubo de 1"1/8 y el interior del de 2" 1/8 , incluso poner estropajos tipo nanas de hilo de acero inox para obtener màs intercambio y aumentar la temperatura màs rapidamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿que te parece? hace 12 años 3 meses #81095

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
silenbloc escribió:
Una pregunta al tubo de 1" 1/8 al que enrollas la resistencia por fuera ¿no se le podrìan hacer varios orificios? Asì se aprovecharìa màs el calor que produce la resistencia entre el exterior del tubo de 1"1/8 y el interior del de 2" 1/8 , incluso poner estropajos tipo nanas de hilo de acero inox para obtener màs intercambio y aumentar la temperatura màs rapidamente.

es otra idea la verdad es que primero estuve haciendo pruebas y me pareció bueno el intercambio que existía , es por ello que no decidí colocarle mas intercambiadores como tu estas sugiriendo pero ponérselos no es malo ni perjudica el proyecto todo lo contrario algo mas hará por lógica, gracias por la observación , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿que os parece? hace 12 años 3 meses #81097

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jordienex escribió:
Ostras,tienes razón,no habia pensado.Y esa que le pones,¿ya te has asegurado bien?Ya te veo pidiendo aguinaldo,,jajajja.
Encantado de charlar contigo.

jordi los de google si la música esta registrada ellos mismo te ponen propaganda para hacer negocio y las recaudaciones van para las distintas asociaciones , es por ello que decidí poner en la mayoría de los vídeos esta para no pagar nada a nadie y menos a esos mangantes de la sgae, jordi sabe bien que siempre es un gusto charlar contigo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿que os parece? hace 12 años 3 meses #81100

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Muy buen comienzo Manu, veremos los progresos ya que seguro que encuentras tiempo para dedicarle, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿que te parece? hace 12 años 3 meses #81101

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Manu eres un artista.

Que te parece, para no estar pendiente de la temperatura, Montar un termostato de contacto de los que se agarran con el muelle, y conectarlo en serie con un klixon interno, para que pare la resistencia y deje de calentar.

Por ejemplo, el termostato de contacto que pare a 80º y el klixon a 90º.

El klixon es por si fallara el termostato, los hay chiquititos. El problema seria encontrar un cable que te aguante esa temperatura no se el de silicona lo que aguanta.

Bueno es una idea
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿que te parece? hace 12 años 3 meses #81104

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
esa idea es buena multi , para cuando decida que aislamiento colocare antes e de instalar la automatización para controlarlo , pero lo del klixon es buena idea es pequeño y solo lo usaremos como medida de seguridad , gracias por la observación y por el dato , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿que te parece? hace 12 años 3 meses #81106

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
En cuanto a la temperatura de Trabajo.Hay que pensar que de aqui en adelante todo es perdida de temperatura desde que entra en intercambiadores,tuberias,compresor pierde mucha temperatura el atre /nitrogeno empleado.
Ya se ira viendo pero partir de 80/90ºc me parece poco.Lo que se quiere hacer es calentar la gran masa que una instalacion! eso requiere mas temperatura para emplear menos tiempo. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿que te parece? hace 12 años 3 meses #81109

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
A esas temperaturas ¿Podrían descomponerse algunos aceites?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿que te parece? hace 12 años 3 meses #81110

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Fresquiviri escribió:
A esas temperaturas ¿Podrían descomponerse algunos aceites?

Si no recuerdo mal el Mineral se disocia a partir de 130ºc.
Otros aceites lo podemos mirar pero no creo que en tormo a 80/90ºc les sea perjudicial.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿que te parece? hace 12 años 3 meses #81134

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Cual es la Temperatura de Descarga del R410a, R404a y R22?

Y "el detalle" es que

A EL ACEITE POLIESTER NO SE LE SACA LA HUMEDAD, NI HACIENDO VACIO, NI CON NADA.

SE DESCOMPONE AL ESTAR EN CONTACTO CON EL AGUA. EN ACICO Y ALCOHOL

EL ACEITE POLIESTER **** SE CAMBIA ****

OLVIDENSE DE QUITAR LA HUMEDAD A EL ACEITE POLIESTER

DEJA DE SER ACEITE

Supongo que estamos hablando de circuitos sin aceite, que queremos sacarle la humedad.

Se llama "hidrolosis"

sporlanonline.com/November%202009%20Cold%20WAR.pdf

www.behler-young.com/tech-tips/oil-creates-acid-and-alcohol

y otro consejo, aprendan por lo menos a leer el ingles, miren que hay mucho chino..........


forofrio.com/index.php?option=com_conten...actualidad&Itemid=54
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿que te parece? hace 12 años 3 meses #81185

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hay que diferenciar limpieza de una instalaciòn eliminando restos de aceite,agua,lodos, ceras.....etc y otra bien distinta es deshidratar una instalaciòn,circuito,preinstalaciòn...etc que ha estado abierta y expuesta a la intemperie,humedad o simplemente le ha entrado agua, que creo que serà el fin de la herramienta que se està haciendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿que te parece? hace 12 años 3 meses #81209

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Si ,el fin es ese.Poder deshidratar cualquier circuito por otros medios que no sea inundando con refrigerante.
Esto puede ser mucho mas practico,accesible a todos y mas economico y si funciona bien que mas podemos pedir!
Si aparte se perfecciona y se puede efectivamente hacerlo con AIRE buenoooo...
,.-11
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information