francismorcillo escribió:
Enfriar un liquido a -40 es mas complejo de lo que parece.
Tienes que superar algún que otro problema.
Primero el propio liquido. No hay muchos que no se congelen a esa temperatura, y los que no lo hacen, pueden ser incluso peligrosos, por no hablar de agresivos en cuanto al medio ( corrosivos, etc ).
Supongamos que encuentras un antigongelante o glicol estable a -40, entonces necesitaras un equipo capaz de evaporar a -45C. Estos equipos son posibles técnicamente, pero no económicos. Hablamos de unidades condensadoras monoetapa de 507 ( muy al limite de sus posibilidades ) o bi-etapa de 507, las cuales no existen ( o al menos yo no las conozco ) para pequeñas potencias.
Otra opción es utilizar una condensadora en cascada de 508. Aquí puedes encontrar algo de equipos de laboratorio, incluso equipos de pequeña potencia, pero complejos técnicamente y muy caros.
Además, tienes que encontrar un intercambiador gas/liquido que pueda trabajar a esas temperaturas, que nos es lo habitual.
Y luego tienes el tema del aislamiento. No se como vas ha hacer para evitar las condensaciones en la placa de contacto que hace de intercambiador sobre el procesador. Sobre todo durante las arrancadas y paradas del sistema de frio.
Me parece interesante el proyecto, y no quiero que me mal interpretes, pero es complicado el tema.
Cuenta un poco mas de como has pensado hacerlo y a ver en que te podemos ayudar.
Saludos
Hola francismorcillo,
Tengo pensado montar el enfriador en la terraza, dentro de un mueble que voy hacer de madera, voy a climatizar el mueble a la temperatura que necesito el enfriador y voy a pasar electricidad para el enfriador. Al dejarlo fuera en la terraza no me va a molestar el ruido que produzca el enfriador y no me van a perjudicar las temperaturas que alcance.
Los tubos de entrada y salida van a pasar por la pared, es decir, el recorrido va a ser de 30 cm porque tengo la mesa con el ordenador en el otro lado de la pared.
Necesito que este proyecto funcione con un aparato que enfríe el agua porque los componentes del ordenador tienen bloques de agua con entrada y salida con rosca g1/4.
El liquido que voy a utilizar va a ser una mezcla de Etilenglicol y Propilenoglicol para que alcance la temperatura de -40 grados y no se congele. Conozco los riesgos de utilizar el Etilenglicol.
Para aislar el sistema voy a utilizar laminas térmicas. Tengo que poner 1 lamina térmica en cada bloque en la zona por donde pasa el circuito del agua y otra detrás del socket de la placa base. Lo mismo tengo que hacer en cada bloque y componente. Los tubos tengo pensado aislarlos con espuma de caucho, así cada año puedo cambiarlos.
Gracias a todos por ayudarme, a ver si consigo encontrar un enfriador que se adapte al proyecto.