Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Freeheating

Freeheating hace 10 años 3 meses #122091

Hola a tod@s.

Estoy trabajando en un pequeño invento personal, que consiste en distribuir el calor generado por una chimenea por toda una vivienda mediante la red de conductos de aire acondicionado utilizando el ventilador de la evaporadora como impulsor del aire caliente procedente de la chimenea (que no los humos) .

Mi idea es mezclar el aire de la chimenea con el resto de retornos hacia la máquina para no tener una temperatura excesivamente alta para no dañar (entre otras cosas) la turbina.

Pero a día de hoy tengo una duda sin resolver. No se (con fundamento) que temperatura poner como límite de aspiración de la evaporadora.

En principio he pensado en unos 45 - 55 ºC, pero no se si podría subir o debería bajar dicho límite.

¿Podríais darme vuestra opinión?
¡¡¡ ESPABILA !!! Que la vida son dos días
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Freeheating hace 10 años 3 meses #122092

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Minimo 65ºC para asegurate de que evitaras condensaciones de agua (con acidos) en los gases de combustión en alguna parte de la chimenea y, por lo tanto si el ventilador de la evaporadora iba antes de la bateria tendras que mezclar aire de retorno con el aire de la recuperacion en chimenea para no superar los 40/45 º C en el aire de refrigeracion del motor ventilador .

Tu invento, supongo que un hogar o chimenea con un recubrimiento o carrozado exterior para con aire por tiro forzado o conveccion recuperer el calor, comercialmente se llama Insert . Si es para la ecuperacion de calor de una chimenea de industrial o diferente la cposa cambia o puede cambiar.

Por cierto...el unico free heating que producen estos equipos, si es de biomasa domestica, es lo que calientan cortando leña o limpiando el hogar.
Última Edición: hace 10 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.361 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information