Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Soldadura union abocardar

Soldadura union abocardar hace 10 años 5 meses #119877

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
La union abocarcar con que y como se suelda, a la tuberia de cobre correspondiente. Tambien el obus. Ya que son dos materiales diferentes. No se de que material estan hechos,

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Perdonen la ignorancia.
Muchas gracias... compañeros.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldadura union abocardar hace 10 años 5 meses #119885

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Estan hechos de laton y se sueldan con varilla de cobre con un porcentaje de plata.
Yo, concretamente, lo sueldo con varilla con 18% de plata, aunque hay gente que con la de 5% tambien lo sueldan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldadura union abocardar hace 10 años 5 meses #119890

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
El de 5% es el mismo que se usa para unir cobre-cobre. Se puede hacer? Haber que recomiendan los mas veteranos. Supongo si aumentamos plata en % siempre sera mejor no? Cual es lo mas recomendable??'
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldadura union abocardar hace 10 años 5 meses #119891

Te recomiendo que calientes primero el obus pueto que tarda mas en calentarse
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldadura union abocardar hace 10 años 5 meses #119892

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Cuanto mas sea el % de plata es mejor, pero el precio se incrementa una barbaridad.
Ayer compre 200 gr. de varilla con el 25% de plata y me soplaron cerca de 80 €.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldadura union abocardar hace 10 años 5 meses #119903

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Con un porcentaje del 5% y un poco de Borax o decapante es suficiente , para otro tipo de soldaduras como hierro / cobre es mejor un porcentaje alto como un 20 ò 25 % aunque hay mucha gente que suelda todo con el mismo tipo de varilla , incluso con soplete de oxìgeno /acetileno y varilla de latòn .
Cuando sueldes
ACUERDATE DE QUITAR LA VALVULA DEL OBUS ( que la derretiras )
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldadura union abocardar hace 10 años 5 meses #119909

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te comentan con el 5% y decapante es suficiente aunque si no eres muy ducho , te recomiendo empieces con un porcentaje mayor , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldadura union abocardar hace 10 años 5 meses #119916

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola amigos, creo que la pregunta está mal hecha, la unión abocardar como dice su nombre es para abocardar y el obus que muestras tiene tubo de cobre con lo cual la soldadura no es en latón, me imagino que tu pregunta es para otro tipo de uniones para soldar latón - cobre.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldadura union abocardar hace 10 años 5 meses #119919

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias por vuestros comenarios y recomendaciones, los novatos tomamos nota. La mayoria de piezas de laton, alguna parte hay que soldar con cobre. Y pienzo que la duda ya esta resuelta. Muchas gracias..


Saludos a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldadura union abocardar hace 10 años 5 meses #119920

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
¿Einnnñ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldadura union abocardar hace 10 años 5 meses #119923

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
pabloclimatic escribió:
Hola amigos, creo que la pregunta está mal hecha, la unión abocardar como dice su nombre es para abocardar y el obus que muestras tiene tubo de cobre con lo cual la soldadura no es en latón, me imagino que tu pregunta es para otro tipo de uniones para soldar latón - cobre.

Un Saludo


La unión soldar del obús va soldada a un niple o cople (realmente no se la diferencia) de tubo de cobre… y así muchas uniones de abocardado vienen roscadas por un lado y lizas para soldar por el otro.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.270 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information