Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Loco proyecto de calefaccionar compresor.

Loco proyecto de calefaccionar compresor. hace 10 años 8 meses #116295

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Se trata de un "CAPRICHO",y como todo capricho,solo lo pueden ayudar a realizar,quienes tengan cierta voluntad de ayudar en esta loca idea.

Después de mi planteo,seguro van a surgir muchos "peros"...no te conviene..es mejor de esta manera,...es mucho el riesgo,..etc.

Por esta misma razón,les ruego,tengan a bien,no cuestionar,la idea básica,hasta que ésta,avance en lo teórico,y en el calculo eléctrico.

Básicamente pido,a quien tenga un simulador (o emulador) electromecánico,electrotécnico,que se sume a este capricho.

Por ahora,pido,que en siguientes post,quienes tengan ese programa se sumen,anunciándose,como poseedores de dicho programa.

Lo que encontré,no supe manejarlo,o no tiene las funciones que necesito.

Mas concretamente,pido que me acompañen a pescar,y no que me digan,donde debo ir.

Es bastante arrogante,tantos requisitos,pero tengo fe,que puede salir algo bueno. 829947.gif

Gracias

Guillermo

P.d:

Esto,es mas arrogante todavía:

Solo voy a contestar preguntas,a quien aporte,sobre ese programa...y esté dispuesto a avanzar sobre la cuestión.


Lista de soldados voluntarios

1)
2)
3)
4)

Bueno,con 4,ya armamos un batallón!!. thump_214270 thump_214270 thump_214270
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Loco proyecto de calefaccionar compresor. hace 10 años 8 meses #116299

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como decimos por aquí me apunto aunque sea a coger nubes de humo risa136:,gif risa136:,gif y de seguro terminaremos tomando cervezas si el proyecto no llega a buen fin jajajaja thump_140952 thump_140952

maestro tu dirás las normas y los pasos a seguir cual es el principio y cual el resultado que deseas , a tus ordenes , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Loco proyecto de calefaccionar compresor. hace 10 años 8 meses #116303

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Yo estoy de acuerdo en sumarme, para hacer Un Laboratorio de Fallas De Refrigeracion, diseñado por uno mismo.
www.uac.edu.co/component/taxonomy/tag/Laboratorio.html
Donde te pegues una quemada con aceite y gas, y si vas a llevar un corrientazo, que no te electrocutes, que se active una alarma con voz de Hal, "USTED HA FALLADO, REINICIE "Boludo"".......este ultimo termino, sera adaptado para los diferentes Paises.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Loco proyecto de calefaccionar compresor. hace 10 años 8 meses #116308

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Manu, que Guillermo pide soldados para un batallon no para un BOTELLON jajajajaja.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Loco proyecto de calefaccionar compresor. hace 10 años 8 meses #116309

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ba ,bo , al final casi ni existe diferencia risa risa136:,gif risa136:,gif guille cuando reclutes a el equipo empezamos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Loco proyecto de calefaccionar compresor. hace 10 años 8 meses #116352

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
xeliño escribió:
Manu, que Guillermo pide soldados para un batallon no para un BOTELLON jajajajaja.
Saludos

Jajajajaja Jajajajaja Jajajajaja. ..Qué bueno! !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Loco proyecto de calefaccionar compresor. hace 10 años 8 meses #116364

  • borollosa
  • Avatar de borollosa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 2
Sigo el "tema" desde el anuncio, y no he conseguido saber de que va y lo que pides, tal vez cuando me aclare dedcida si puedo ayudar 632415.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Loco proyecto de calefaccionar compresor. hace 10 años 8 meses #116366

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Guillermo ya tienes un medio batallón thump_988867 así que esperamos tus ordenes capitán 632415.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Loco proyecto de calefaccionar compresor. hace 10 años 8 meses #116377

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Manu,hasta ahora fueron todos muy graciosos.....

Así me reí de los chistes:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Pues bien, de todo lo que escribí en la apertura del posteo dije:
Básicamente pido,a quien tenga un simulador (o emulador) electromecánico,electrotécnico,que se sume a este capricho.

Por ahora,pido,que en siguientes post,quienes tengan ese programa se sumen,anunciándose,como poseedores de dicho programa.

Lo que encontré,no supe manejarlo,o no tiene las funciones que necesito.

O sea,de batallón...nadaaa!!. thump_121259 thump_121259 thump_121259

Icarooooo8!!!!!,yo se que el tiene algo de eso.

Volvé Luisitooo,mira que hablo con la jefa,ehhh (el sabe,quien es la jefa) entre nosotros,la llamamos "Cris" 829947.gif

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Loco proyecto de calefaccionar compresor. hace 10 años 8 meses #116379

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
bueno Guille esperare en la fila de atrás en silencio, y aprendiendo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information