Hola abdul ,para hacerte una recuperadora en plan casero una forma seria por ejemplo aprovechar un compresor hermetico que sea para R 404 ya que este aparte de tener aceite POE su fuerza de compresion te permitira recuperar cualquier refrigerante actual y de los antiguos.
Lo importante es que coloques en la descarga de este compresor un separador de aceite.Ya que desplazara su propio aceite en su funcionamiento.
Este separador a la vez puede ser casero.Con un tobo de +/- 30cm de alto y diametro 8cm+/- si dentro intercalas deflectores y tambien esponja de acero de las de limpiar ollas pues consigues un buen resultado.
Al fonde de este recipiente le debes colocar un tubo de 1/4 comunicado con la baja del compresor intercalando una valvula de diafragma para manualmente retornar este aceite.Yo lo hago cada vez que recupero al FINAL DEL CICLO.
Lo demas son coloca manometros para ver sus presiones de trabajos y si quieres (muy recomendable) le colocas un presostato para que corte sola al recuperar todo el refrigerante de uncircuito.
En el separador de aceite tambien le puedes poner una valvula de seguridad de alta ,yo he empleado un tapon fusible de los que traen los motocompresores en alta.
Aqui tienes unas fotos:
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=47&id=47236
Si te fabricas una esperamos verla! ,.-17