Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Filosofia de Una Recuperadora de Refrigerante....

Filosofia de Una Recuperadora de Refrigerante.... hace 6 años 7 meses #180229

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"Recuperar o No Recuperar", no es un dilema, es una acción regidas por leyes, si leyes burocráticas y la más importante, por ley monetaria.
.
Mi Primera Recuperadora, de la Época de Antes de los Teléfonos Móviles, y ya existían hechas por Fabricantes, había una (trataré de buscar la hoja) que traía una Válvula de Expansión Termostatica inclusive.
.
Veamos la mía
.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, fresquete, celtronics2011

Filosofia de Una Recuperadora de Refrigerante.... hace 6 años 7 meses #180230

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fresquete

Filosofia de Una Recuperadora de Refrigerante.... hace 6 años 7 meses #180231

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Condensador de 1/6HP, con Motor Ventilador de 5W a 1.550 rpm y Aspa de 6", de un equipo desahuciado.
.
Compresor de 1/3HP de Baja Presión, devuelto por "malo"
.
Eso sí Separador de Aceite Nuevo.
.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fresquete

Filosofia de Una Recuperadora de Refrigerante.... hace 6 años 7 meses #180232

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Aquí la Valvuleria....
.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filosofia de Una Recuperadora de Refrigerante.... hace 6 años 7 meses #180233

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y esto en Un Intercambiador en serie a la salida del Condensador de Aire, que se sumerge en agua con hielo, eso lo tuve que hacer, después de las primeras recuperadas.
.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fresquete

Filosofia de Una Recuperadora de Refrigerante.... hace 6 años 7 meses #180235

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y ahora el "Por Que"...
.
Hace años, las Ventas de Repuestos, con los Gases R12, R22 y R502, venían en Envases Retornables de 65 y 80 kilos, tambien en Envases Horizontales de 1000 kilos, que eran rotados entre el Distribuidor y los Minorista que detallaban o vendían por kilo estos Refrigerantes.
.
Te vendían los kilos de Refrigerante y te alquilaban o no los envases, y aunque fuesen de propiedad del Minorista, se cambiaban, porque sino tendría que hacerse dos viajes, o llevarlos y esperar a que los llenen y eso aumenta tambien los costos, vehículos parados y más viáticos de comida y pernocta del conductor y ayudante.


.
Y el detalle está, en la cantidad de Refrigerante que queda en las bombonas al trasvasar todo el líquido.
.
En una bombona de 65 kilos, quedan 2,5 kilos de vapor, que se regresarían al Distribuidor y está pagado por el Minorista/Detallista.
.
Entonces, ES REFRIGERANTE VIRGEN, SIN CONDENSABLES NI ACEITE



Esperaba a tener unas 25 bombonas para durante toda una jornada de trabajo, proceder a "chuparlas" hasta 2 o 3 psi, para que no chillara el Distribuidor diciendo que se les metía aire al conectar para cargarla.
.
Bastantes añitos lo use, hasta que me recargaban mis propias bombonas y yo controlaba el peso, las pesaba al salir y al regresar.
.
Última Edición: hace 6 años 7 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filosofia de Una Recuperadora de Refrigerante.... hace 6 años 7 meses #180236

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Todo Mecánico tiene que fabricarse una, y será la mejor de todas, y la mejorará y hará otra, porque produce satisfacción al no dañar el ambiente y ahorrar dinero.
.
Lógico, cuanto más porquería en el Refrigerante a recuperar, mayor necesidad de accesorios adicionales.

.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, martinie, friosil, rrachu

Filosofia de Una Recuperadora de Refrigerante.... hace 6 años 7 meses #180237

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
El problema que le veo a ese sistema es la cantidad de líquido que queda en la tubería de alta y el condensador.No pasaria nada que quede allí si solo trabajas con un mismo refrigerante .....pero cuando trabajas con distintos que pasa con todo lo que queda alli?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filosofia de Una Recuperadora de Refrigerante.... hace 6 años 7 meses #180239

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Muy buena la observación.
.
Eso lo solucionaba con otros cilindros retornables de 65 kilos, al los que le había hecho vacío y lo tenía conectado en paralelo, con su valvula cerrada, a las bombonas donde metía el gas recuperado.
.
Cuando terminaba de sacar el Refrigerante, apagaba el Compresor y cerraba la del gas recuperado y abría la que estaba en vacío.
.
Y ese Compresor de R12 en Baja, me recuperaba hasta R502, el truco está en tener Cilindros Receptores lo más grandes posibles y varios.
.
De esa manera podía cambiarlos y/o alternarlos cuando subía mucho la presión.
.
Lo que si no hacía el AE1413, era arrancar cuando había Presión en Alta, por eso la quitaba con cilindros en Vacío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, fresquete

Filosofia de Una Recuperadora de Refrigerante.... hace 6 años 7 meses #180253

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
frigotron escribió:
El problema que le veo a ese sistema es la cantidad de líquido que queda en la tubería de alta y el condensador.
Totalmente de acuerdo maestro, por esa razón usted descartó el condensador, condensa directamente dentro de la garrafa, y por eso mismo yo te copié el método, jaja.
Al pincipio use un condensador externo parecido al de joseregue, pero siempre perdía, calculo que, 300 a 500 gramos de gas cada vez que recuperaba, ni siquiera apagando el ventilador se podían meter a la garrafa.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fresquete
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information