Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153503

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8211
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 117
Me parece compañero frigocold que estás algo confuso en tus observaciones.
Mi recomendación sería instalar un chiller bomba de calor y si quieres con tecnología inverter para mayor aprovechamiento energético , luego instalas un fancoil para el aire central con su termostato que censa la temperatura del ambiente o local y que además comanda una válvula de zona de 3 vías así como el motor-ventilador.
Más adelante puedes incorporar al sistema un panel solar para mayor ahorro y agua caliente de saneamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153504

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8211
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 117
Lo demás es probar al acierto y error con lo que todo ello conlleva .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153559

  • frigocold
  • Avatar de frigocold
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Demosle gracias al GAS.
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Por cierto estava viendo un tema por ahi de que con un motor de nevera pequeño en modo chiller se podria obtener 4 toneladas de aire acondicionado es verdad eso ??
chillercasero.blogspot.mx/
Demosle gracias al GAS, gracias al GAS podemos dormir frescos por las noches.
Última Edición: hace 5 años 1 mes por frigocold.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153563

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8211
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 117
Lo comento a groso modo sin tecnicismos.

Para que un compresor de unos 500w te de un rendimiento de más del doble unos 10.000w muchas cosas tienen que pasar aparte de tiempo.
No estamos ante un enfriador de bebida tipo agua o cerveza , aunque tengas acumulación en cuanto hagas recircular ése agua por la unit interior , el compresor ya no tendrá capacidad para volver a llegar a la temperatura de consigna después de muuuuuucho tiempo.
Un saludo
Última Edición: hace 5 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153576

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2372
  • Gracias recibidas 1378
  • Karma: 47
frigocold escribió:
Por cierto estava viendo un tema por ahi de que con un motor de nevera pequeño en modo chiller se podria obtener 4 toneladas de aire acondicionado es verdad eso ??
chillercasero.blogspot.mx/

Tremenda barbaridad. thump_214270
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153579

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11851
  • Gracias recibidas 1548
  • Karma: 72
hola, no se que esta pasando en el foro, mejor poner una oficina de investigacion,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153585

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 510
  • Gracias recibidas 458
  • Karma: 9
Esto es más para cuarto milenio que otra cosa jejeje.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153590

  • frigocold
  • Avatar de frigocold
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Demosle gracias al GAS.
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
pues segun ahi indican que esta cnectado a 3 evaporadoras split de 12000 BTU cada uno
Demosle gracias al GAS, gracias al GAS podemos dormir frescos por las noches.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153597

  • frigocold
  • Avatar de frigocold
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Demosle gracias al GAS.
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Chicos y chicas, he encontrado la manera eficiente y economica de hacerme un chiller, sin tanta complicacion, resulta que existen unos llamados "intercambiador de calor de placas" son muy eficientes son estos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hay hasta de 50 toneladas, son 4 tubos, un par es de refrigerante y otro par es el enfriamiento del liquido, lo mejor de todo esto es que con una condensadora de unidad de split puedo acoplar este tipo de intercambiador justo a la salida de los robinetes, y la unidad interior split en lugar de utilizarla con refrigerante, seria utilizada con agua, que realmente seria anticongelante para coches, para evitar corrosion y congelamiento del liquido, aunque no creo que congele pk el R22 evapora a 2° 0 4°
Si pueden observar este tipo de chiller no ocupa de tanque de agua, realmente el agua que lleva es poca, solo lo que hay en los conductos y en la unidad interior Split, las fotos que mostre del intercambiador en capacidad de 2 toneladas de refrigercion tienen una medida de 30 centimetros de alto x 10 centimetros de ancho.
Con respecto a la instalacion electrica, nada absolutamente nada se modifica, la unidad minisplit se instalara como cualquier otra unidad split, salvo que en lugar de ingresar refrigerante ingresara liquido enfriado, la tarjeta electronica de la unidad split seguira igual no se modifica nada, eya se encargara de regular la temperatura que el usuario escoja.
En cuanto a costos$$ adaptar una unidad split con un intercambiador de ese tipo es mucho mas economico que comprar una unidad del mercado observen este equipo de esta pagina, es un chiller de 1 tonelada y media 18000 BTU/h y si leen todas sus especificaciones podras notar que este equipo cuenta con "Intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de alto desempeño" exactamente el mismo que muestro en las fotografias anteriores, y el equipo cuesta 3 MIL dolares + impuestos.
www.quecalor.com/ficha.php?id=40002&ds=C...%20de%2018,000%20btu
829947.gif en cambio el intercambiador me cuesta 300 dolares 7alegria.gif
Demosle gracias al GAS, gracias al GAS podemos dormir frescos por las noches.
Última Edición: hace 5 años 1 mes por frigocold.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153618

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 510
  • Gracias recibidas 458
  • Karma: 9
El problema no son los materiales. Si no el uso del equipo. Si tienes un compresor. O un equipo que rinde 500w/hora. Y necesitas refrigerar un espacio o una maquinaria que necesita 10000w/hora 5horas/día...
Necesitas tener acumulados 50000w. Por lo que el equipo:

A) necesita un depósito de inercia que permita acumular dicha potencia frigorífica en forma líquida. Sólida...

B) tiempo de enfriamiento del depósito de inercia 50000/500=100horas/día

Saca cuentas con la potencia que necesitas. La que debes acumular y el tiempo necesario para ello.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153619

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1752
  • Gracias recibidas 1433
  • Karma: 37
frigocold escribió:
Chicos y chicas, he encontrado la manera eficiente y economica de hacerme un chiller, sin tanta complicacion, resulta que existen unos llamados "intercambiador de calor de placas" son muy eficientes son estos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hay hasta de 50 toneladas, son 4 tubos, un par es de refrigerante y otro par es el enfriamiento del liquido, lo mejor de todo esto es que con una condensadora de unidad de split puedo acoplar este tipo de intercambiador justo a la salida de los robinetes, y la unidad interior split en lugar de utilizarla con refrigerante, seria utilizada con agua, que realmente seria anticongelante para coches, para evitar corrosion y congelamiento del liquido, aunque no creo que congele pk el R22 evapora a 2° 0 4°
Si pueden observar este tipo de chiller no ocupa de tanque de agua, realmente el agua que lleva es poca, solo lo que hay en los conductos y en la unidad interior Split, las fotos que mostre del intercambiador en capacidad de 2 toneladas de refrigercion tienen una medida de 30 centimetros de alto x 10 centimetros de ancho.
Con respecto a la instalacion electrica, nada absolutamente nada se modifica, la unidad minisplit se instalara como cualquier otra unidad split, salvo que en lugar de ingresar refrigerante ingresara liquido enfriado, la tarjeta electronica de la unidad split seguira igual no se modifica nada, eya se encargara de regular la temperatura que el usuario escoja.
En cuanto a costos$$ adaptar una unidad split con un intercambiador de ese tipo es mucho mas economico que comprar una unidad del mercado observen este equipo de esta pagina, es un chiller de 1 tonelada y media 18000 BTU/h y si leen todas sus especificaciones podras notar que este equipo cuenta con "Intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de alto desempeño" exactamente el mismo que muestro en las fotografias anteriores, y el equipo cuesta 3 MIL dolares + impuestos.
www.quecalor.com/ficha.php?id=40002&ds=C...%20de%2018,000%20btu
829947.gif en cambio el intercambiador me cuesta 300 dolares 7alegria.gif

Frigocold, simplemente por saberlo.

A que te dedicas???

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 5 años 1 mes #153621

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2372
  • Gracias recibidas 1378
  • Karma: 47
frigocold escribió:
Chicos y chicas, he encontrado la manera eficiente y economica de hacerme un chiller, sin tanta complicacion, resulta que existen unos llamados "intercambiador de calor de placas" son muy eficientes son estos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hay hasta de 50 toneladas, son 4 tubos, un par es de refrigerante y otro par es el enfriamiento del liquido, lo mejor de todo esto es que con una condensadora de unidad de split puedo acoplar este tipo de intercambiador justo a la salida de los robinetes, y la unidad interior split en lugar de utilizarla con refrigerante, seria utilizada con agua, que realmente seria anticongelante para coches, para evitar corrosion y congelamiento del liquido, aunque no creo que congele pk el R22 evapora a 2° 0 4°
Si pueden observar este tipo de chiller no ocupa de tanque de agua, realmente el agua que lleva es poca, solo lo que hay en los conductos y en la unidad interior Split, las fotos que mostre del intercambiador en capacidad de 2 toneladas de refrigercion tienen una medida de 30 centimetros de alto x 10 centimetros de ancho.
Con respecto a la instalacion electrica, nada absolutamente nada se modifica, la unidad minisplit se instalara como cualquier otra unidad split, salvo que en lugar de ingresar refrigerante ingresara liquido enfriado, la tarjeta electronica de la unidad split seguira igual no se modifica nada, eya se encargara de regular la temperatura que el usuario escoja.
En cuanto a costos$$ adaptar una unidad split con un intercambiador de ese tipo es mucho mas economico que comprar una unidad del mercado observen este equipo de esta pagina, es un chiller de 1 tonelada y media 18000 BTU/h y si leen todas sus especificaciones podras notar que este equipo cuenta con "Intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de alto desempeño" exactamente el mismo que muestro en las fotografias anteriores, y el equipo cuesta 3 MIL dolares + impuestos.
www.quecalor.com/ficha.php?id=40002&ds=C...%20de%2018,000%20btu
829947.gif en cambio el intercambiador me cuesta 300 dolares 7alegria.gif

Un split no está pensado para eso. si eres capaz de regular el caudal de agua, bien , pero sinó la máquina sufrirá mucho.
eso de que el 22 evapora a unos grados será dependiendo de muchas cosas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.