Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambio de condensador

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148774

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
refrihoy escribió:
Hola a todos, una pregunta, cuando se cambia el condensador y este es de mayor capacidad, es decir, paso a ser de 15Kw cuando era de 10kw. Se debe colocar mas refrigerante? sin cambiar los demas componentes del sistema frigorifico. Gracias.

Todo depende del control que tenga la unidad condensadora y de la zona climatica donde este situada.

Si esta, por ejemplo, en Zaragoza, y la unidad ya cuenta con control de condensacion por parada de ventilador u otro, solo hace falta añadir algo de refrigerante por el mayor volumen de refrigerante que con el nuevo condensador has añadido. Por lo demas, y si el anterior condensador iba justo para 40 ºC de temperatura exterior, ahora tienes una unidad condensadora, y aqui, o Sevilla, hace falta, tropicalizada y preparada para que con el condensador algo sucio la unidad siga funcionando con temperaturas exteriores extremas.

Si la unidad condensadora esta en un clima frio ademas de controlar la condensacion por ventilador o valvula automatica igual en invierno tienes que ponerle bufanda.

Saludos
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information