xavi_m escribió:
Yo he probado una cosa (sin patente ni nada)
En el deposito de líquido instalé una especie de columna de visores pero en lugar de visores le puse un sensor optico de nivel de líquido. El deposito de líquido ya llevaba un nivel de minima y yo le puse esta nueva columna.
La columna la podia ajustar en altura gracias a las bridas de anclaje con lo que en principio solo tuve que comprovar el nivel optimo la primera vez.
No tengo ninguna foto pero si voy por allí haré alguna para que lo veais. La columna la hice con un tubo de 1 3/8" con unas tapas finales con tomas de obus para conectar unos latiguillos flexibles de 1/4" conectados a las valvulas de cierre manuales superior y inferior del deposito (el deposito es vertical)
La maniobra electrica que hice fué la siguiente:
- Cuando el detector de mínima detecta falta de refrigerante, salta la alarma.
- El detector que puse yo lo conecté que solo saltase la alarma cuando los compresores de la central frigorífica estuviesen todos parados. Esto suele ocurrir varias veces al dia en esta instalación.
- La alarma está conectada a una central de alarmas que da el aviso de falta de refrigerante.
Este sistema me funciona correctamente porque primero estudié la instalación pero tiene lagunas que se tienen que mejorar en otras instalaciones como:
- Hay instalaciones que no llegan a parar nunca. Se tendria que preveer una parada técnica (o varias) al dia.
- Tema temperaturas exteriores. Cuidado que no se nos quede refrigerante en el condensador y nos dé falsos positivos.
He visto un folleto que Zanotti Smart Solutions ha desarrollado un sistema como el que comentais. Lo llaman EVOLUTIONS F-GAS. Un sensor por ultrasonidos le manda una señal a un automata que también recibe las alarmas del sensor de mínima i de la alarma de fugas de gas de la sala de maquinas.
El sistema se combina con la centralita Eliwell EWCM-9100 para que haga esta parada técnica y en caso de alarma envia directamente un correo electrónico a la persona encargada.
Hola, he intentado meter una foto de una columna de nivel como la que dice xavi pero me da error 500. Lo he intentado desde el movi . ???
Por otro lado todas las instalaciones paran, el momento del desescarche seria buen momento para hacer la verificación de la carga de refrigerante.
Con relación a la cantidad que se queda en el condensador y la linea entre este y el calderín, creo que es la verdadedra clave de que un sistema de este tipo sea eficaz y fiable. independientemente del sistema de verificación adoptado, células , ultrasonidos, visual etc.
LAs condiciones de la recogida en cuestión de tªs y presiones en las distintas partes de la instalacion deven ser siempre las mismas.
En el sistema que pretendo llevar a cavo ,durante la recogida, se alimentaría un intercambiador interior en el calderín con el propio líquido de este , de manera que el calor a evacuar para la condensación, sea el robado en evaporación, y el calor restante de compresión evacuado en el condensador en sensible con un control de presión tarado a la presión de corte de alta menos 2 bar.la condensación se produce realmente en el calderín. De esta manera la recogida terminaria cuando la tª del calderín sea la determinada, igual que la presión de alta, que al ser siempre las mismas independientemente de las condiciones exteriores propicia que el nivel de líquido alcanzado en el calderín siempre sea el mismo, a no ser que se produzca la fuga..