Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Agua caliente en duchas

Agua caliente en duchas hace 7 años 5 meses #172579

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas.
En un polideportivo al pulsar a duchas normalmente cuando no hay demanda sale muy caliente, ya sale bien al de un rato largo que las tienes pulsando, entiendo que es hasta que sacas el agua caliente que se ha metido en el circuito de fría.
A la entrada de algunos actuadores de v3v de vestuarios no hay antiretornos tanto en fría como en el de caliente. Me han comentado que lo normal sería que saldría fría por tema de que tiene mas poder calorifico o algo asi la fría.
A ver si a alguien mas le pasa o porque se puede dar eso. A la salida de los acumuladores sale tanto fría como caliente con PPR de 110.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua caliente en duchas hace 7 años 5 meses #172582

El circuito de acs es solo acs.
Sin mas datos de la instalación como esquemas o fotos lo que se me ocurre es que tengas los tubos de acs y lo tubos de agua fria juntos y que se caliente el tubo de agua fria.
Pero claro es suponer sin mas datos.
Del acumulador de acs entra agua fria y sale agua caliente y retorna el circuito de acs de la circulación. ¿O a que te refieres con lo de que sale agua fria y caliente?
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Agua caliente en duchas hace 7 años 5 meses #172590

Como comenta el compañero Calefaccióneltorno, sin más datos de la instalación, plano hidráulico, componentes instalados difícil aconsejarte o debatir.

Comentarte que por normativa has de tener una temperatura en el deposito de acs igual o superior a 60°C y el retorno del acs 50°C.

Entiendo que las válvulas a las que haces mención se utilizan para mezclar el acs con el AFCH y bajar la temperatura del ACS, es así?

A ver si por lo menos puedes subir un pequeño dibujo de como está diseñada la instalación, je je, somos conformistas, no hace falta que sea en 3D ni con colorines

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, Moyito, kendobass, Calefaccióneltorno

Agua caliente en duchas hace 7 años 5 meses #172596

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas. De los acumuladores sale el agua a 60 grados. Y luego en cada entrada de vestuario llega esa caliente (tiene su retorno) y una de fría que con la v3v y una consigna pues saldría el agua a 38 grados.
El problema radica que había una instalación antigua y los tubos que venían bien los cortaron y los utilizaron. Así que ahora tienes lo nuevo y trozos de la vieja en un falso techo con conductos de aire, PCI, las bandejas de cable...como para sacar un plano jjj. Vas descubriendo y lo que vi fue eso, que en la v3v de cada vestuario no hay antiretornos. Entiendo que el agua caliente se me mete por el ramal de fría.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua caliente en duchas hace 7 años 5 meses #172600

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
V3v ¿?
No serán válvulas termostáticas , en vez de 3 vías .

Dependiendo de la distancia desde la termostática hasta el punto de suministro tarda un tiempo en salír el agua a la temperatura deseada .

Supongo que modificaciones pequeñas se podrán hacer , ahora reformar parte de instalación ........crea otras cuestiones .

Si puedes aportar algún esquema sería de gran ayuda , aunque sea a mano alzada.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Agua caliente en duchas hace 7 años 5 meses #172640

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Hola moyito
Se hace necesario que nos cuelgues algun esquema hidraulico, para poderte ayudar mejor.
Por lo que comentas que hay V3V, es fàcil que te pase esto.
Deberias cambiarlas y poner vàlvulas termostàticas llamadas tambien mezcladoras.
Y si, por normativa deberia haber antiretornos en las conexiones de AFCH.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 7 años 5 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Agua caliente en duchas hace 6 años 11 meses #176871

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Buenas, después de tanto tiempo he retomado el tema, gracias a todos. Agua caliente es la que sale del Acs por ejemplo a 60 grados y fría la de red, por ejemplo 19 grados. Como veis faltan antiretornos en fría, puede ser que después de un tiempo sin consumo el agua caliente se me meta en el circuito de fría? Y luego claro sale en duchas ardiendo porque la termostatica abre para dejar pasar agua fría, pero como tiene el circuito lleno de caliente, hasta que no la sacas..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua caliente en duchas hace 6 años 11 meses #176878

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La presión de suministro de AFCH y ACS es la misma ?
Sino es así hay que instalar válvulas antiretorno como tienes en el resto de circuitos , para evitar lo que comentas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito, rodrigomigel@gmail.com

Agua caliente en duchas hace 6 años 11 meses #176882

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Es distinta. Entiendo que si la caliente tiene mas presión que la fría entonces le vence y se mete en el circuito de fría.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua caliente en duchas hace 6 años 11 meses #176883

Respecto a los antirretorno es obligada su instalación pero también habría que conocer el tipo de pulsador mezclador que tienes instalado ya que muchos de ellos incorporan los antirretornos como es el caso de los de presto y Watts.

Para mi el problema reside en el tipo de instalacion que es, acs con retorno, temperatura inmediata y la construcción en sí del elemento termostatico que se forma con bicomponente y la dilatación de los dos cuerpos es la que regula el paso de agua caliente y fría.

En este tipo de instalaciones se suele instalar antes de las duchas otra válvula mezcladora limitando la temperatura que llega a los pulsadores para evitar quemaduras.

Ojo! Repasando el RD 865/2003 establece que cuando existe mezcla de agua con temperatura inferior a 50°C el ramal ha de ser lo mas corto posible y no podrá sobrepasar de 5mts de longitud o un volumen superior a 3 litros.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Moyito, Calefaccióneltorno

Agua caliente en duchas hace 6 años 11 meses #176884

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
para que el agua caliente se meta al circuito de agua fría tiene que haber necesariamente un Bypass entre los dos circuitos. y como bien te comentan puede ser una V3V la que ocasiona el problema.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Agua caliente en duchas hace 6 años 11 meses #176890

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Si. En el dibujo lo he puesto. Antes de las duchas hay una v3v, regulada por ejemplo a 38 grados, ese sería el bypasss por donde entraría la caliente en fría al no haber antiretornos.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.346 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information