Inicio una nueva tanda de respuestas, iba a editar el post anterior, si lo consideráis más adecuado lo hare, pero si no voy poniendo aquí las respuestas que faltaban y algo de información extra. El tipo que debía explicarme más cosas no hablaba inglés y yo no hablo sueco, mi supervisor traducía pero se hizo bastante el sueco a algunas cosas y no me las respondió.
Primero explicar lo siguiente, el actuador desconectado esta desconectado ya que al parecer durante el invierno, el coil tank no se usa, por tanto cortan la tubería “desconectan” del actuador de modo que la bomba de calor hace todo el trabajo, y en verano al no ser necesaria la calefacción cortan esa salida de la bomba y salvo casos puntuales solo trabaja el coil tank.
Que podrían programarlo, pues supongo pero vamos llega un tío lo hace y ya aajaj
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
albiranz escribió:
La valvula de tres vias en que posicion se ha quedado respecto al circuito? (esta cerrada, abierta, medio abierta, en definitiva hace mezcla?
Está en la posición “invierno de la imagen anterior”.
Circula agua por el circuito de calefaccion en verano?
No, salvo que por extrema necesidad hagan que circule.
joseb71 escribió:
¿Cuantos años tiene el sistema?¿Y la bomba?
Al parecer la instalación es del 2012, solo funciono relativamente bien el primer año, pero la bomba quizá sea más vieja, ellos se hicieron un lio ya que un manual que tenían sobre la bomba era de 2006, aunque eso quizá sea cuando salo esta bomba al mercado. En principio parece ser que del 2012 todo.
¿Se han hecho adiciones posteriores o remodelaciones? No.
¿Cuánto tiempo necesitaba el sistema para calentar el agua? ¿Y ahora? Se hicieron los suecos.
¿Cómo trabaja el compresor? Para y arranca todo el rato….: Se hicieron los suecos.
El problema con la bomba se da al parecer en invierno principalmente, ellos lo achacan a que el líquido que viene de la parte geotérmica no está a suficiente temperatura. Moncayo escribió:
Respondo con las temperaturas observadas ayer.
*Temperatura de entrada de agua caliente a bomba de calor: 35,9ºC
*Temperatura de salida de agua caliente a bomba de calor: 44,2ºC
*Temperatura de entrada de agua fría de intercambio exterior a bomba de calor (actualmente): 4,9ºC
*Temperatura de entrada de agua fría de intercambio exterior a bomba de calor, cuando el consumo era más bajo o en la puesta en marcha al comienzo del invierno: Me darán hojas de datos a lo largo del tiempo el viernes, confío en que esto este ahí.
*Temperatura de salida de agua fría de intercambio exterior a bomba de calor (actualmente): -4,4ºC
*Numero de ciclos de arranque y parada del compresor o compresores bomba de calor: Una de las preguntas en la que se hicieron los suecos, o no lo sabían o no querían entenderme, y eso que lo lleve por escrito por si acaso.
goldete escribió:
Lo de la válvula de tres vías ya lo he explicado, intentare obtener los datos para calcular los intercambiadores.
Añadir que se hicieron los suecos antes todo lo que les plantee sobre medir caudales, presiones etc, por así decirlo, llego un punto en que se emperraron en que creían que el problema estaba en la parte geotérmica y de ahí no salían seguiré insistiendo, ya que aunque el problema este ahí, puesto que tengo que escribir el trabajo necesitaría algo más y me parecen todas medidas y comprobaciones interesantes algunas de las cuales ya había planteado como hipótesis en la aplicación del proyecto aunque no sabía cómo llevar a cabo.
Gracias de nuevo a todos.