TEMA: Problema en Termo electrico

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101848

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Cabra, el reductor lo ha ubicado bien, ya dijo que tiene 3,5bars en la red de agua fria, y en la acs se le sube a 8bars cuando calienta el agua y por eso le dispara la valvula.

Como que no tiene sitio para montar un vaso de expansion, solo le queda regular mas baja la presion y bajarle la temperatura con el termostato, que supongo habra comprobado que corte bien.

Al ser un termo nuevo es raro que le falle, pero como que cabe esa posibilidad, tendra que revisar no tenga la resistencia electrica conectada directamente a la linea electrica, y que el termostato corte a la temperatura que el elija.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101851

  • Davor
  • Avatar de Davor
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
Hola,le he bajado temperatura al termostato del termo y funciona perfectamente(corta bien),tambien le he regulado la presión a la valvula, reguladora,la he dejado a 1,8 bar aproximadamente.Cuando está caliente del todo,la presión alcanza 8 bares,la válvula de seguridad está tarada a 9 bares.La unica duda que tengo es si por la noche al subir la presión llegue a subir tanto como para pasar los 9 bares.Si no lo pasa,creo q estaria arreglado el problema.Cuanto creeis que puede subir la presión por la noche?subirá más de 1 bar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101857

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si te puede subir por la noche 1bar y hasta mas.

Yo he llegado a ver en algunas zonas de Barna, de 6bars durante el dia pasar a 10bars por la noche, y reventar accesorios PN10.

Pero como el reductor ya lo tienes tarado, no te subira la presion.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101863

  • Davor
  • Avatar de Davor
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
Quieres decir,que si yo por el dia tengo 8 bares en el manometro de la válvula reguladora,no me va a alcanzar más presión por la noche que la que tiene?Entonces ya estaria bien ajustado no??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101874

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Yo hubiera preferido algo menos de 8bars, pero si asi ya te va bien se podria quedar asi.

El unico inconveniente es saber con que material has realizado el ACS
te pueda soportar esta presion y x temperatura.

Y te puedo asegurar que algunos materiales por su diseño no lo soportan, y otros muchos que si.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101876

  • Davor
  • Avatar de Davor
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
es q para que se me quede en menos de 8 bares,tengo que bajar mucho la presión,y la tengo más baja de 2 bares.La instalación está echa con Wirsbo y la instalación es nueva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101880

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Monocapa o multicapa?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101884

  • Davor
  • Avatar de Davor
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
Wirsbo,la del expandidor manual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101903

  • Davor
  • Avatar de Davor
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
Eso creo que aguantan hasta 100 bares,creo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101912

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Davor escribió:
Eso creo que aguantan hasta 100 bares,creo

Esa seria la presion de rotura , bueno , esa no , algo menos , para una temperatura de 20 º C

Para temperatura 95 º C , maximo 4 o 6 bares , eso es lo que he encontrado por ahi :

www.reformasjorge.com/pdf/uponor.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101965

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Regulando tu reductor de presion y tu termostato, tienes 8bars que es la presion maxima que alcanza tu circuito de ACS y tu termo, pero falta saber que temperatura alcanza el agua.

Esta presion y la x temperatura, la tendras siempre con el equipo en reposo en la parte del ACS, hasta que habras cualquier grifo del ACS y a medida que entre el agua fria se te reducira la presion y la temperatura.

Es importante conocer estos datos del punto maximo que hayas regulado la presion y temperatura, porque dependera en los materiales que hayas empleado te lo puedan soportar o no.

Del wirsbo que has puesto, tendras que ver que si es monocapa hay de varios tipos pex, evolpex, etc y tambien lo hay de distintos espesores de pared, y si es multicapa lo mismo.

Por eso que deberias mirarte las tablas, de lo que has puesto, porque veo podrias estar superando los limites, y te pudiera reventar la tuberia.

Y te lo digo, por que he visto reventar el wirsbo en varias ocasiones, cuando no se cumplen sus limites. Con cobre no pasa eso.

Mira el manual que ha puesto Lluisot.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en Termo electrico hace 11 años 5 meses #101966

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Por lo que recuerdo, los termos eléctricos en el momento del llenado, quedan con una pequeña cantidad de aire en la parte superior. Este aire hace de amortiguador hidráulico. El fabricante cuenta con ello y el diseño del termo está hecho así exprofeso. Te sugiero que desconectes los latiguillos del termo para asegurarte un vaciado completo. Después vuelve a llenarlo lentamente.
La pequeña cantidad de aire dentro de la parte superior absorbe la dilatación que sufre el agua por efecto de la temperatura y evita la subida de presión dentro del cilindro.
La presión de alimentación elevada puede producir una entrada de agua muy rápida dentro del recipiente y arrastrar el aire de forma gradual hasta que el termo termina siendo "macizo". Sin amortiguador para el aumento de volumen, la presión se eleva con la temperatura. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.