Para SELECCIONAR la Válvula de Expansión, se basa principalmente, en lo que hace El Compresor.
.
Por Que?
.
Porque El Compresor es el que Suministra el Caudal de Refrigerante Líquido, Siempre y Cuando El Condensador Este Calculado Para Ese Sistema.
.
La Válvula de Expansión Se Encargará de Suministrar ese Caudal De Refrigerante, al Evaporador En Cantidad Suficiente Para Que No Quede Superficie de Evaporador Sin Refrigerante Líquido, Y Al Mismo Tiempo, Que No Salga Refrigerante Líquido del Evaporador.
.
Resumiendo hasta aquí, Si Es Un Sistema Probado y Comprobado Por Su Fabricante, al tener El Rendimiento del Compresor a la Temperatura de Evaporación, la Válvula de Expansión es de esa misma Capacidad, de acuerdo al Fábricante de la Válvula de Expansión, y a las Condiciones de Uso del Sistema.
.
Y Que Hace El Evaporador?
.
Lo que le deje hacer la cantidad de Refrigerante Líquido que da El Compresor.
.
Por Qué?
.
Porque El Evaporador Es Una Superficie FIJA de Intercambio de Calor, con unas variables que modifican Su Rendimiento, que principalmente es el Caudal de Aire ( en este caso) y la Diferencia entre la Temperatura del Aire al Pasar a Través de él.
El Refrigerante Líquido que circula, es lo que rinde el Compresor a determinada Temperatura, y estamos hablando cuando el Sistema ya está en Sus Condiciones de Operación para lo cual fue diseñado.
.
El caudal de aire a través del Evaporador, generalmente es fijo y para los Rendimientos en Refrigeración Comercial, el Diferencial de Temperatura, ∆T, es de 5,5°K y eso significa, que si aumentas ese ∆T a 11°K, el Rendimiento es el DOBLE y necesitarás un Compresor que rinda el doble y por supuesto, una Válvula de Expansión dos veces más grande, y si disminuyes ese ∆T de lo que dice Su Fabricante, disminuyes Compresor y Válvula de Expansión.
.
Por ejemplo, en Aire Acondicionado, con Temperaturas Ambiente de 28°C, un Equipo Normal de 60.000 BTUH llevaría una Válvula de Expansión de 5 toneladas, pero para Un Quirófano, donde se toma El Aire Exterior, se filtra, se enfría y se desecha, Sin Retorno, ese mismo Evaporador, IDÉNTICO al del Equipo Normal de 60.000 BTUH, pediría un Compresor de 120.000 BTUH y una Válvula de Expansión de 10 toneladas.