Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: problema de cálculo

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162748

  • rafaelmoslero
  • Avatar de rafaelmoslero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenos días. Soy nuevo en la web y quería saludar a todo el mundo.
Me encuentro algunas veces en refrigeración comercial algunas averías que requieren de cálculo. Unas veces una unidad condensadora pequeña para los evaporadores que lleva, otras veces una unidad condensadora grande para el evaporador que lleva y aparte de mirar datos técnicos en catálogos de almacenes (pecomark, beijell,etc..) comprobando potencias a temperaturas concretas de evaporación, no se como realizar el cálculo para no equivocarme.
Os comento esto por si podeís recomendarme algún programa de cálculo para circuitos de refrigeración para no tener que depender de preguntar a un almacén de frío. Gracias y un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162752

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
seria como tener la receta a todos los problemas de la vida o el manual de calculo ,cada fabricante da sus valores de frigoorias que saca su dispositivo fabricado,hay que buscar y descubrir si no hay folletos ,para regla general los compresores tienen su desplazamiento volumetrico ,las valvulas o capilares su rendimiento y los evaporadores y condensadores su rendimiento,para mi el ultimo es el mas complicado de saber sus frigorias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162761

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Programas de calculo en el foro tienes muchos, lo que si te recomiendo es que de vez en cuando realizes alguno manualmente con papel, lapiz y calculadora un calculo simple de una camara son 60 minutos.
Otro tema es a la hora de elegir los elementos, por ejemplo en evaporadores cada fabricante tiene su formula para reajustar la potencia de su equipo a las condiciones de tu proyecto temperatura, humedad tipo de refrigerante etc.
En valvuleria pasa lo mismo y compresores, no esta de mas de vez en cuando sacar las plantillas y calcular tu mismo las tuberias, tambien este consejo es valido para los de clima y calefaccion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162762

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Pero no debe de ser muy complicado saber aproximadamente si un equipo tiene el condensador pequeño o grande o el evaporador pequeño o grande, teniendo en cuenta que la potencia frigorfica que da el evaporador tiene que ser similar a la del compresor y acto seguido tener en cuenta que la potencia que da el condensador debe de ser superior a la del evaporador por que tiene que evacuar el calor absorbido por el evaporador y el compresor.... haciendo un símil se podría ver si algo a simple vista está fuera de lo normal no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162765

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Algun detalle que yo utilizo te salvara la vida ,,,,,,,,,,,,para condensadores .......2,6 para conjelacion .....2,3 para refrigeracion ............ ejemplo un compresor 2150watios X 2,3 = 4945 vatios de condensador ............................evaporador R404 si se utiliza para 134a dividir por 0,91 son calculos para estar por casa
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162766

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
si, hombre..tecnofri,
Y si no sabe la potencia del evaporador o de la máquina, porque le han hecho una chapuza??
Puedes meter la pata hasta la ingle...
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162772

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Tendrás programas para calcular la carga térmica de una cámara, y así seleccionar el grupo o ver si estas cerca, pero para un desajuste en un equipo existente entre sus elementos lo que hay que saber es leer bien los manuales y catálogos.

Te voy a contar una historia a grandes rasgos.

Hace 10 años empecé a mantener unas cámaras de frutas 4 en concreto de 250m3 cada una, que iban con una central de 3 compresores semierméticos de cópeland de 10 cv.

Habian cambiado varios compresores.
Yo cambie uno mas.

Al año siguiente le coloque un condensador adicional.

Este año pasado he ampliado con una cámara de 1000m3. . o sea que he doblado la capacidad de cámara.

Le avisé al cliente que era dudoso que la central pudiera con todo.

Yo hice mios cálculos, pero como siempre pedí dos ofertas a probeedor.

Uno me ofrecia 30cv solo para la ampliación.

Otro me ofrecia 15cv.

Al final vajo la responsavilidad del cliente la nueva cámara se conectó a la central existente,.

Hemos pasado el verano mas caluroso en años, y la puta central de 30cv a aguantado como una campeona con los 2000m3.

Esto es para decirte que los cálculos valen , pero que el movimiento se demuestra andando, y una vez que una instalación está andando los cálculos no tienen sentido, es la instalación la que te habla.

Cuando este verano iba a dar vuelta por la central, y la veía a 4,4 bares de aspiración y manteniendo a duras penas la tª en la cámara, me hacía cruces.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, Roverman, francismorcillo, alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162773

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
alfonso-megias escribió:
Algun detalle que yo utilizo te salvara la vida ,,,,,,,,,,,,para condensadores .......2,6 para conjelacion .....2,3 para refrigeracion ............ ejemplo un compresor 2150watios X 2,3 = 4945 vatios de condensador ............................evaporador R404 si se utiliza para 134a dividir por 0,91 son calculos para estar por casa
Alfonso así nunca fallarás, jejejej....
Yo apuro un poco más para cálculos mentales, la potencia frigorífica igual en evaporador y compresor....para el condensador, un 30% más en refrigeración y un 40% en congelación.

Tecnofri, ya lo hablamos, genericamente y de manera práctica he de decir que "números para los ingenieros", en realidad para pequeñas y medianas potencias con tendidos simples de tuberías solo requieres la información técnica de los equipos con sus rendimientos en las condiciones de trabajo que estipules para poder seleccionarlos y llegaras al mismo resultado que el ingeniero en la mitad de tiempo...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, francismorcillo, alfonso-megias, cansino, rodrigomigel@gmail.com

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162774

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Nos hemos pisado la respuesta cansino, efectivamente pensamos lo mismo...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162784

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Y que explicación lógica encontramos a lo de cansino?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162786

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues la de siempre.

El uso y cuidado del cliente con la instalación, sabiendo sus limitaciones.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de cálculo hace 8 años 2 meses #162787

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
tecnofri escribió:
Y que explicación lógica encontramos a lo de cansino?
Yo no lo se y me cuesta entenderlo, cansino podrá explicarlo mejor, pero yo diría que posiblemente el equipo estuviera sobredimensionado con anterioridad, que hubiera una baja densidad de carga en la cámara, poca rotación, mayor numero de horas funcionando los grupos, presiones y temperaturas de evaporación más altas, consignas más elevadas, bajo calor específico de los productos, menor temperatura en la entrada del producto, compresores forzados en el límite de su intensidad nominal...a saber, un milagro no es.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information