Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: aire acondicionado a gas propano.

aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 6 meses #98954

  • ros1
  • Avatar de ros1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: -1
Hola a todos.
haber si me podeis hechas una mano.
tengo un cliente que tiene un negocio en una zona apartada donde no llega suministro electrico.Me comenta que ha oido hablar de aires acondicionados que funcionan con gas propano en lugar de electricidad.
alguien sabe algo de esto? he buscado informacion pero no encuentro nada.

un saludo :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 6 meses #98955

  • saulabraham2011
  • Avatar de saulabraham2011
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
yo jamas e escuchado de aires que fincionen con gas , los que si existen con los refrigarados que funcinan con gas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 6 meses #98968

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, hecha un vistazo en la pagina de Panasonic o Lumelco.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 6 meses #99012

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
No se a que tipo de máquinas te refieres y a que potencia, hace unos años Gas Natural comercializaba unas enfriadoras que funcionaban con gas natural y si no recuerdo mal alguna se instalo para que utilizara propano, pero estamos hablando de potencias serias, en la actualidad creo que Sony o Sanyo tenía algo, pero no te lo se asegurar, de todas formas energía eléctrica necesitan, aunque tan solo sea para la maniobra y pequeños motores (ventiladores).
Última Edición: hace 11 años 6 meses por Vikingo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 6 meses #99032

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Pueden ser a gas propano o utilizando una fuente de calor distinta…
es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n
Además de los procesos de absorción y adsorción están los ciclos de enfriamiento desecativo. Consiste en captar aire del exterior, el cual se seca haciéndolo pasar por una sustancia que absorbe la humedad. Posteriormente se enfría con un intercambiador aire-aire para que la temperatura que tenía antes de la deshumidificación y finalmente mediante la pulverización de agua se humidifica con lo que su temperatura baja varios grados más. La energía solar a través de colectores que usan aire en lugar de agua aportan la energía para la regeneración, es decir, el secado de la sustancia desecativa. Es una tecnología ideal para ambientes secos. www.terra.org/articulos/art00888.html
Este manual ha sido elaborado con el objeto de proporcionar una guía de referencia a
Ingenieros e instaladores en la realización de instalaciones de climatización con equipos
por absorción por llama directa de gas natural. prosener.com/Manuales%20Gas%20Natural/Ma...Frio%20Absorcion.pdf
Enfriadoras por absorción Los enfriadores de aire acondicionado con compresores convencionales funcionan con electricidad. Los calentadores/enfriadores por absorción, por otra parte, utilizan un calor de alta temperatura como principal fuente de energía. www.swep.net/index.php?tpl=page0&lang=es&id=312
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 6 meses #99035

  • jesús castillo
  • Avatar de jesús castillo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
estamos hablando de sistemas de aires acindicionados que funcionen con gas natural,en efecto los he visto de hasta cinco toneladas de rendimiento, estos funcionan con amoniaco NH3 y una solucion de agua con un inhibidor,se trata de un sistema por absoscion con una astructura de hierro por ser un material que no es corroible por el amoniaco, las partes que lo componen son; generador, rectificador,absorvedor,bomba de solucion de diafrgma, bomba hidraulica comun de las que utilizan los automoviles,un motor electrico para accionar la bomba,evaporader,condenzador, etc. trabaja con agua helada, y mecanismos de control, etc. no he buscado por internet pero es marca arkla o arcla si mas no recuerdo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 6 meses #99041

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
olfera escribió:
Pueden ser a gas propano o utilizando una fuente de calor distinta…
es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n
Además de los procesos de absorción y adsorción están los ciclos de enfriamiento desecativo. Consiste en captar aire del exterior, el cual se seca haciéndolo pasar por una sustancia que absorbe la humedad. Posteriormente se enfría con un intercambiador aire-aire para que la temperatura que tenía antes de la deshumidificación y finalmente mediante la pulverización de agua se humidifica con lo que su temperatura baja varios grados más. La energía solar a través de colectores que usan aire en lugar de agua aportan la energía para la regeneración, es decir, el secado de la sustancia desecativa. Es una tecnología ideal para ambientes secos. www.terra.org/articulos/art00888.html
Este manual ha sido elaborado con el objeto de proporcionar una guía de referencia a
Ingenieros e instaladores en la realización de instalaciones de climatización con equipos
por absorción por llama directa de gas natural. prosener.com/Manuales%20Gas%20Natural/Ma...Frio%20Absorcion.pdf
Enfriadoras por absorción Los enfriadores de aire acondicionado con compresores convencionales funcionan con electricidad. Los calentadores/enfriadores por absorción, por otra parte, utilizan un calor de alta temperatura como principal fuente de energía. www.swep.net/index.php?tpl=page0&lang=es&id=312

No solo los equipos de absorción pueden funcionar con un gas combustible y no todos los compresores convencionales son eléctricos. Supongamos que tenemos un compresor abierto, el sistema que utilicemos para hacerlo girar es indiferente, dependiendo de la fuente de energía que dispongamos utilizaremos un sistema u otro, si en este caso disponemos de un gas combustible podemos acoplar un motor de explosión al compresor y utilizar dicho gas, si se dispone de viento constante se le acopla un molino de viento y si dispones de un par de mulas se las puedes acoplar con otro molino y tendremos un equipo de clima con tracción animal, al fin y al cabo lo que queremos es que gire el eje del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 6 meses #99113

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Vikingo escribió:
olfera escribió:
Pueden ser a gas propano o utilizando una fuente de calor distinta…
es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n
Además de los procesos de absorción y adsorción están los ciclos de enfriamiento desecativo. Consiste en captar aire del exterior, el cual se seca haciéndolo pasar por una sustancia que absorbe la humedad. Posteriormente se enfría con un intercambiador aire-aire para que la temperatura que tenía antes de la deshumidificación y finalmente mediante la pulverización de agua se humidifica con lo que su temperatura baja varios grados más. La energía solar a través de colectores que usan aire en lugar de agua aportan la energía para la regeneración, es decir, el secado de la sustancia desecativa. Es una tecnología ideal para ambientes secos. www.terra.org/articulos/art00888.html
Este manual ha sido elaborado con el objeto de proporcionar una guía de referencia a
Ingenieros e instaladores en la realización de instalaciones de climatización con equipos



por absorción por llama directa de gas natural. prosener.com/Manuales%20Gas%20Natural/Ma...Frio%20Absorcion.pdf
Enfriadoras por absorción Los enfriadores de aire acondicionado con compresores convencionales funcionan con electricidad. Los calentadores/enfriadores por absorción, por otra parte, utilizan un calor de alta temperatura como principal fuente de energía. www.swep.net/index.php?tpl=page0&lang=es&id=312

No solo los equipos de absorción pueden funcionar con un gas combustible y no todos los compresores convencionales son eléctricos. Supongamos que tenemos un compresor abierto, el sistema que utilicemos para hacerlo girar es indiferente, dependiendo de la fuente de energía que dispongamos utilizaremos un sistema u otro, si en este caso disponemos de un gas combustible podemos acoplar un motor de explosión al compresor y utilizar dicho gas, si se dispone de viento constante se le acopla un molino de viento y si dispones de un par de mulas se las puedes acoplar con otro molino y tendremos un equipo de clima con tracción animal, al fin y al cabo lo que queremos es que gire el eje del compresor.


Hola Vikingo.
Cordial Saludo.
Muchas gracias por la acotación, nunca había pensado ni caído en la cuenta de las distintas aplicaciones de los compresores abiertos accionados por medios distintos a los motores eléctricos.
Me preocupan las revoluciones ,RPM.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 6 meses #99142

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
olfera escribió:
Vikingo escribió:
olfera escribió:
Pueden ser a gas propano o utilizando una fuente de calor distinta…
es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n
Además de los procesos de absorción y adsorción están los ciclos de enfriamiento desecativo. Consiste en captar aire del exterior, el cual se seca haciéndolo pasar por una sustancia que absorbe la humedad. Posteriormente se enfría con un intercambiador aire-aire para que la temperatura que tenía antes de la deshumidificación y finalmente mediante la pulverización de agua se humidifica con lo que su temperatura baja varios grados más. La energía solar a través de colectores que usan aire en lugar de agua aportan la energía para la regeneración, es decir, el secado de la sustancia desecativa. Es una tecnología ideal para ambientes secos. www.terra.org/articulos/art00888.html
Este manual ha sido elaborado con el objeto de proporcionar una guía de referencia a
Ingenieros e instaladores en la realización de instalaciones de climatización con equipos



por absorción por llama directa de gas natural. prosener.com/Manuales%20Gas%20Natural/Ma...Frio%20Absorcion.pdf
Enfriadoras por absorción Los enfriadores de aire acondicionado con compresores convencionales funcionan con electricidad. Los calentadores/enfriadores por absorción, por otra parte, utilizan un calor de alta temperatura como principal fuente de energía. www.swep.net/index.php?tpl=page0&lang=es&id=312

No solo los equipos de absorción pueden funcionar con un gas combustible y no todos los compresores convencionales son eléctricos. Supongamos que tenemos un compresor abierto, el sistema que utilicemos para hacerlo girar es indiferente, dependiendo de la fuente de energía que dispongamos utilizaremos un sistema u otro, si en este caso disponemos de un gas combustible podemos acoplar un motor de explosión al compresor y utilizar dicho gas, si se dispone de viento constante se le acopla un molino de viento y si dispones de un par de mulas se las puedes acoplar con otro molino y tendremos un equipo de clima con tracción animal, al fin y al cabo lo que queremos es que gire el eje del compresor.


Hola Vikingo.
Cordial Saludo.
Muchas gracias por la acotación, nunca había pensado ni caído en la cuenta de las distintas aplicaciones de los compresores abiertos accionados por medios distintos a los motores eléctricos.
Me preocupan las revoluciones ,RPM.


Jajajaja, bueno, con un motor de explosión no hay demasiados problemas, con el molino de viento posiblemente si le regulamos la orientación se pueda hacer algo, con las mulas es cuestión de montarlas y arre,arre, el problema de esto último es que o estás arreándolas o dentro de casa al fresco porque el ponerlas en el comedor de casa no lo veo muy factible, jajaja.
Bueno, la cuestión es que para un compresor abierto la fuente de energía puede ser cualquier cosa que lo haga girar a una velocidad adecuada, es cuestión de imaginación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 6 meses #99162

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Existe en el mercado multitud de sistemas y marcas, desde equipos de microcogeneracion que funcionan con motor de esplosion (Gas o gas-oil) asi como potencias.
Las maquinas grandes de absorcion, bromuro de litio (como absorbedor) y agua (como refrigerante), ademas de energia para el concentrador (procedente de central termica o energia residual de algun proceso industrial), necesitan energia electrica para bombas y regulacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 1 mes #108004

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola compis yo si he montado en el laboratorio de Eurovent aparatos de a/a tipo split normal con gas butano venia evaporadora con tuberia de fabrica y conexiones de las dos tomas a la vez tipo guillotina , dificiles de conectar ( todo es maña) pero solo vi esa y m dijeron que era una pruba. La verdad k no muy buen resultado energetico.

Un saludo

,.-11 B) ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado a gas propano. hace 11 años 1 mes #108046

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
si tienes problemas de corriente montale un evaporativo coolbreze busca em web TECNA Y tienes la im formacion yo lo monto en sitios com problemas de corriente y bam muy biem o donde son salones grandes y no quieren gastar mucho saludos
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.291 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information