Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: reparar o no repar...

reparar o no repar... hace 10 años 8 meses #116359

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Hola companeros, otra vez aprovechando la oportunidad que este gran foro nos otorga ( y claro como ando de vacas y ustedes saliendo ya del jale jeje, en espana ya andan ponchando la tarjeta). El asunto es mas digamos: UN INTENTO desesperado por por querer haser algo que ami me atrae mucho y porque no, ayudar ala clientela cuando esten un poco cortos de plata. REPARAR TARJETAS ELECTRONICAS O NO. Bueno soy algo terco pero no obstinado, dado que me inicio en este camino ( hase un ano que estado leyendo mucho y tratando de haser reparaciones en lo personal pero devido al corto tiempo no ha sido lo consistente como quisiera en la practica) no puedo ber el asunto claro y comparto lo que me han dicho tecnicos "el reparar la tarjetas ya no es algo viable". No puedes perder tiempo en tratar de arreglarlas porque que es lo que bas a cobrar ? 3 o 4 horas?? Y si falla de nuevo o si la destrulles?? creo que asta se recomienda no haserlo. Pero mi teoria es Y si aprendes a haserlo correctamente?? bueno incluso un extecnico de electronica me dijo "no vale la pena" la electronica esta muy avanzada que el reparador de electronica esta muriendo. thump_271901 . Aun asi quiero saber la opinion de ustedes, no dudo que en este foro hay mucho talento y puede que y allan pasado por esta experiencia. Quiero dejar claro: YO CAMBIO SIN PENSARLO SI LA GARANTIA ESTA DISPONIBLE O EL PRECIO NO ES CONSIDERABLE. Resumiendo: como ben? cabe espacio para ser un buen reparador de electronica o no en nuestra profecion???
saludos de su colega de America del Norte.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

reparar o no repar... hace 10 años 8 meses #116360

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, yo te diría que en ciertos caso interesa y en otros no, eso debes valorarlo tu. No es lo mismo una máquina de 3000 frig/h de una vivienda que una placa de un VRV que puede costar 700€, dentro de eso, algunas veces reparar en una vivienda sale rentable, hay electrónicas caras y la reparación puede ser viable.
Muchas veces tambien influye el tiempo del que disponemos o no disponemos, teniendo tiempo para que comprar algo nuevo si lo podemos reparar. Creo que hay que contar con esos factores aparte de nuestros conocimientos para afrontar la reparación. Yo reparo algunas cuando veo que puede ser viable y que en hacer unas comprobaciones no voy a perder mucho tiempo, si veo que puede ser complicado ni me molesto.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

reparar o no repar... hace 10 años 8 meses #116363

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
desde mi experiencia si es un problema d la parte de potencia de las placas osea transformadores diodos rectificadores varistores ,reles de fuerza buenobueno merece la pena ahora bien si es de la parte de control uff ni me preocupo en mirar cambio por nuevas ese es mi punto de vista un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

reparar o no repar... hace 10 años 8 meses #116368

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Placas de microcomponentes, placas selladas de resina, placas con soldadura al vacío, placas con soldadura de baño de estaño, se hacen prácticamente imposible de reparar en un taller "doméstico". Prácticamente imposible acceder a los puntos de soldadura sin herramienta y tecnología de fábrica. No es un capricho, es una realidad.
He mandado placas a reparar al fabricante y la respuesta es que me envían una nueva, ya que por debajo de un tamaño ni se molestan.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

reparar o no repar... hace 10 años 8 meses #116369

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gustazo saludarles, agregando una opinión a lo excelentemente aportado por los queridos compañeros, saber hacer un reconocimiento a una tarjeta electrónica de mini Split creo que puede ser muy rentable, merece un cursillo de electrónica básica, saber diferenciar, saber en aplican y medir elementos electrónicos de mando y de potencia, un óptimo conocimiento del multímetro o polímetro el cual contenga capacimetro y medición de resistores y iodos, un pequeño capacitor de un circuito electrónico defectuoso sale en Uruguay menos de un dólar, ( 20.oo Pesos Uruguayos), al cliente, u$s 60,oo, ($ 1.200.00), el aire sale $ 7.000.oo, un instalador de aire cobra entre $ 1.800 a 2.000,oo, si tengo a disposición una tarjeta reparada o puedo reparar la misma, me puede demandar 25 minutos, un instalador una dos a tres horas instalar un equipo, algunos “guatuzis”, je,je,jeeee, lo instalan en hora y media, naturalmente, sorteando la viga corrida y a 5 cms del techo, sin hacer la eléctrica.
Creo queridos amigos que el conocimiento no ocupa espacio y mejora nuestra calidad del service, atesorar clientes y sobre todo felices, je,je,jeeee, el conocimiento de automatismo electromecánico favorece aún más nuestra navegación, no olvidéis, el 70 u 80 % de las fallas son derivadas de temas eléctricos que pueden ser fácilmente resueltos, ganado un pesito y no generando polución, tirar, tirar y tirar, je,je,je,jeeee, es mi opinión queridos amigos, un cálido saludo para todos vosotros.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

reparar o no repar... hace 10 años 8 meses #116384

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
BTUExpert escribió:
Hola companeros, otra vez aprovechando la oportunidad que este gran foro nos otorga ( y claro como ando de vacas y ustedes saliendo ya del jale jeje, en espana ya andan ponchando la tarjeta). El asunto es mas digamos: UN INTENTO desesperado por por querer haser algo que ami me atrae mucho y porque no, ayudar ala clientela cuando esten un poco cortos de plata. REPARAR TARJETAS ELECTRONICAS O NO. Bueno soy algo terco pero no obstinado, dado que me inicio en este camino ( hase un ano que estado leyendo mucho y tratando de haser reparaciones en lo personal pero devido al corto tiempo no ha sido lo consistente como quisiera en la practica) no puedo ber el asunto claro y comparto lo que me han dicho tecnicos "el reparar la tarjetas ya no es algo viable". No puedes perder tiempo en tratar de arreglarlas porque que es lo que bas a cobrar ? 3 o 4 horas?? Y si falla de nuevo o si la destrulles?? creo que asta se recomienda no haserlo. Pero mi teoria es Y si aprendes a haserlo correctamente?? bueno incluso un extecnico de electronica me dijo "no vale la pena" la electronica esta muy avanzada que el reparador de electronica esta muriendo. thump_271901 . Aun asi quiero saber la opinion de ustedes, no dudo que en este foro hay mucho talento y puede que y allan pasado por esta experiencia. Quiero dejar claro: YO CAMBIO SIN PENSARLO SI LA GARANTIA ESTA DISPONIBLE O EL PRECIO NO ES CONSIDERABLE. Resumiendo: como ben? cabe espacio para ser un buen reparador de electronica o no en nuestra profecion???
saludos de su colega de America del Norte.

Amigaso BTUExpert espero te encuentres muy bien y te dejo un abraso grande .
Te daré mi opinión desde el punto de vista docente ,idealista o si gustas político
si pensamos el tema desde el punto de vista docente e idealista te diré que siempre hay que tratar de reparar todo aquello que sea reparable .
el técnico que repara placas electrónicas debe estar preparado con un grado de conocimiento teórico y practico muy alto ,caso contrario va camino al fracaso
esta circunstancia de reparar electrónica te obliga a estar actualizado con las nuevas tecnologías y elementos semiconductores de ultima generación por ende te convierte en un técnico altamente capacitado en estos menesteres y también te obliga esta circunstancia a practicar una gimnasia mental que evoluciona constantemente .

Desde el punto de vista político si gustas te digo que en mi opinión tendrían que erradicar la practica del capitalismo salvaje del se usa y se tira ya que la considero una practica aberrante y altamente contaminante para el medioambiente .

Solo pensemos en las miles de toneladas de basura electrónica que se producen en nombre del falso bienestar económico ,las empresas productoras de electrónica tendrían que ser sancionadas económicamente moralmente y éticamente por producir placas que NO ESTÁN DISEÑADAS PARA SER REPARADAS utilizando la excusa del bienestar económico .

Estas empresas en nombre de la sociedad consumista están
DEPREDANDO EL PLANETA .
TUS HIJOS Y NIETOS RECIVIRAN COMO HERENCIA UN PLANETA DESBASTADO CON RÍOS Y TIERRAS ,CONTAMINADAS por este MALDITO mercado de consumo .

estoy cansado de leer sobre cuidar el medio ambiente y de no contaminar pero con países , empresas y mercados especializados que están contaminando todo y a todos .
Es mas si me apuras un poco te diré que como foro tenemos la obligación de velar por el bienestar de todos los seres vivos del planeta y esto nos obliga a sentar opinión en favor de reciclar todo aquello que nos incumbe desde el punto de vista del frio/calor ,no podemos ser tan hipócritas de tomar partido por el dinero y el bienestar económico propio pasando por alto el bienestar de las generaciones futuras .

Saludos desde la pcia de bs as rep argentina pais libre de recortes ajustes y del FMI choca_.gifs
Última Edición: hace 10 años 8 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, curan12

reparar o no repar... hace 10 años 8 meses #116393

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buen día queridos amigazos, con el permiso del nuestro querido amigo BTU, aprovecho para saludarte amigazo Icaro, ante tu opinión me quito el sombrero.
Un cálido saludo para todos vosotros, queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reparar o no repar... hace 10 años 8 meses #116396

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
icaro8 un gusto leer su comentario. Pues tiene razon. con el afan de vender vender y vender hasen las cosas mas desechables. Esto genera diferente males uno de ellos la contaminacion. Y si como usted dice: porque no haser las cosas reparables??? porque no dejar un poco accessible el aparato electrodomestico. Aunque la tecnologia avanza es cadavez mas dificil haserlo. pero por meno dejarlo accessible como dije. Muchas gracias companeros por compartir su experiencia con un servidor.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

reparar o no repar... hace 10 años 8 meses #116404

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
el problema reside en que el precio de la mano de obra de un técnico cada vez esta mas cara , lo que implica que las reparaciones no deben de llevar tanto tiempo para que sean rentables y competitivas en el mercado , pero en contra partida cada vez somo mas burros yo el primero (no quiero molestar a nadie) ya que cada día no estamos transformando de técnicos a simples sustituidores de piezas , sera el progreso pero bajo mi punto de vista mas que progreso es retroceso , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

reparar o no repar... hace 10 años 8 meses #116408

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Definicion de PROGRESO:
Diria mi maestro er Roberto (torcu) tre paso palante uno patraa...
Cuanta verdad maestro....... camp_.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12
  • Página:
  • 1
Moderadores: pepekelvin
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information