TEMA: Cuanto varia la intensidad?

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #88926

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
El cálculo de la sección del cable se realiza sobre la intensidad nominal y no por la intensidad que esté circulando en un momento dado (exceptuando el momento del arranque, factor de corrección 1,25), que se caliente el cable es normal, ofrece una resistencia al paso de la corriente (ley de Joule) si te pasara lo contrario estarías ante un nuevo sistema de refrigeración y habrías llegado mas allá del tan deseado superconductor, si has consultado el documento que he colgado podrás ver que un cable con aislamiento XLPE soporta en funcionamiento continuo una temperatura de 90C y uno de PVC de 65C sin afectar a las características de siu aislamiento, por lo que el echo que se caliente no es ningún problema salvo que esta temperatura afecte a otros parámetros.

La temperatura ambiente si que influye, ya sea subiendo la sección o bajándola, pero ojo, para temperaturas muy bajas debes de mirar en las características del cable si dichas temperaturas son soportadas (no se si este es el caso).

Si se calienta el magnetotérmico también es normal, a igual que el cable y dicha temperatura también afecta a su funcionamiento, si el magnetotérmico es de 40A, lo es a una temperatura concreta (no se si son unos 40-50C) a mayor temperatura la intensidad que soportan baja, por eso mismo algunos cuadros tienen un sistema de climatización.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #88938

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Aqui tienes un software gratuito y manuales que te pueden ser utiles , saludos.
www.prysmian.com.ar/energy/Asistencia_te...Software_di-Cab_2.0/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #88973

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
ser viti con las ecuaciones que le deje puede realizar el calculo de sección de conductores en cualquier lugar geográfico del mundo ,solo debe tomar en cuenta la temperatura ambiente mas desfavorable de ese lugar luego de realizado el calculo de los conductores debe proceder a colocar llaves de corte del tipo magneticotermico que como muy bien dicen los colegas solo están para proteger los conductores y
NUNCA JAMAS PODRÁN PROTEJERA A LAS MAQUINAS ELÉCTRICAS por el simple hecho que son lentas en reaccionar y para cuando una llave de este tipo corte los bobinados de las maquinas eléctricas tendrán daños muy graves e irreversibles .
hoy día año 2012 se utilizan guardamotores y protecciones de accionamiento rápido del tipo electrónico.

saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #88995

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
electom21 escribió:
Aqui tienes un software gratuito y manuales que te pueden ser utiles , saludos.
www.prysmian.com.ar/energy/Asistencia_te...Software_di-Cab_2.0/

Muchas gracias compañero por el programa.

:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #89015

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Caso resuelto, he realizado los calculos y va con una seccion por ensima de la que deberia de llevar, la intensidad no superaba los 25A y el automatico era de 40A que saltaba por fallo del propio magnetotermico imagino ue fallo de fabricacion ya que no lleva ni 1 año la instalacion.

Gracias a todos por los aportes :)
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #89042

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
icaro8 escribió:
ser viti con las ecuaciones que le deje puede realizar el calculo de sección de conductores en cualquier lugar geográfico del mundo ,solo debe tomar en cuenta la temperatura ambiente mas desfavorable de ese lugar luego de realizado el calculo de los conductores debe proceder a colocar llaves de corte del tipo magneticotermico que como muy bien dicen los colegas solo están para proteger los conductores y
NUNCA JAMAS PODRÁN PROTEJERA A LAS MAQUINAS ELÉCTRICAS por el simple hecho que son lentas en reaccionar y para cuando una llave de este tipo corte los bobinados de las maquinas eléctricas tendrán daños muy graves e irreversibles .
hoy día año 2012 se utilizan guardamotores y protecciones de accionamiento rápido del tipo electrónico.

saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32

Icaro, aquí olvidas algo fundamental y son las reglamentaciones propias de cada lugar, aquí en España vienen determinadas por la norma UNE 20.460 que determinan las intensidades máximas admisibles dependiendo de material del conductor (cobre o aluminio), aislamiento del mismo y tipología de la instalación, a igual que al ser la tensión en este caso alterna hay o habría que tener en cuenta las capacitancia e inductancia que en instalaciones de poco recorrido son inapreciables y no se suelen tener en cuenta pero hay casos en las que si son importantes. Dejo un enlace donde se puede ver cómo calcular una sección de cable.

[url=http://http://blocs.xtec.cat/narcis/files/2007/11/guia_bt_anexo_2_sep03r1.pdf]Guía-BT-Anexo 2[/url] Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #89047

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola como es la instalacion aerea, bajo tubo,enterrada,empotrada, por que eso tambien cuenta, por que la disipacion no es lamisma,para tener en cuenta, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #89064

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
En la pagina 6 del archivo que subio Vikingo.

forofrio.com/media/kunena/attachments/le..._anexo_2_sep03R1.pdf

hay una tabla que refiere a la caida de tension por amper y por kilometro.
Lo que me resulta curioso es que hay menor caida de tension con coseno o,8,con o,9 sigue con mas caida y con cos 1 hay mas caida todavia.

¿de esto tengo que entender,que en la transmision de energia,conviene tener un coseno relativamente bajo??.

Y de aqui resulta otra pregunta,¿cual será el limite,en aprovechar un coseno fi bajo,para la transmision??.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #89069

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
Vikingo escribió:

Icaro, aquí olvidas algo fundamental y son las reglamentaciones propias de cada lugar, aquí en España vienen determinadas por la norma UNE 20.460 que determinan las intensidades máximas admisibles dependiendo de material del conductor (cobre o aluminio), aislamiento del mismo y tipología de la instalación, a igual que al ser la tensión en este caso alterna hay o habría que tener en cuenta las capacitancia e inductancia que en instalaciones de poco recorrido son inapreciables y no se suelen tener en cuenta pero hay casos en las que si son importantes. Dejo un enlace donde se puede ver cómo calcular una sección de cable.

amigo vikingo un buen técnico que se precie de ello primero realizara los cálculos empíricos y luego lo contrastara con la reglamentación vigente del país o lugar y en consecuencia determinara como proceder

ninguna norma en el mundo sancionara a un electricista por sobrepasar los requerimientos mínimos solicitados o requeridos

si en España sancionan a un electricista por poner conductores un calibre mayor al requerido por la norma pido disculpas y me retracto de lo escrito pero sinceramente no creo que sea así .

saludos y quedo a la espera de tu respuesta ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #89071

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
icaro8 escribió:
Vikingo escribió:

Icaro, aquí olvidas algo fundamental y son las reglamentaciones propias de cada lugar, aquí en España vienen determinadas por la norma UNE 20.460 que determinan las intensidades máximas admisibles dependiendo de material del conductor (cobre o aluminio), aislamiento del mismo y tipología de la instalación, a igual que al ser la tensión en este caso alterna hay o habría que tener en cuenta las capacitancia e inductancia que en instalaciones de poco recorrido son inapreciables y no se suelen tener en cuenta pero hay casos en las que si son importantes. Dejo un enlace donde se puede ver cómo calcular una sección de cable.

amigo vikingo un buen técnico que se precie de ello primero realizara los cálculos empíricos y luego lo contrastara con la reglamentación vigente del país o lugar y en consecuencia determinara como proceder

ninguna norma en el mundo sancionara a un electricista por sobrepasar los requerimientos mínimos solicitados o requeridos

si en España sancionan a un electricista por poner conductores un calibre mayor al requerido por la norma pido disculpas y me retracto de lo escrito pero sinceramente no creo que sea así .

saludos y quedo a la espera de tu respuesta ,.-4

Ícaro ,la normativa indica la intensidad máxima admisible, lo que quiere decir que son las secciones mínimas a utilizar en cada caso, la reglamentación es de mínimos, te permite sobredimensionar los cables todo lo que uno crea, otra cosa es que al sobredimensionar llegues a perder un presupuesto, pero bueno, esto ya es otro tema, pero nunca te prohíbe instalar una sección superior, solo indican mínimos. Da igual si primero se realizan los cálculos y luego se consultan las tabla y se aplican los índices de corrección o al revés, hay que realizar las dos cosas y posteriormente compararlas pues el resultado en el que obtengas una mayor sección será el mínimo aplicable. Otra cosa son las fórmulas que utilices para realizar los cálculos y ahí es donde creo que el documento que aportas falla, no es lo mismo calcular una sección para un suministro en continua, alterna monofásica o alterna trifásica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #89072

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
martinie escribió:
En la pagina 6 del archivo que subio Vikingo.

forofrio.com/media/kunena/attachments/le..._anexo_2_sep03R1.pdf

hay una tabla que refiere a la caida de tension por amper y por kilometro.
Lo que me resulta curioso es que hay menor caida de tension con coseno o,8,con o,9 sigue con mas caida y con cos 1 hay mas caida todavia.

¿de esto tengo que entender,que en la transmision de energia,conviene tener un coseno relativamente bajo??.

Y de aqui resulta otra pregunta,¿cual será el limite,en aprovechar un coseno fi bajo,para la transmision??.

Guillermo

A tu pregunta no tengo respuesta, sería interesante averiguarla y poderte responder, lo miro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuanto varia la intensidad? hace 12 años 2 semanas #89079

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
a ver

www.prysmian.es/export/sites/prysmian-es...ogo_bt_edic_2011.pdf

estuve sacando cálculos y me da esto, quizás el error sea que la potencia que estamos poniendo esta referida a 0,8, y cuando hacemos el calculo a 1 esa potencia no sea real, igual se supone que la intensidad debería bajar, depende con que lo midas si con watimetro o con pinza amperometrica...

supongo que el error no sea tal, igual sobre dimensiona al próximo superior, o sea si tu calculo te saca que tenes que poner un cable de 1,51, pones uno de 2,5

до скорой встречи
El administrador ha desactivado la escritura pública.