Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Motor de 3 velocidades

Motor de 3 velocidades hace 13 años 2 semanas #62028

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos, tengo una duda de un motoventilador de un fancoil, que es monofásico.
El motor tiene 4 cables, 1 es para el neutro y los otros 3 cables para las distintas velocidades.
¿Cómo puedo saber midiendo con el ohmetro cuál es la velocidad baja,media y alta?
Si yo aplico tensión por ejemplo al neutro y a la velocidad alta, ¿qué tensión tendría en los 2 cables que sobran?
Un saludo y espero vuestras respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor de 3 velocidades hace 13 años 2 semanas #62030

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Usando el neutro como común y tocando alternativamente los otros trés hilos con el polímetro, tendrás:

- Velocidad alta = El menor valor ohmico
- Velocidad baja = El mayor valor ohmico
- Velocidad media = El intermedio entre los dos anteriores


SALUDOS
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 2 semanas por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor de 3 velocidades hace 13 años 2 semanas #62031

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 2 semanas por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor de 3 velocidades hace 13 años 2 semanas #62253

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola Roverman muchas gracias por tu respuesta.tengo otra duda ,si metemos 230V a la velocidad baja, en los cables de la velocidad media y alta también tendremos 230V N0?porque el Neutro corre por las bobinas de alta y media velocidad.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor de 3 velocidades hace 13 años 2 semanas #62260

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Tendrás tensión, pero no 230V.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor de 3 velocidades hace 13 años 1 semana #62265

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues si tendras el voltaje que te entra por los otros cables.
Por eso tienen que aislarse independiente, SI NO SE USAN-
O REVISAR BIEN EL SELECTOR DE VELOCIDADES Y EL CONEXIONADO ELECTRICO, para no quemar el motor.
Humo Blanco, sin haber papa, sale del motor electrico, si conectas mal-
Por cierto por estos lados, Venezuela, el Voltaje, Linea a Tierra es de 110 Voltios a 60 ciclos, luego en los motores 208 Voltios, es Linea Viva con Linea Viva, no hay Conexion a Neutro, sino a una Linea, que se llama: Comun.
Última Edición: hace 13 años 1 semana por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor de 3 velocidades hace 13 años 1 semana #62275

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Te refires a como saber como distinguir el conductor de neutro? Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor de 3 velocidades hace 13 años 1 semana #62277

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
esto es del museo de joseb Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor de 3 velocidades hace 12 años 7 meses #72732

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muy bueno el esquemita, en el lo tienes muy clarito.
Es muy simple ya veras.
Uns saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor de 3 velocidades hace 12 años 7 meses #72736

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
si este esquema le entiendo no hay problema pero en mi motor salen dos cables del propio motor que son el condensador como los conecto
graCIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information