Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Rebt y sus curiosidades

Rebt y sus curiosidades hace 5 años 1 minuto #189611

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Bueno como bien a comentado silenbloc, era mejor abrir un nuevo hilo para no perder el motivo por el que se abrio el anterior.

Asi aqui cada uno podemos aportar la documentacion y opiniones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Rebt y sus curiosidades hace 4 años 11 meses #189612

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
En el reglamento del 2002 no se permite dar servicio a ninguna instalacion que no disponga de toma de tierra.

En su itc bt 26 habla de la puesta a tierra.

En el reglamento del 73, si que se permitia si existia un diferencial de 30mA no disponer de toma de tierra. Pero solo cuando sean tomas de corriente de alumbrado, los hornos y electrodomesticos si tenian que tener toma de tierra, y los enchufes que llamaban de fuerza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Rebt y sus curiosidades hace 4 años 11 meses #189616

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El Rebt es: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de España.
En cada uno de nuestros países existe un Reglamento de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias y/o Instalaciones de baja tensión Industriales. puede diferir en algunos apartes con el Español.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rebt y sus curiosidades hace 4 años 11 meses #189618

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
olfera escribió:
El Rebt es: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de España.
En cada uno de nuestros países existe un Reglamento de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias y/o Instalaciones de baja tensión Industriales. puede diferir en algunos apartes con el Español.

Efectivamente así es. Y difieren bastante.

Mi experiencia me dice que, por ejemplo, en Sudamérica el protector diferencial no es usado comúnmente, aunque hay excepciones.

Pero el un post que habla del RBT, aunque solo ataña a la normativa española, siempre es interesante.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rebt y sus curiosidades hace 4 años 11 meses #189619

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si en latino america cada pais, tiene su propio reglamento, y lo llaman de diferente manera, pero pregunta al vecino del norte,ya lo comentaban siempre hay personas que les puede afectar de pleno, ...tierra si o si, yo pienso que con las cosas
de comer no se juega, con reglamento o sin el, sal...
Última Edición: hace 4 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rebt y sus curiosidades hace 4 años 11 meses #189622

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La normativa de nuestra región solo exige (hay obligación de colocarlos para que la instalación sea aprobada) tomas tipo GFCI en zonas húmedas y cocina y tierras, efectivas, en todo el circuito eléctrico.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rebt y sus curiosidades hace 4 años 11 meses #189623

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Migar

Rebt y sus curiosidades hace 4 años 11 meses #189624

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
olfera escribió:
La normativa de nuestra región solo exige (hay obligación de colocarlos para que la instalación sea aprobada) tomas tipo GFCI en zonas húmedas y cocina y tierras, efectivas, en todo el circuito eléctrico.

Estás diferencias se deben a los esquemas de seguridad de distribución que se usan.

En España, y en casi toda Europa, se usa un esquema TT, mientras que en América en general se usa un esquema TN con sus variantes, aunque en algunas zonas también puedes ver esquema TT. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, aunque todos garantizan la seguridad, siendo imprescindible la puesta a tierra en esquema TN.

Interesante también el esquema IT, usado en situaciones donde el suministro de energía eléctrica es crítico, cómo por ejemplo en quirófanos.

www.bender.es/informacion-tecnica/tecnol...suministro-electrico

Ahí hay una ligera explicación de estos esquemas.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Migar

Rebt y sus curiosidades hace 4 años 11 meses #189625

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Es verdad que las normativas varian entre diferentes paises. Como a dicho francisco, mas que por los paises es debido a los esquemas de distribucion.

Como curiosidad, desde hace algunos años, por lo menos por mi tierra, los tiradores de cerveza y vino suelen traer directamente incorporado un diferencial o gfci como le llamais por alli, bueno los que llevan a montajes temporales como ferias y casetas. Es como el que as aportado en el articulo que se instala en cable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rebt y sus curiosidades hace 4 años 11 meses #189627

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Respecto al tema de los diferenciales. El rebt si permite instalar diferenciales mayores de 30 mA, aunque en varios casos dice extrictamente que siempre tienen que ser de alta sensibilidad (viviendas, locales accesibles al publico, fuentes...) incluso en las duchas hudromasaje y jaccuzis de 10mA.

Todos los casos en los que no lo tiene previsto, se pueden instalar de 300mA, principalmente para alimentacion de maquinaria.

La unica condicion para uno u otro es el valor de la toma de tierra.

Aqui os dejo un articulo sobre seguridad.

www.quironprevencion.com/blogs/es/preven...-vigilante-electrico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rebt y sus curiosidades hace 4 años 11 meses #189630

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aquí dejo un hecho que sucedió y no es el primero ni el último por éstos motivos .

www.lasprovincias.es/sucesos/201408/16/m...0140815234347-v.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.389 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information