TEMA: El ventilador del condensador, se enciende solo.

El ventilador del condensador, se enciende solo. hace 10 años 5 meses #119707

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Hoy acabo de revisar, no se lo van a creer.
Resulta que el circuito se cierra a traves de los tubos del refrigerante. Despues de hacer muchas pruebas de todo tipo, acabe dejando conectado solo L2, el que llega al capacitor del ventilador, y un amperimetro en la tuberia de alta . Sorpresa pues cierra circuito por alli, pasa amperios por esa tuberia.
Eso quiere decir que en alguna parte de la instalacion hay conexion con una de las fases.
Me duda, es pudo haberle pasado un corto al moto comprsor?, eso si que lo he visto todavia. Ahora por seguridad lo he dejado desconectado, hasta que descubra, en que parte de la instalacion hay un pinchazo.

Un saludo, compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

El ventilador del condensador, se enciende solo. hace 10 años 5 meses #119731

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Revisa los cables que van a la resistencia del carter...mas de una vez me han dado problemas al rozar con la tuberia de descarga.....

Muchas suerte que estas averias son las que mas quiebran la cabeza.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El ventilador del condensador, se enciende solo. hace 10 años 5 meses #119750

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
silenbloc escribió:
Una pregunta según éste esquema el ventilador está conectado a dos fases o vivos es correcto o necesito gafas , el equipo es 220v trifasico ??

Seguro que es una maquina americana...yo ya he visto en alguna otra instalación equipos americanos y los ventiladores los lleva monofásicos a dos fases en vez de fase y neutro...en fin que está bién el esquema.

www-app.etsit.upm.es/departamentos/teat/...os%20monofasicos.pdf

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El ventilador del condensador, se enciende solo. hace 10 años 5 meses #119753

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Revisa el ventilador posiblemente este derivado...y si es así por qué no ha saltado el diferencial?
Ya nos iras contando.
Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El ventilador del condensador, se enciende solo. hace 10 años 5 meses #119766

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,bamos mira un circuito con el otro, si son parecidos, el dibujo que te subo, la ficha xt4 tiene para 4 contactos arriba,,y 4 abajo , el tuyo tiene 2
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El ventilador del condensador, se enciende solo. hace 10 años 5 meses #120455

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Bueno amigos, recien he terminado de revisar, por que deje paralizado la maquina, por que teniamos mas obras. He desmontado y comprobado los siguientes:
Estuve averiguando sobre el compresor y su conexion es en estrella internamente, por lo que en la borna de conexiones solo aparece los tres extremos de las bobinas.
Primera prueba de Masa: Continuidad con la carcasa y los terminales Resultado Positivo, es decir hay continuidad. Eso quiere decir que alguna parte de uno de las bobinas toca a la carcasa del compresor. Con lo que ya poco puedo hacer.
Es hermetico, se tendria que cambiar por otro nuevo o hay alguna solucion?
Segunda prueba resistencia de las bobinas: Resultados muy dispares 0.4, 0.1 y 0.2 Ohms respectivamente en las tres bobinas.
Que opinan? Queda solo cambiar verdad? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El ventilador del condensador, se enciende solo. hace 10 años 5 meses #120463

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola quichu. Seguramente ya lo has hecho asi pero cuando midas la derivacion del compresor desconecta los cables en su bornero ya que como tiene unida una fase con el ventilador puede que si esta el ventilador derivado comunique a traves de la chapa de la maquina y te lleve a error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

El ventilador del condensador, se enciende solo. hace 10 años 5 meses #120489

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias por tus sugerencias CArlitos, pero la prueba lo hice como dices, directamente de las bornas, y la chapa del compresor.
Ya que tengo que cambiar tengo una duda. El condesador tiene recuperador de aceite. Seria conveniente cambiarlo? Seguramente habra alli aceite acumulado, ya muy acidificado. Que aconsejar ustedes??? Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El ventilador del condensador, se enciende solo. hace 10 años 5 meses #120505

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Haz una prueba de acidez..... y verifica el estado. Aunque yo limpiaria bien el circuito, cambiaria filtros y aceite.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.