TEMA: Gran Desastre

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142128

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
jordi ,en la segunda foto se ve la llave y la mangera es de vacio ¿si ?, ten mucho cuidado por que como se rompa la rosca, suele ser un codo de hierro de paso sae ,si se queda dentro tu veras, mas trabajo oxido, dejar la llave puesta para purgar,y en el condensador igual , esto todo es informativo,
las vainas de las sondas ya sabes lo que llevan,
1ª foto los tubos mas finos parecen 1 1/2 o 2" bueno por la tapa observaste si hay fuga, saludos suerte
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142140

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Te está quedando la mar de chulo Jordi, luego te dará pena colocar el calorifugado de lo potito que está.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142160

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
va teniendo buena pinta , a ver como terminamos , ya te enviaremos la factura jajajajjaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142163

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
lafaraonadelfrio escribió:
va teniendo buena pinta , a ver como terminamos , ya te enviaremos la factura jajajajjaja
Bueno,,primero habrá que triunfar,,estamos reparando,,habra que esperar.
Pero me podeis pasar los gastos de desgaste neuronal por privado,,,,que lo tendré en cuenta para la próxima vez que le haga falta pasta al foro.
Jajajajajjajajajjaajjjajajjaja,,,sois geniales !!!!!!!
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142172

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Jordi. Que el gel-coat es un tipo de revestimiento en pintura, no una marca.

Respecto a la responsabilidad asociada, te informo que nuestro contrato dice que se limita al apoyo moral, pero que en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia se puede exigir compensación alguna de carácter civil o monetario mas que el ya indicado apoyo moral, o en su defecto una invitación a tomarse una cerveza con una bolsa de patatas ( pequeña eso si ) en cualquier bar poligonero a acordar.....

Valla curro que te estas pegando. Si triunfas lo patentas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jordienex

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142173

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Bueno Francis,,pues pa mi la propi...jajajjajaja.
No se si es marca o no.Lo que si se es que tenias razon, el " ingeniero de fibras " con el que contacté me dijo que si, que era mejor hacer una primera capa ( y conviene el acabado tambien) con una resina superior con componente vinílico que penetrataba mejor y te da una mejor superficie de agarre ( y fina para los acabados) y que ayudaba a evitar penetraciones de aire por eso que me dijiste de la osmosis.
Yo pensaba que eso se ponia en la cocina para ahorrarte el agua mineral.
Fue un buen detalle por tu parte. choca_.gifs
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142179

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por la parte del cuello donde está la tapa se ve bastante oxidación, sabes si la oxidación viene de dentro a fuera o es a la inversa?
Porque si dentro esta igual que fuera mal vamos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142184

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Hola Silenbloc,,la verdad es que no me he atrevido a desmontar el evaporador,He consultado algo de documentación y todo el bloque de tuberia va soportado por la tapa,y eso, unido a la dificultad tan simple como la de conseguir o construir la junta, ya que eso significaria extraer al exterior toda la longitud de 3 mts de tuberia interna. Lo siento, me dió cague !!
Lo que si he empleado es la tcnica del "martillo".
Golpeando toda la superficie de hierro golpeable no ha habido un cambio de sonido preocupante. Siempre han sonado los golpes a hierro en buen estado. La zona que sonaba mas a lata era la zona del cuerpo donde estaba la fuga lateral, aqui he reforzado la porosidad con plata y le daremos una especial atencion con la fibra.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142186

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ya si te entiendo mi idea era solo abrir y ver el estado del cuello justo detrás de la brida, una cosa que puedes hacer es bien activo o pasivo es sino está ya, es protegerlo con algún sistema de protección catodica de los que usamos habitualmente en los depósitos de GLP bien aéreos o enterrados le puedes soldar una buena toma o varias de masa e instalar piquetas o una buena toma a tierra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142190

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,como este es tu evaporador, como minimo haria falta 2 carros cuando separas la tapa hacia afuera meter el carro para que los tubos descansen sobre el carro y en el otro lado otro carro para poderlo sacar,
una carretilla elevadora con las dos palas para sujetar la tapa asu altura, y desplazarlo hacia afuera, y poder meter un carro y despues el otro, por eso te decia el peor enemigo es el espacio, la tapa es la que separa el circuito imp y ret del circuito frigor tiene un nervio de lado a lado sera cuestion de esperar para ver si pierde,<<<<<<<<<o si fuga algun tubo se anula,<<<<<<<mas vale que nó suerte,saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142398

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Haciendole el traje al señorito.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Y despues de dejar entrar ya el glicol a presión ya en condiciones de probarlo despues de hacer las pruebas pertinentes, la prueba de fuego......Un carton durante un fin de semana !!!!

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142722

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Bueno,,como decimos aqui,,FEINA FETA !!!!!!!
Peazo reparacion nos hemos currado.Gracias a todos.
El acabado son tres capas de lana verde o manta pikolin como uno me dijo y todo forrado con coroplast o cinta aislante negra.Jajajjajajaja.
Si hay algun buen calorifugador por aqui que me mande un MP y hablamos del tema.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gag2009, cansino