TEMA: Gran Desastre

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141908

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
2 bar's.
Bueno,valiente no.Puede ser una prueba interesante,,es económica.
Gracias por lo del gel-coat,,no tenia ni p.i.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141911

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
con solo esa presión ¿por que no con plata al 35% ? con ese tipo de soldadura puedes penetrar y asegurar una buena película de agarre claro que el calor que debes de proporcionar es mayo en superficie pero la penetración es mas segura , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141913

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yor- dime una cosa,1 manita de pintura de la que llevan los barcos o la que se da encima de la fibra de vidrio,2 recuerdas el plomo en plancha, lo envuelves despues de la pintura, y se lo dejas de punta apunta,de una pieza una costura de soldadura en la parte alta3 le puedes dar resina de poliester reforzado con fibra de vidrio,de alta densidad, sin cloruro,y manita de pintura , de la que lleva la fibra para proteccion,digo no se, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141921

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
sorry no he leido todos los posts pero ¿eres de manenimiento o autonomo?. digo porque yo miro que es mejor cambiar todo el asunto ¿¿no??? claro no es nada barato. ¿¿hay feria o no???
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141922

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Faraona.- No puedo saber el alcance de la porosidad.Tendria que forrarlo todo de plata para quedarme tranquilo.El cilindro tiene un diametro de 80 cm y una longitud de 3 mts.
Joseb.- No me hace gracia crear una segunda capa que se pueda inundar de agua.La idea de la resina y la fibra es precisamente para que esa segunda capa quede perfecta.Dado la presion de trabajo,me da mas confianza.
Btu.- Soy un triste autonomo que se mete en lios.
Tener en cuenta que el otro equipo evaporador/condensador que se ve en la foto es la misma instalación en paralelo de seguridad , como si un grupo de par de bombas se tratara. (instalacion doblada de seguridad).
Tiene la misma edad,por lo tanto si la reparacion fuera un exito,le podriamos dar el mismo tratamiento antes de que tambien rompiera.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141928

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días compañeros,menudo pollo tienes ahí jordi,no soy un erudito en esto pero creo que con las sugerencias de los compañeros y tu experiencia lo repararás,aunque creo que las horas y materiales van a ser elevados los costes de la intervención y creo que tampoco se puede asegurar el tiempo que va a resistir eso,propone al dueño un contrato de mantenimiento por si acaso,así te aseguras un cliente.

Saludos foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141929

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cortar por lo sano y soldar piezas de acero 1mt si hace falta, con un cordón de soldadura eléctrica.
Luego una prueba hidráulica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141953

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
biel1 escribió:
Buenos días compañeros,menudo pollo tienes ahí jordi,no soy un erudito en esto pero creo que con las sugerencias de los compañeros y tu experiencia lo repararás,aunque creo que las horas y materiales van a ser elevados los costes de la intervención y creo que tampoco se puede asegurar el tiempo que va a resistir eso,propone al dueño un contrato de mantenimiento por si acaso,así te aseguras un cliente.

Saludos foro.

jajajjajaja,,gracias Biel,,,,vivo de eso !!!!!!
Si das seguridad y confianza a tu cliente tienes el 90% asegurado.Ya hemos pensado en los pros y los contras,y estudiado el gasto anexo si no funciona.Pero si funciona podemos utilizarlo para muchos puntos que pueden encontrarse en las mismas condiciones y el ahorro seria bestial. Ademas de asegurarme el trabajo en años.
Hay que empatizar con el cliente y hablar con la instalacion.Quizas perder unas horas para luego ganarlas.
Bueno,ahi no me meto,,cada uno lo suyo,,jajajajja.
Tendremos una entradita de semana interesante.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141957

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola , si no pones plomo pues que te salga bien con la fibra,el mayor enemigo es el espacio,suerte,yo tengo fibra en el piso de la terraza y no filtra, le doy pintura
(revestidan) saludos
Última Edición: hace 9 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141962

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Je,je,je,je... Tienes razón,hoy en día hay que asegurarse el trabajo...

Salutacions.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141976

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jordi joio no te digo que bañes todo el contorno solo las dos o tres fugas que muestras , una vez aseguradas puedes revestir todo el resto con alguna resina , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #142123

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Bueno,,un pasito mas.He hecho caso de algunos consejos que me habeis dado,,así os sentireis un poco responsables de lo que ocurra !!!!!! Jajjaja.
El poro grande del soporte lo he podido resolver bien con electrica.El resto de pequeños poros o similes les he ido repasando con plata y finalmente una primera capa de resina que, aunque no es marca gel-coat, es lo mismo y transparente.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Continuará.....
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information