TEMA: Gran Desastre

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141429

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me gusta compartir experiencias como Taller Virtual pero me encuentro que este apartado está en climatizacion y los temas que expongo a debatir normalmente son de frio,,pero bueno,,sugerencia a los administradores,,yo sigo en mis trece...
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141430

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Estas son imagenes de un pepino de evaporador multitubular.Enfria glicol para varios usos a -12.
¿¿¿ Os imaginais una fuga de glicol en semejante pepino ??


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


En la fotografia se observan dos "pepinos",,pero nos vamos a dedicar a uno.
Si hubieran sido los dos hubiera pensado en suicidarme,,jajajajja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141432

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Que les pensáis hacer Jordi? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141440

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo no es que me lo imagine sufri una rotura de una llave de vaciado de una instalacion de 3000 kw que enfriaba glicol a -40 C que alimentaba una pista de hielo. El porcentaje de glicol a -12 C es sobre el 20% a -40 C supera el 60% solo en coste energetico piensa que para enfriar ese volumen de glicol son 3 dias con el equipo sin parar y si no recuerdo mal unos 4000 litros de glicol
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141451

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Pues Jesus,,no es lo que le quiera hacer,,sino lo que me voy a ver obligado a hacer.
Ocurrió !!!!!

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141454

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
parece complejo, eso como lo reparáis por curiosidad ????????? thump_356595 thump_356595
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141456

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
YA habeis quitado el calorifugado??
Como es la fuga real, grieta ??
829947.gif queremos de ver la rajaaaa. 829947.gif

Menudo chabisque tienes jordi, Suerte y al toro.

SAludos.

.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por cansino. Razón: puse jaja en lugar de raja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141461

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Uffff vaya marrón, sobre todo para soldar con eléctrica.
O cambiáis toda la pieza?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141489

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Quien fue el causante?
-Falta de mantenimiento
-Mantenimiento mal hecho.
-Envejecimiento
Sacanos de dudas Jordi
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141499

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No se que decirte,Multi,falta de mantenimiento despues de 40 años...pues seguro !!!!
Pero,que le vas ha hacer a semejante pepino si solo desnudarlo para hacerle un traje nuevo vale una pasta.
Veremos la complejidad de la rotura,si se puede reparar u otro pepino ($$$$) nuevo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141500

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Utensilios varios para recuperar el glicol en un foso que hay.Ya lo veis,,una regadera,,una botella,,un angulo de estanteria...........

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Ahora ya me "cagué"..El eje de la llave de compuerta se partió !!!!!!!!!!


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Suerte que a continuación hay una llave de mariposa que,,aunque también se partió su palanca,,con una stilson grande y un buen tubo pude forzar el cierre.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran Desastre hace 9 años 3 meses #141502

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
El problema con las llaves si que es una neglicencia de mantenimiento total.
Hay que abrirlas y cerrarlas de vez en cuando para que no se atranquen.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, klixon69
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information