Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101829

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Yo voy con las Tuberias y Que no Deben de ser DIFERENTES TEMPERATURAS.

Y que las TUBERIAS DE SUCCION LLEGUEN DIRECTAMENTE E INDEPENDIENTEMENTE A LOS COMPRESORES, A TRAVES DE UN COLECTOR DE SUCCION PEGADO A LOS COMPRESORES, SOBRE TODO SI HAY DIFERENTES TEMPERATURAS.

Sobre el Separador de Aceite, ES EL DISEÑO DE TUBERIAS EL QUE VA A HACER RETORNAR EL ACEITE, y si se coloca, habra que colocar valvulas de nivel de aceite en los compresores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101830

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Todo es a la misma temperatura,las dos aspiraciones y las dos descargas iran unidas.En la tuberia de instalacion,pendientes y sifones es lo que hay que estar mas al tanto.
Hace tiempo decidí una cosa,si realizo uniones flexibles,todo ha de ser flexible.Si no,buscar la maxima rigidez y aislar maquina del suelo y de la instalacion.Mezclar fijaciones rigidas con flexibles si que me ha provocado roturas,muchas.
Ahí ya es al gusto,cada maestrillo tiene su librillo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101831

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Ya dije al principio que iba "apretadillo" y he preferido invertir el dinero del aceite en otras cosas como regular el alta,que aunque sea de manera económica con un pequeño Ako,(dos en total,alta y baja)podré trabajar en un rango que no me dé problemas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101838

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
¿que tipo de control de capacidad vas ha poner?
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101846

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Dos miniAko's,jajaja,,todo es mini,con transductor.
Ahora no se el modelo,ya te lo diré.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101847

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
AKO-14540

Regulador de 4 etapas para el control de compresores o ventiladores de condensación
• 2 modos de funcionamiento: proporcional y zona neutra.
• Rotación de compresores por horas de funcionamiento.
• Admite compresores con regulación de capacidad.
• Lectura configurable por sonda de presión 4-20mA o de temperatura NTC.
• 4 salidas de relé para control
• 1 salida de relé para señalización de las alarmas
• 6 entradas digitales
• Alimentación a 12V
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101852

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Está quedando guapa. He visto que el deshidratador está puesto horizontalmente ¿Es de los que da igual su posición?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101869

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Eso no lo sabia yo.Es un Carly normal y corriente,bueno,de piedra.
El visor lo prefiero vertical por eficiencia pero en este caso no cabe vertical,el filtro ni me lo plantee.
¿¿Porque debe de ir vertical??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101870

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Eso,eso.¿por que debe ir vertical?
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101871

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
He leído en algunos artículos de Danfoss que lo recomiendan por dos motivos principalmente. 1º cuando es de bolitas o material que se puede descomponer y obstruir capilares etc. Si se coloca vertical y sentido descendente, el líquido en los arranques no choca provocando golpes de ariete 2ºSe aprovecha mejor todo el filtro, ya que en posición horizontal, puede que la parte superior del filtro no se aproveche.
Pero ya te digo que depende del tipo de filtro, quizá en este no sea necesario.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101872

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No es de bolas,es de piedra,jajajajaja,lo he hecho bien pero de casualidad.
Lo he puesto así por pura estética en el espacio que tengo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MINICENTRAL hace 11 años 5 meses #101875

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
juan ya solo se fabrican los deshidratadores "con bolitas" para cargas pequeñas entre 20y60 gramos de carga molecular, los de soldar domésticos o comerciales,

la gran mayoría vienen con núcleo solido incluso de 1/4 120 gr, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.285 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information