• Página:
  • 1

TEMA: Filtros

Filtros hace 5 años 3 meses #188326

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas noches a todos, estoy ahora mismo trabajando con compresores sabroe de tornillo, sab 151, y mirando en el manual de mantenimiento te hablan de varios filtros pero en el esquema frigorífico sólo veo el filtro de aceite, cada ciertas horas dice de cambiar los filtros Yo pienso que se refieren a los filtros de aceite pero también cada ciertas horas dice de limpiarlos se refieren a los mismos filtros no es mejor cambiarlos que limpiarlos??? También en otro apartado te dice de cambiar los coalescentes? A que filtros se refiere???
Os pongo el plan de mantenimiento y el también el circuito del compresor
imageshack.us/i/pmdpliBHj

imageshack.us/i/ploXWJz7j

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtros hace 5 años 3 meses #188337

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Normalmente los compresores de tornillo llevan unos filtros para capturar el aceite de descarga del compresor , para ello hay que abrirlos .



Un saludo y felices fiestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtros hace 5 años 3 meses #188340

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no sde qu3 manual tienes , mira esto y los coalescentes estan en el circuito se desenrosca la parte inferior y se quita el agua que pueden tener para evitar la humedad en la tuberias, www.sabroe.com/fileadmin/user_upload/Doc...re_parts_2015.05.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtros hace 5 años 3 meses #188348

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Pero los filtros coalescentes, son distintos al filtro de aceite??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtros hace 5 años 3 meses #188349

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si eso es, si miras en google filtros coalescentes,veras como son, los tiene que tener puestos en la instalacion o en la maquina, normalmente se colocan para sacar humedad de los circuitos de aire, el agua que se queda en los filtros , se sacan por abajo no se desarman tienen una tuerca o mariposa en la parte de abajo para sacar el agua etc y para cambiarlos por la parte superior tienen una tapa roscada , suelen ser de plastico transparente para poder ver la cantidad acumulada y vaciar, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtros hace 5 años 3 meses #188351

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
tiene diversidad de filtros,segun sea la aplicacion puede ser este

otro tipo de filtros ? o este

para circuitos neumaticos
Última Edición: hace 5 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtros hace 5 años 3 meses #188352

Tecnofri en la línea de aceite se encuentra lógicamente una filtración para prevenir que entren impurezas a la bomba de aceite y al compresor de tornillo.

Por otro lado están los filtros coalescentes que se encuentran dentro del deposito-separador de aceite y su misión es obtener una separación de aceite de alta eficiencia y que migre la mínima cantidad de aceite posible al circuito.

Son tareas que requieren de una formación práctica y desde luego que de una forma autodidacta y sin tener conocimientos en ese tipo de instalaciones desaconsejo su realización.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Filtros hace 5 años 3 meses #188365

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Okis gracias por las respuestas, si los cambian pondré el detalle aquí de como se cambian. Un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information