• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Separadores de nn3

Separadores de nn3 hace 5 años 9 meses #185651

Respecto a mi comentario me refería que en verano la presión de condensación aumenta, en la línea de amoniaco líquido aparte de las llaves de corte tienes la valvula de llenado, en tu caso neumatica y una valvula de expansion, esa valvula es ajustable manualmente y según sea la presión de condensación inyecta más o menos refrigerante al separador con un mismo ajuste, hay mas variables como la capacidad de los compresores, desescarches que ni sabemos si son por gas caliente,.....

No obstante, ¿has comentado en tu empresa con otros técnicos?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

Separadores de nn3 hace 4 años 6 meses #191129

  • marpera
  • Avatar de marpera
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
No tiene mucho sentido la verdad, ¿has probado que todo funciona correctamente y que no hay ningún problema? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separadores de nn3 hace 4 años 6 meses #191174

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
a ver si puedo aportar ,los separadores de particulas o acumulador de succion va antes del compresor es ese el que nos referimos,,,suele arrastrar mas aceite con mas presion en verano la instalacion acumulandola en el sepaedor mayor cantidad , es algo que escuche de un colega y por eso aumentaria el nivel de liquido ,proba si podes drenar de la parte baja del acumulador de succion si tiene acceso con un latiguillo hacia el compresor y veras que hay alli si es aceite o liquido amoniaco,, espero haber aportado sino ayudemme a entender si estoy errado en conceptos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separadores de nn3 hace 4 años 3 meses #191631

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas noches y Feliz año, llego tarde a la respuesta, pero el problema que tenia era que la valvula de inyeccion de liquido,la neumatica, se pasaba, se cambio la valvula y se solucionó el problema muchas gracias por los aportes
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

Separadores de nn3 hace 4 años 3 meses #191632

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
tecnofri escribió:
Buenas noches y Feliz año, llego tarde a la respuesta, pero el problema que tenia era que la valvula de inyeccion de liquido,la neumatica, se pasaba, se cambio la valvula y se solucionó el problema muchas gracias por los aportes

Muchas gracias por dar a conocer la causa del problema.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information