• Página:
  • 1

TEMA: deshumidificador piscina cerrada.

deshumidificador piscina cerrada. hace 7 años 7 meses #171283

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas.
me gustaría si alguien tiene idea de como debe funcionar un deshumidificador en una piscina cerrada.
tengo el equipo funcionando en calor y pasando el aire por un evaporador frío para sacar agua, eso creo está claro, ahora cuando llego a la humedad deseada, se corta el frío y sigue en calor hasta temperatura de set? .
No tengo experiencia en estos equipos, me gustaría que me explicaran como funciona.
Es un equipo grande con un compresor scroll, y tira aire forzado todo al rededor de la piscina y toma el aire por una toma general de todo el ambiente. Funciona como un central. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificador piscina cerrada. hace 7 años 7 meses #171291

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117

fíjate en el funcionamiento del deshumidificador de refrigeracion.

oscar leonel ranco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificador piscina cerrada. hace 7 años 7 meses #171297

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo .
La función del deshumidificador es principalmente ésa ,mantener la humedad relativa dentro de unos valores mediante aporte de frío y calor conjuntamente , luego necesitamos un equipo de climatización para mantener la temperatura deseada , bien en combinación con sistemas de calefacción por suelo radiante, radiadores , fan-coils, o equipos de climatización tipo split .
Última Edición: hace 7 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificador piscina cerrada. hace 7 años 7 meses #171308

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Este es un equipo de unos 15 HP, tenía la duda si por medio de solenoides se cortaba la deshumidificación y se mantenía el calentamiento, por ello la pregunta. El equipo en cuestión no tiene nada de controles, se los anularon todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificador piscina cerrada. hace 7 años 7 meses #171310

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno si empiezas por el principo,buscamos el modelo ,si dices el modelo o la marca,
hay bombas de calor para piscinas,preparadas para esa funcion,pasa datos,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificador piscina cerrada. hace 7 años 7 meses #171312

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 7 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

deshumidificador piscina cerrada. hace 7 años 7 meses #171336

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El Aire Debe Pasar Primero Por El Evaporador Frío, el Cual Estará A La Temperatura Calculada Por El Diagrama Psicometrico, De Manera Que Salga A La Temperatura Saturada, 100% HR, Que Al Ser Calentada Por Un Condensador o Resistencias Eléctricas o Vapor Hasta La Temperatura de Confort Deseada.
.
El Higrostato Controla El Evaporador Frío, Mucha Humedad, pone a Enfríar El Evaporador Frío.
.
El Termostato Controla la Temperatura Que Dale del Evaporador Frío.
.
Se Escribe Muy Fácil, Pero Como Estamos Hablando De Mezclas De Aire, Hay Que Echar Papel y Lápiz Para Ver Lo Que Se Supone Que Pasa.
.
Voy a buscar un ejemplo con Diagrama Psicometrico.
.
Al Enfríar Aire, Quitando Parte de Su Calor Latente, Y Luego Volverlo A Calentarlo, Lo Estás Secando.
.
Y como es una Piscina, con un aporte inmenso de humedad, funciona sin controles.

.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, silenbloc, ururef

deshumidificador piscina cerrada. hace 7 años 7 meses #171337

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

deshumidificador piscina cerrada. hace 7 años 6 meses #171338

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

deshumidificador piscina cerrada. hace 7 años 6 meses #171339

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El deshumidificador funcionan según el principio de la condensación. El aire húmedo es aspirado por el ventilador y se hace pasar a través de la batería del evaporador, donde se enfría por debajo de su temperatura de rocío. De esta forma, "la humedad contenida en el aire se condensa en forma de agua y es recogida en la bandeja de condensación de donde es evacuada a una tubería de desagüe". El aire frío y seco pasa a través de la batería condensadora donde es recalentado y enviado nuevamente al recinto.
www.masterheaters.es/img/customer_guide/..._condensation_es.gif
www.masterheaters.es/img/customer_guide/...ation_hot_gas_es.gif
imágenes tomadas de: www.masterheaters.es/%C2%BFcomo-funciona...ondensacion,173.html

oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas

deshumidificador piscina cerrada. hace 7 años 6 meses #171340

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
muy agradecido colegas, es lo que buscaba, una explicación de como funciona, yo me hago cargo de lo demás.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.549 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information