TEMA: R 744

R 744 hace 9 años 3 meses #142215

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Montiel.

Ahí van unas cuantas preguntas:

¿Hablas de un circuito de 134 como refrigerante para temperatura positiva o como primera etapa para condensar el CO2????

¿Has tocado centrales con CO2 bombeado como glicol para positivo y comprimido para negativo ?????

Si es así, ¿Que piensas de la efeciencia energética de este tipo de instalación????

En máquinas pequeñas, ¿ también montais equipo de refrigeración de emergencia o como hacéis para mantener el CO2 dentro de la maquina con equipo parado y alta temperaturas ambientales ????.

Y algo que me corroe, ¿ como cargais CO2 en una maquina a la que has hecho vacío sin que se te bloquee la entrada con CO2 solido ????.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

R 744 hace 9 años 3 meses #142236

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
francismorcillo escribió:
Buenas Montiel.

Ahí van unas cuantas preguntas:

¿Hablas de un circuito de 134 como refrigerante para temperatura positiva o como primera etapa para condensar el CO2????

¿Has tocado centrales con CO2 bombeado como glicol para positivo y comprimido para negativo ?????

Si es así, ¿Que piensas de la efeciencia energética de este tipo de instalación????

En máquinas pequeñas, ¿ también montais equipo de refrigeración de emergencia o como hacéis para mantener el CO2 dentro de la maquina con equipo parado y alta temperaturas ambientales ????.

Y algo que me corroe, ¿ como cargais CO2 en una maquina a la que has hecho vacío sin que se te bloquee la entrada con CO2 solido ????.

Saludos
X2.
No tengo npi.pero me asusta.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 9 años 3 meses #142237

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 9 años 3 meses #142240

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
La teoria esta muy bien,,pero el culo de la negra hay que tocarlo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 9 años 3 meses #142252

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Jordienex comento "La teoria esta muy bien,,pero el culo de la negra hay que tocarlo."
Sobre todo cuando falla, mientras funciona sólo hay que pasarle el trapo.
En los equipos Daikin usan subenfriadores aprovechando el propio R744 en fase líquida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 9 años 3 meses #142253

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pero en grandes superficies que se están montando a gran escala equipos Carrier , miedo da cuando falle una noche el equipo.
Porque no es lo mismo meter mano a la mujer que a la central.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 9 años 3 meses #142254

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Mito: El CO2 es un refrigerante natural (ecologico)

Hecho: Los unicos refrigerantes industriales naturales son el agua y el aire. El C02 si es un gas natural pero el refrigerante R-744, el refrigerante CO2, es un refrigerante industrial (captura, compresion, licuefaccion...) que no se encuentra en la naturaleza.

Dadas las caracteristicas termodinamicas de este gas, en instalaciones frigorificas, subcriticas o trancriticas, y situadas en climas calidos (>32ºC) la solucion a las posibles sobrepresiones debidas a averias o cortes de suministro electrico pasa o bien por grupo electrogeno, o por grandes tanques de expansion o por valvulas de alivio de presion o por grandes espesores de material. La valvula de alivio es la solucion mas barata.

La instalaciones se cargan con gas CO2 y llegados a los 6 bar ya se puede cargar en forma de liquido.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 9 años 3 meses #142255

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Bueno el Nh3 también es natural.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 9 años 3 meses #142258

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
A lo que voy "silenbloc" en que en el planeta Tierra el CO2 es tan natural como el amonico y como el R-22, entre otros. Ninguno de los atomos que componen esos refrigerantes mencionados son artificiales. Todos los encontramos en la naturaleza del planetA. Pero todos, todos, requieren un proceso industrial para ser empleados como refrigerantes industriales ya que todos esos atomos de todos esos refrigerantes en la naturaleza se encuentarn en forma de gas y mezclados, en mayor o menor cantidad, con otros elementos o sustancias.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 9 años 3 meses #142259

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Efestiviwonder así es Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 9 años 3 meses #142260

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Mocayo.

Si. De acuerdo de que lo cargas en liquido o gas a partir de los 6 bar.

¿Pero como llegad a los 6 Bar ?????

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 9 años 3 meses #142261

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pero Moncayo como comprenderás no vamos a esperar a que nieve para conservar los alimentos o usar salmueras, aceites......etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.269 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information