Bueno amigos ya he probado varios capilares (0.042 3m- 0.031-3m y 0.026 1 m) y gastados bastante 134ª
Busque e encontré un programa que permite colocar diferentes parámetros de entrada y luego te arroja el los resultados para el sistema
Los parámetros que introduje fueron los de
Capacidad frigorífica 602 BTU
Evaporación -30°C
Condensación 45°C
Línea de succión 30°C
Sub enfriamiento 0°C este lo deje de fabrica por no sé si es igual aun a/c normal
Le ingrese el diámetro de capilar que viene de fabrica 0.026
Y atino bastante dio 1 metro de largo la nevera tenia 1.1 metros de longitud, la una temperatura final del congelador es de -16°C y estoy conforme, ya que es un motor con 5 a 6 años de uso con fuga en evaporador reparada
Abajo le dejo el los resultados y el programa y el programa,
Tengan en cuenta que la temperatura de condensación y la de evaporación
Influyen demasiado en el largo de este, en lo personal más de 45°C de condensación
Y evaporación mayor a -30°C le quita mucha capacidad frigorífica al compresor miren el pdf que del compresor que deje arriba y entre mayor sea la condensación y la evaporación menos btu tienen de reserva
drive.google.com/file/d/10LqtJf0-lL-uY1x...PEZ/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1vXyCUShMBTmgIrU...WUK/view?usp=sharing
cordial saludos