• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182189

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenos dias
En el taller llego un cliente con una congeladora
cliente: Amigo despues del verano anterior prendo mi congeladora pero no congela nada le faltara gas, lo quiero para hoy...
tecnico: Verifico ( Konor GQR80AG R134a ) que el compresor enciende dentro de 5 minutos toco con la mano la linea de alta no muestra cambio de temperatura, pincho la linea de servicio y efectivamente no hay refrigerante.
Hago vacion en el manometro las ahujas se estabilizan,procedo a cargar r134a. con dectector
de fugas aumento la sensibilidad verifico posibles fugas de refrigerante cerca al compresor partes oxcidadas .
y el detector dectecta minimas posibles fuga casi dudosass sueldo la posible fuga y el cilente se lo lleva
despues de una semana regresa aludiendo que ya no congela sigue igual.
lo primero que se me pasa por la mente prueba de estaquiedad en vacio minimo 500 micrones ,la bonba de vacio llego asta 150 micrones mejor.
ya paso las 48 horas en estanquiedad y las ahujas no se mueven he eliminado las partes oxidadas.
amigos sera necesario utilizar nitrogeno o con la prueba de estanquiedad en vacio es suficiente
saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por celtronics2011. Razón: no recuerdo aver usado micrometro (asta los 150 micrones)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182190

Las fugas se han de detectar con nitrógeno, luego puedes usar agua jabonosa para detectar la fuga, u otro detector por ultrasonidos, si no se desmonta condensador y evaporador y se meten en un bidón de agua con nitrógeno, pero..... ¿tanto trabajo para un congelador? ¿Merece la pena? Solo tú puedes valorar lo, ademas creo que en ese modelo está el evaporador y el condensador embutidos en las paredes.
La próxima vez no busques fugas con refrigerante y hazlo con Nitrógeno, y después el vacío.
Puede ser que la fuga esté tan metida en el aislante que cueste mucho encontrarla.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, celtronics2011, rodrigomigel@gmail.com

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182191

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Amigo gracias por responder.
Efectivamente el condensador esta dentro del congelador , dispongo de nitrogeno a que precion como minimo y maximo se deveria trabajar en refrigeracion domesticas para detectar fugas.
Colega una consulta el refrigerador lo tengo en vacio a 150 micrones ya como 3 dias con el manometro y las ahujas no se mueven . sera necesario utilizar nitrogeno o ya le puedo hacer la carga de refrigerante
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182192

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
es un tipo de congelador que cuando se trata de fugas o de taponamiento de capilar y/o filtro secador, es mejor no tocar.
si buscas fugas solo podrás localizar las que están cerca al compresor. las que están en las tuberías empotradas en las paredes como el condensador y el evaporador nunca tendrán reparacion, como las tuberías son de hierro se corroen por dentro creando microfugas y si reparas una aparecera otra mas y otra mas y otra mas...

Cuando las tuberías internas se corroen es mejor dejar el aparato quieto ya que la reparación costara demasiado y uno como técnico no puede asumir las garantías que se acarrearan después de una reparación de este tipo.
En las pequeñas fugas, microfugas, si contra presionas demasiado las tuberias se uatotaparan las fugas y sera muy dificil encontrarlas, con bajas presiones es muy fácil encontrarlas pero muy dificil repararlas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, celtronics2011, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182193

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
olfera escribió:
es un tipo de congelador que cuando se trata de fugas o de taponamiento de capilar y/o filtro secador, es mejor no tocar.
si buscas fugas solo podrás localizar las que están cerca al compresor. las que están en las tuberías empotradas en las paredes como el condensador y el evaporador nunca tendrán reparacion, como las tuberías son de hierro se corroen por dentro creando microfugas y si reparas una aparecera otra mas y otra mas y otra mas...

Cuando las tuberías internas se corroen es mejor dejar el aparato quieto ya que la reparacion costara demasiado y uno como técnico no puede asumir las garantías que se acarrearan después de una reparación.
En las pequeñas fugas, microfugas, si contra presionas demasiado las tuberias se uatotaparan las fugas y sera muy dificil encontrarlas, con bajas presiones es muy fácil encontrarlas pero muy dificil repararlas.
Gracias por su atención y pronta respuesta , con lo expuesto coincido con usted , pero uno como tecnico es necesario saber donde esta la fuga . las tuberias que estan cerca al compresor desde ahi se puede separar circuitos evaporador y condensador para ubicar el circuito con la fuga .
Se me biene en mente , con circuitos separados evaporador y condensador con nitrogeno a una precion 180 psi con prueba de estanquiedad no deveria de cambiar la lectura .......
los mismo seria en vacion a 150 micrones .......
el circuito que varia la lectura dentro de 24 horas seria el circuito con la falla a fuscar
saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182205

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El vacío no tiene capacidad suficiente para detectar pequeñas pérdidas además necesitas un vacuómetro de buena escala y precisión , también te puede falsear la lectura si tienes refrigerante líquido en la instalación y aún con ello no podrás localizarla .

Si la instalación contiene restos de refrigerante añades nitrógeno , le das un tiempo de 30 mt y luego con un detector electrónico repasas el circuito visible y hasta donde se oculta los caños , si existe alguna pequeña pérdida te la indicará y podrás sacar conclusiones .

Y sino contiene restos con nitrógeno .....independiza circuitos y sectores hasta que salga.

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011, Calefaccióneltorno

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182206

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, yo buscaría la fuga en la parte visible de las tuberías con nitrógeno y jabón. Y si no sale, tirar el mueble.
Te cuento que el padre de una amigo tenía uno como ese o muy parecido sin refrigerante. Como favor, fui con mi nitrógeno. Como era de R600a fui metiendo el nitrógeno con mucho cuidado porque ese equipo trabaja a bajas presiones. Con sólo 5 bares empecé a buscar con agua y jabón en la zona visible, compresor y tuberías no empotradas en el aislante. Luego subí a 10 bares y oí como se hinchaba y despegaba el panel aislante. Empezaron a hincharse las paredes aisladas del mueble. Le dije que era para tirar, no reparable. Corté con herramientas el panel aislante y encontré justo lo que dice Olfera: tubos de hierro, no de cobre o aluminio. Todos oxidados y corroídos, llenos de poros. Irreparable. El panel ese aislante se hinchó con la presión del nitrógeno. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, celtronics2011, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182262

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Amigos acabo de leer sus comentarios tan asertadas a lo que me esta pasado como experiencia .
Un dolor de cabeza me esta pazando y no se en que seccion puede estar ubicado la fuga.
Le cuento la carga la hize poco a poco recuerdo aver llegado en baja 0 psi y alta 150 -170 psi, todo bien al inicio y las 24 horas.
Con esa presion cojiii agua con detergente con la espuma verifique serca al compresor si huviera fuga por alta en los puntos de soldadura que hize sin encontrar niguno....
Amigos recuerdo tanbiem que hize vacion asta los 340 micrones.
asta ahii todo biem estaba muy contento y feliz por el nuevo año,
los desconecte del fluido electrico toda la noche ,todo el dia y otra noche mas .
Resulta que hoy las presiones esta arriba enciendo el compresor y rapidamente entra en vacio el manometro de baja esta en vacio y la alta esta por 130 psi .....
Que pasooooooooo hubo fuga como donde perdi refrigerante en que secionnn ¡¡¡¡¡
Amigos lastimosamente no me agrada dar estos resultados a los clientes con la pena de mi corazon parece que tendre que comunicarle que su refrigerador tiene microfugas en la cañerias no visibles, en el interior del refrigerador y no es reparable.
gracias por regalarme unos minutos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182263

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
olfera escribió:
es un tipo de congelador que cuando se trata de fugas o de taponamiento de capilar y/o filtro secador, es mejor no tocar.
si buscas fugas solo podrás localizar las que están cerca al compresor. las que están en las tuberías empotradas en las paredes como el condensador y el evaporador nunca tendrán reparacion, como las tuberías son de hierro se corroen por dentro creando microfugas y si reparas una aparecera otra mas y otra mas y otra mas...

Cuando las tuberías internas se corroen es mejor dejar el aparato quieto ya que la reparación costara demasiado y uno como técnico no puede asumir las garantías que se acarrearan después de una reparación de este tipo.
En las pequeñas fugas, microfugas, si contra presionas demasiado las tuberias se uatotaparan las fugas y sera muy dificil encontrarlas, con bajas presiones es muy fácil encontrarlas pero muy dificil repararlas.
Mil gracias por su atencion y su respuesta bien asertada. bra32fd1gvoo
Umildemente sigo aprendiendo de las experiencias como estas
saludos de puerto de atico arequipa- Peru
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182265

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
No es recomendable en absoluto buscar perdidas haciendo vacio,y las razones son que :
1º. En caso de haber fuga estaría entrando aire al sistema con humedad por supuesto.
2º. La presión diferencial al tener el sistema en vacío es de tan solo 1 Bar si pruebas con presion al menos de 5 bares ya estas en condiciones de encontrar la fuga y no entra aire al circuito al contrario fuga del circuitoal exterior. El Nitrogeno es lo adecuado para ello. 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, celtronics2011

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182267

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Prueba a instalar un nuevo filtro deshidratador , presuriza con nitrógeno seco durante 24h .
Si está todo ok , carga de refrigerante .
Sino es así , independiza sectores .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil, celtronics2011

Como detectar fuga de refrigerante en refrigeracio hace 6 años 3 meses #182268

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Esta averia es muy importante para ti,y tambien es muy impotante que te haya costado dinero,y si puede ser mucho mejor ,....esto te se quedara grabado en el disco duro y te hara,ser mejor ........saludos
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.269 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information