• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179045

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas tardes resulta que me llego una vitrina refrigerda con la falla que no refrigera como deve de ser.
como el compresor r12 danfoss FR8.5B apagado en baja tengo una lectura 58psi , con el compresor en marcha tengo una lectura de 14psi en baja.
por el momento solo tengo a mano 3 pequeñas botellas de 350gramos del r409 .
solo procedo el circuito refrigerante que ya tiene el r12 le aumento refrigerante con el r409 .
la temperatura en alta sube y se nota el cambio, pero en baga el evaporador no empieza a escarchar...
tengo una duda , espero me oriente porfavor .....
Cuando en un circuito rerigerante con r12 solo le falta un poco de gas, se le puede aumentar con el r409 ó r406 u otros alternativos...?
Cuando en un circuito rerigerante con r12 solo le falta un poco de gas, es necesario quitar el refrigerante mas el filtro secador para su reemplazo con el r409 ó r406 u otros alternativos ?
espero me ayuden con este dilema
gracias
Última Edición: hace 6 años 8 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179047

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, faltaria aportar mas datos: presion de alta, recalentamiento y subenfriamiento etc , lo correcto es que hagas vaciado de gas, localizar y reparar la fuga por donde se te esta escapando el gas de nada sirve recargar sino reparas la fuga, aprovechas para cambiar el filtro deshidratador, prueba de estanqueidad, vacio y carga de gas en fase liquida, por temas de medio ambiente y rendimiento del equipo, lo correcto es recuperar ese gas mezclado para reciclarlo y que carges todo el equipo con el mismo gas a peso y con la carga especificada en la etiqueta del equipo. En que estado has cargado esa parte de R409 liquido o gas ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179048

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol si tienes una fuga estas tirando r12 a la atmosfera, y eso no esta bien,tocaria recoger lo que se pueda, cambio de filtro, aceite, y cambio de gas,siempre que se repare la fuga. sal
Última Edición: hace 6 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179049

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
joseb71 escribió:
hol si tienes una fuga estas tirando r12 a la atmosfera, y eso no esta bien,tocaria recoger lo que se pueda, cambio de filtro, aceite, y cambio de gas,siempre que se repare la fuga. sal
desdusco que la fuga estubo en la rosca de la vavula servicio que pretendo solucionar a la brevedad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179051

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
celtronics2011 escribió:
Hola buenas tardes resulta que me llego una vitrina refrigerda con la falla que no refrigera como deve de ser.
como el compresor r12 danfoss FR8.5B apagado en baja tengo una lectura 58psi , con el compresor en marcha tengo una lectura de 14psi en baja.
por el momento solo tengo a mano 3 pequeñas botellas de 350gramos del r409 .
solo procedo el circuito refrigerante que ya tiene el r12 le aumento refrigerante con el r409 .
la temperatura en alta sube y se nota el cambio, pero en baga el evaporador no empieza a escarchar...
tengo una duda , espero me oriente porfavor .....
Cuando en un circuito rerigerante con r12 solo le falta un poco de gas, se le puede aumentar con el r409 ó r406 u otros alternativos...?
Cuando en un circuito rerigerante con r12 solo le falta un poco de gas, es necesario quitar el refrigerante mas el filtro secador para su reemplazo con el r409 ó r406 u otros alternativos ?
espero me ayuden con este dilema
gracias


Gracias por su atencion.
Para completar carga de refrigerante r12 con r409 ó r406 u otros sustitutos?
es necesario y lo mejor que se puedes hacer es sustituir el R-12 por r409 ó r406 u otros sustitutos y se debe de cambiar el filtro deshidratador.
No es bueno mezclar los gases ya que va a cambiar la composición y las presiones de saturación tambien van a cambiar.
Saludos
Posdata : Es necesario cambiar aceite?
Última Edición: hace 6 años 8 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179052

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, R409 y 406 estan bien los dos, solo precisan de cambio de filtro deshidratador, en temperaturas hasta -18 no es necesario cambiar el aceite ya que es miscible con el refrigerante aunque siempre es mejor y recomendable aprovechar la reparaciom para sustituirlo, el deshidratador si cambialo, eso es no es bueno mezclar los gases y como dice joseb menos aun tirar R12 a la atmosfera, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179054

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
a mi me suena a compresor malo. a mala condensación o ventilador del condensador malo.
un equipo que con R12 que me de una presión de 14 Psi en baja trabajando no tiene ninguna fuga.
una presión de 14 Psi para R 12, en baja me da una temperatura de evaporación de -12ºC, ahora lo que toca es saber que recalentamiento tenemos lo mismo que el subenfriamiento.
de entrada descarto fuga.
una presión de 58 Psi con el compresor apagado me da una temperatura de 14ºC en el sistema, ahora toca saber si la presión fue tomada después de apagado el equipo o antes de encenderlo

oscar leonel franco echeverry.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179058

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Considero, que una esplicacion con nombres muy tecnicos pueden despistar al que pregunta y a su vez no le ayudan a llegar a la solucion ,estoy muy de acuerdo en que esto es un foro de frigoristas, pero, si se quiere ayudar a alguien ,habria que bajar el tono en las respuestas,....al que pregunta o quiere preguntar muchas veces no entiende y por verguenza no comenta y dice esta solucionado el tema
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179068

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
en la evaluación de desempeño de equipos de refrigeración y de aire acondicionado cuando no enfrían el primer diagnostico es: falta de refrigerante. cuando en realidad pueden ser varias las causas, distintas a falta de refrigerante por fuga.
cuando contamos con los equipos de medición y hacemos las evaluaciones correctamente son estas mediciones las que nos llevaran a dar un diagnostico acertado.
se ha dado en mi caso que vamos dos o tres técnicos a evaluar un equipo y ninguno de los tres nos ponemos de acuerdo, cada uno evalúa según su conocimiento y experiencia pero al aplicar los procedimientos de evaluación y desempeño del equipo llegamos por unanimidad a un acuerdo. Es debido a este caso que se requiere hacer la evaluación con presiones, temperaturas, consumos y desempeño de los distintos componentes del equipo.

oscar leonel franco echeverry.
Ahora mi pregunta seria: ¿cual es el tono adecuado o cuales palabras se deben usar para expresar una idea?. cuando se comparte en una tertulia se utilizan ademas del lenguaje hablado los gestos, los tonos de voz, los susurros y hasta los gritos,
realmente hay dias que ni mi perro me saluda.

oscar leonel franco echeverry.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179072

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Te he entendido perfectamente ,no se,si todos te habran entendido ....debido a las preguntas que formulan
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179081

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
olfera escribió:
a mi me suena a compresor malo. a mala condensación o ventilador del condensador malo.
un equipo que con R12 que me de una presión de 14 Psi en baja trabajando no tiene ninguna fuga.
una presión de 14 Psi para R 12, en baja me da una temperatura de evaporación de -12ºC, ahora lo que toca es saber que recalentamiento tenemos lo mismo que el subenfriamiento.
de entrada descarto fuga.
una presión de 58 Psi con el compresor apagado me da una temperatura de 14ºC en el sistema, ahora toca saber si la presión fue tomada después de apagado el equipo o antes de encenderlo

oscar leonel franco echeverry.
Hola lo primero que hice cuando llego el equipo frente al cliente , verifique si tenia valvula de servicio en la linea de servicio del compresor procedi a conectar el manometro en la linea de baja , valvula de servicio en alta no hay .
la primera la lectura que tome en baja es 60 psi , procedi a encender el equipo refrigerante , lo primero que note es ventilador con fuerte ruido molestoso, lo solucione dandole un respectivo mantenimiento. vuelvo encender el equipo ya con el compresor en marcha noto que la presion deciende asta 14 psi lo dejo trabajar como 20 minutos y no se nota enfriamiento en el evaporador , en ese instante le aumento 700 gramos de refrigerante r409 ya depues de 2 hora no estoy satisfecho con el resultado , la presion sube asta 22 psi se nota enfriamiento solo al comienzo del evaporador .
En estos momentos estoy empesando de cero el trabajo espero pronto postear resultados
gracias por su atencion saludos
Última Edición: hace 6 años 8 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179085

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola lo primero que hice cuando llego el equipo frente al cliente , verifique si tenia valvula de servicio en la linea de servicio del compresor procedi a conectar el manometro en la linea de baja , valvula de servicio en alta no hay .
la primera la lectura que tome en baja es 60 psi , procedi a encender el equipo refrigerante , lo primero que note es ventilador con fuerte ruido molestoso, lo solucione dandole un respectivo mantenimiento. vuelvo encender el equipo ya con el compresor en marcha noto que la presion deciende asta 14 psi lo dejo trabajar como 20 minutos y no se nota enfriamiento en el evaporador , en ese instante le aumento 700 gramos de refrigerante r409 ya depues de 2 hora no estoy satisfecho con el resultado , la presion sube asta 22 psi se nota enfriamiento solo al comienzo del evaporador .
En estos momentos estoy empesando de cero el trabajo espero pronto postear resultados
gracias por su atencion saludos[/quote]


normalmente en mis procedimientos lo primero que hago, si el equipo esta apagado, es ponerlo a trabajar (mínimo media hora si arranca el compresor y o los ventiladores) y dependiendo de lo que muestre empiezo a evaluar cada uno de los componentes del equipo: equipo no enfría: reviso estado y limpieza del condensador, estado y revoluciones del motor del ventilador del condensador; temperatura de los tubos del condensador y del filtro secador, esta temperatura la tomo palpado. Ahora si toca meter equipo de medición, normalmente algunos equipos domésticos y comerciales no traen válvulas de servicio y si acaso la de servicio por baja. si el equipo no cuenta con válvulas de servicio se le monta una o dos de acoplamiento rápido.
se montan manómetros y termómetros para medir temperatura del refrigerante dentro del equipo. por medio de estas mediciones (presión-temperatura y temperatura de recalentamiento y subenfriamiento) se determina si el equipo cuenta con el suficiente refrigerante necesario.
cuando un equipo trabajando o con el compresor encendido tiene presión de baja muy alta para el tipo de refrigerante con el que esta trabajando y para la temperatura de evaporación que debería tener es porque tiene suficiente refrigerante en el sistema y hay que buscar que ocasiona esta alta presión de baja.
Cuando de entrada detecto que el forzador o motor ventilador del condensador esta fallando lo primero es cambiar dicho motor y hacerle una limpieza al condensador. después de cambiar el motor y constatar que el condensador están limpios procedo a hacer las mediciones de presión-temperatura y de recalentamiento del equipo.
Miremos Tu caso, se hace necesario cambiar el motor del ventilador del condensador ya que el que tiene le faltan revoluciones, así este trabajando.
la recarga de refrigerante solo hace subir mas la presión de baja.
si vas a empezar de cero lo primero sera cambiar el motor del ventilador del condensador y proceder a la recarga del equipo con la cantidad de refrigerante requerida.


oscar leonel franco echeverry
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, celtronics2011
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information