TEMA: Consulta longitud de tubo capilar.

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173433

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Mi consulta es la siguiente, ante a obstruccion del tubo capilar y todos los intentos por destaparlo fracasaron. Decidi Cambiar dicho capilar.
Se trata de una Heladera not frost Whirpool ARB 254, R134A 120 gs, compresor FFI 10 HAK.
Y aqui se presenta la disyuntiva, el largo del capilar original era de 2.60cm x 0.8.
Consultando la informacion de Embraco para este modelo de motor corresponderia un tubo capilar de 0.9 de 1.30cm.Si bien a menor diametro menor longitud, deberia ser menor. No obstante ello consultando el DANCAP 0.55cm con un capilar de 0.79.
Segun el dueño frizaba en forma espectacular y nunca fue tocada la heladera hasta la necesidad del cambio de capilar
Aldo
Cual es el largo del capilar real que lleva esta heladera y el margen de error en mas o menos cm de cuanto es?

Les agradezco de antemano la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173434

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola la informacion de Embraco es la mas cercana,, a mayor diametro menor longitud. el dancap es un calculo con diversos parametros. Debes tomar en cuenta el subenfriamiento del refrigerante en fase liquida de alta... ya que de seguro este capilar estaria introducido una gran parte dentro del tubo de baja, para funcionar como intercambiador. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Aldo77

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173435

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
si el capilar es el origina, y funcionaba correctamente para que cambiarlo? yo instalaria uno nuevo con el mismo diámetro y largo que el original
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Aldo77

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173439

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola .
Si no haces modificaciones del equipo original refrigerante, compresor ....etc porque no respetas y pones el mismo capilar que instaló el fabricante ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Aldo77

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173453

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
1polly escribió:
si el capilar es el origina, y funcionaba correctamente para que cambiarlo? yo instalaria uno nuevo con el mismo diámetro y largo que el original
El capilar estaba obstruido y ni siquiera el 141B con 10 Bar de nitrogeno logro destaparlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173454

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Hola .
Si no haces modificaciones del equipo original refrigerante, compresor ....etc porque no respetas y pones el mismo capilar que instaló el fabricante ?
Se reemplazo motocompresor por ruidoso, tenia montado el FFI 10 HAK, el cual a tiene un fallo de diseño ( motor suspendido de resortes mala calidad) lo cual alguno de ellos se termina cortando) lo que provoca que el motor se termine apoyando en la pared de la bocha y pase a ser un sonajero a pesar de su perfecto funcionamiento.Se puso el EGAS 100 HLR , en el cual se corrigio esa falla colocando los resortes de suspension desde la base de motor.
Esto no es teoria es lo que sucedio con mi heladera WHIRPOOL ARB 224.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173456

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
1polly escribió:
si el capilar es el origina, y funcionaba correctamente para que cambiarlo? yo instalaria uno nuevo con el mismo diámetro y largo que el original
La heladera funciono bien cuando fue nueva, ultimamente dejo de enfriar , al tomar la presion de baja acusaba 60PSI con motor parado y 80PSI con motor trabajando. Sabiendo que esta heladera trabaja -2,5 psi y en parada sube a 20 psi.
1.- Bueno me dije posiblemente no tenga la cantidad suficiente de refrigerante, no fue asi tenia la carga correcta.
2.- Tomo presion alta, 80 psi de baja y 80 psi de alta, es decir baja alta y alta baja. sintomas de baja compresion motor.
Despues del procedimiento habitual para el reemplazo de un motocompresor, al querer cargar gas el motocompresor no succiona la carga de gas, solo entra 20g de refrigerante, 80 psi de baja con compresor en marcha.
Desarme nuevamente el sistema acusaba capilar obstruido, ni siquiera el 141b y 10 bar de nitrogeno logro destaparlo, se reemplazo capilar , el anterior estaba por dentro del caño de retorno el nuevo lo puse enrollado al retorno.
Nuevamente una vez armado nuevamente el sistema volvio a acusar obstruccion no succionando el gas refrigerante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173457

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
1polly escribió:
si el capilar es el origina, y funcionaba correctamente para que cambiarlo? yo instalaria uno nuevo con el mismo diámetro y largo que el original
Indudablemente la diferencia entre lo que propone embraco y lo que colocao Whirpool difiere completamente uno de otro, practicamente la diferencia es de 1.40cm. Lo raro es que uns sistema sea eficiente con tanta diferencia de longitud.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173459

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
refrihoy escribió:
Hola la informacion de Embraco es la mas cercana,, a mayor diametro menor longitud. el dancap es un calculo con diversos parametros. Debes tomar en cuenta el subenfriamiento del refrigerante en fase liquida de alta... ya que de seguro este capilar estaria introducido una gran parte dentro del tubo de baja, para funcionar como intercambiador. Saludos
La informacion de embraco difiere practicamente en 1.40cm con la de Whirpool, eso me llama la atención. El temas es por mas de cambiar el motocompresor sigue con los mismos sintomas es decir sin succionar el refrigerante, presion de baja por arriba de los 60PSI,
Y como tu dices el capilar va por el interior del caño de retorno, el nuevo fue colocado externamente enrollado al retorno
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173476

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El compresor antiguo y el instalado tiene la misma capacidad ?
Si es afirmativo probaría el capilar del fabricante , ya que él a echo las pruebas pertinentes para sus equipos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173480

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Aldo, después de poner el filtro nuevo y el capilar, probaste con un poco de nitrógeno a ver si corría libre por el capilar?
Ya me paso por soldar incomodo que tranque la punta del capilar con plata o porque lo recalente y se "chupó".
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Aldo77

Consulta longitud de tubo capilar. hace 7 años 5 meses #173487

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Estos capilares qué dolores de cabeza dan!!! Recuerda que si no puedes introducir el nuevo por la aspiración, debes pegarlo a esta tubería lo máximo posible para conseguir subenfriamiento. En estos equipos el subenfriamiento es crucial, suerte
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Aldo77
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information